UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3235

    UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

    Deschid acest topic pentru ca este un subiect destul de discutat referitor la modelele de UPS-uri care sa poata alimenta fara probleme centralele termice. Va invit pe cei care utilizati astfel de UPS-uri sa ne impartasiti din experienta voastra. Nu uitati sa mentionati producatorul si modelul echipamentului. Putem discuta si despre alte aplicatii ale UPS-urilor.
    Ultima editare de Consultant electrice; 25.oct.2017, 17:49.
    Curentul nu iarta!
  • RealStyle12
    Incepator
    • 22.oct.2017
    • 4

    #2
    UPS legat la panoul electric ( doar pentru iluminat ), exista vreun risc?

    Buna ziua,

    Am legat un ups: V-Mark 2000VA la sigurantele din tabloul electric destinate iluminarii din casa. ( Legatura a fost facuta de niste electricieni )
    Traseul la mine in casa este urmatorul: la intrarea in casa am un stabilizator, din stabilizator pleaca curentul spre panou din panou pleaca spre prize, UPS e alimentat de una din prize, iar din UPS pleaca inapoi in panou pentru sigurantele care tin de becuri.
    In casa am montate doar becuri led de 7W si 14W.

    Problema mea este urmatoarea: am citit cartea tehnica a produsului ca este doar pentru PC si echipamanente de internet.

    Exista vreun risc daca continua sa functioneze?

    Multumesc anticipat.

    PS: In zona in care locuiesc caderile de tensiune sunt foarte frecvente. Inainte sa montez upsul si becurile aveau momente in care dadeau "flashuri" chiar daca exista stabilizatorul la intrare.
    Ultima editare de Consultant electrice; 25.oct.2017, 17:44.

    Comentariu

    • Adiran
      Incepator
      • 22.iul.2015
      • 16

      #3
      Răspuns la: UPS legat la panoul electric ( doar pentru iluminat ), exista vreun risc?

      Buna seara, si eu urmeaza sa folosesc un ups pe circuitul de iluminat.Priza trasa de la siguranta, in aceasta priza conectat upsu' ,in ups conectat circuitul de iluminat (cu stecher) pt. A putea schimba upsu' mai usor.

      Am citit foarte mult despre acest subiect si personal nu am gasit nicaieri sa fie vreo problema daca este folosit pe iluminat.Daca este folosit pt. alti consumatori am inteles ca unda de iesire sinusoidala trebuie sa fie una pura.

      Si eu astept un raspuns cu privire la aceasta "improvizatie".

      O seara buna

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3235

        #4
        Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

        Probleme nu veti avea pe circuitul de iluminat atata timp cat energia consumata nu depaseste capacitatile UPS-ului. Chiar daca aveti becuri incandescente (nerecomandat, consum mare) sau becuri LED cu surse electronice UPS-ul ar trebui sa functioneze impreuna cu ele. Este totusi posibil ca unele surse electronice din becurile LED sau daca aveti surse pentru corpuri de 12V sa produca un zgomot diferit la functionarea pe UPS. Aveti cumva spoturi sau vreun sistem de iluminat cu transformatoare clasice cu tole?
        Curentul nu iarta!

        Comentariu

        • mbostangiu
          Membru marcant
          • 31.dec.2011
          • 595

          #5
          Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

          UPS-urile ieftine sunt facute pentru calculatoare sau echipamente care au surse de alimentare electronice. Acesti consumatori in general nu sunt deranjati de o forma de unda dreptunghiulara (nesinusoidala) insa motoarele in mod special, dar si alti consumatori au o problema cu forma de unda si atunci trebuie un UPS cu forma sinusoidala (mai scump).
          Ultima editare de mbostangiu; 26.oct.2017, 09:13.
          “Quality means doing it right when no one is looking.”

          Comentariu

          • RealStyle12
            Incepator
            • 22.oct.2017
            • 4

            #6
            Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

            Folosesc aceasta solutie de 5-6 luni si este una fiabila pentru becurile led.

            Comentariu

            • Consultant electrice
              Moderator
              • 08.nov.2005
              • 3235

              #7
              Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

              Detaliati un pic. Folositi pentru centrala sau doar pentru iluminat? Ce model de UPS folositi?
              Curentul nu iarta!

              Comentariu

              • aurel211252
                Incepator
                • 26.sep.2018
                • 2

                #8
                Răspuns la: Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

                Salut.Am primit un UPS HP T1500, de la fiica mea din Germania.Problema e ca la introducerea in priza, porneste un ventilator de racire, ce merge incontinuu.L-am pornit UPS-ul, pentru uza de el la microcentrala pe lemne,dar acel ventilator merge continuu.E deranjant functionarea lui, insa e corect functionarea lui permanenta.Venirea frigului, determina functionarea continua atat a UPS-ului dar si a acelui ventilator de racire.S-ar putea face ceva,atunci cand centrala nu merge...Stiu ca intrebarea mea e ridicola,dar acel ventilator pana la primavara nu da chix.Multumesc.Cu stima Aurel...

                Comentariu

                • aurick86
                  Membru
                  • 05.iun.2012
                  • 168

                  #9
                  Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

                  Daca ventilatorul e zgomotos:
                  -murdar (descentrat cu depuneri de praf)
                  -lagare uscate (s-a uscat uleiul din lagare/rulmenti)
                  -ventilator de proasta calitate.

                  Da, e oarecum normal ca ventilatorul sa mearga in continu.... daca il faceau mai destept pornea doar cand radiatorul ajungea la o anumita temperatura...
                  Dar poate e nevoie de el.. poate incearca sa faca ceva, poate incarca bateriile sau poate trebuie sa tina
                  L-ai probat? bateriile sunt ok? tine cateva ore bune (poate chiar zile in perioada asta)?

                  Comentariu

                  • dmih
                    Membru Marcant
                    • 05.feb.2007
                    • 612

                    #10
                    Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

                    Verificat/inlocuit ventilatorul cu unul nou si poate mai scade zgomotul.

                    Anularea lui nu e recomandata, UPS-ul are parte din radiatoare pozitionate in partea din fata, in spatele butoanelor; de aceea are nevoie de flux continuu de aer.

                    Comentariu

                    • todorovicim
                      Membru
                      • 31.dec.2010
                      • 181

                      #11
                      Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

                      Multumesc mult pentru raspunsuri...Azi am sa il desfac si sa vad cum stau problemele.Ma gandeam daca exista posibilitatea ca ventilatorul sa porneasca atunci cand apas butonul de pornire a UPS-ului...

                      Comentariu

                      • aurel211252
                        Incepator
                        • 26.sep.2018
                        • 2

                        #12
                        Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte a

                        Salut.UPS-ul HP T1500 are"acumulatorii 3 la nr.putin obositi".Am vazut ca sunt 3 ->12v/9Ah.Rugamintea mea ar fi:cum pot schimba acumulatorii.Desfac partea din fata sau desfac toata carcasa.Multumesc.Cu stima Aurel...

                        Comentariu

                        • Marius Dan
                          Incepator
                          • 23.nov.2017
                          • 93

                          #13
                          Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte a

                          Todorovicim-la modelul meu face asa. Ups avansa 500w din dedeman. Bag in priza piuie 1data, porneste ventilatorul si incarca cam 30 sec - se opreste ventilat. el ramine activ. Cind vreau sa-l opresc, scot din priza, piuie de 3-4ori si alimenteaza in continuare din bateria auto-apas mai lung pe butonul on/offClick pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20180923_102535.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	220,9 KB 
ID:	631394Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20181001_171159.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	323,8 KB 
ID:	631395Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20181001_171159.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	323,8 KB 
ID:	631395 si se inchide. La prima conectare cu bateria a incarcat cam 40 minute.

                          Comentariu

                          • todorovicim
                            Membru
                            • 31.dec.2010
                            • 181

                            #14
                            Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

                            Marius Dan multumesc pentru raspuns.UPS-ul tau e mai performant...La mine ventilatorul merge continuu(am comandat de pe net un ventilator nou 24v/1.6Ah).In aceste zile voi comanda si 3 Accu.de 12v/9Ah.Problema va fi cu scoaterea celor 3 Accu.din carcasa.M-am gandit la o varianta:cablul ventilatorului sa in scot in afara carcasei UPS.Am un alimentator de 24v,voi lega acesta la ventilator.In timpul noptii, ca sa nu deranjeze zgomotul facut de ventilator, il voi opri.Pai alimentatorul de 24v, il voi introduce intr-o priza cu telecomanda(eu am asa ceva)...

                            Comentariu

                            • geof
                              Incepator
                              • 26.iun.2007
                              • 21

                              #15
                              Am un UPS Braun Group pe care il folosesc la o centrala termica. De curand s-au facut niste reparatii la reteaua electrica din zona unde locuiesc si in urma acestor reparatii, tensiunea la retea a crescut, mentinandu-se la ora actuala in general peste 240V. Aceasta insa a generat niste probleme la acest UPS.
                              Fiind probabil produs prin China, UPS-ul este reglat pe 220V si probabil are o plaja permisa la tensiunea de intrare undeva la +-10%. De aceea, din cauza ca tensiunea de la retea creste des peste 242V, atunci UPS-ul trece pe baterie ceea ce e foarte enervant (zgomotos), comuta prea des intre retea si baterie si probabil va suprasolicita in timp si bateria.
                              De aceea, va intreb daca exista vreo posibilitate de a regla tensiunea nominala de intrare pentru UPS astfel incat sa o cresc la 230V.

                              Comentariu