UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Consultant electrice
    a răspuns
    Vine iarna si lucrurile nu arata prea bine in Bucuresti. RADET-ul este in faliment oficial si situatia este dezastroasa in ciuda afirmatiilor autoritatilor. La o avarie serioasa intr-o perioada de ger exista mari sanse sa avem si avarii pe reteaua electrica din cauza suprasolicitarii. Cei care folosim centrale termice cu gaz ar trebui sa fim pregatiti pentru un astfel de scenariu. Eu personal sunt in curs de reparare a unui UPS mai special si ca backup am o baterie auto plumb acid clasica (in viitor voi achizitiona un AGM) si folosesc un invertor True SIN. Acumulatorul il tin in stare bun prin intermediul unui incarcator Votronic.
    In materie de acumulatori ce ati folosit si v-au impresionat placut?

    Lasă un comentariu:


  • RZV 14
    a răspuns
    Salutare
    Tocmai am trecut pe o centrala pe peleti si am realizat ca UPS-ul vechi (300W) nu mai face fata noilor consumatori.Mentionez ca am un arzator ECO palnik de 25KW care consuma 300 W iar ceilalti consumatori legati la automatizare (motoarele celor doua snecuri,pompa ACM,pompa incalzire...) insumeaza un consum de 204W deci in total 504W.Ar fi de ajuns un UPS de 700 W?Am auzit anumite teorii cum ca de fapt puterea reala a unui UPS este mai mica fata de cat se specifica si faptul ca un UPS se alege mai mare decat puterea consumatorilor.Ma puteti ajuta cu niste sfaturi?
    Multumesc anticipat

    Lasă un comentariu:


  • RealStyle12
    a răspuns
    Postat în original de Consultant electrice
    Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

    Detaliati un pic. Folositi pentru centrala sau doar pentru iluminat? Ce model de UPS folositi?
    Doar pentru iluminat.

    Eu folosesc UPS V-Mark 2000VA, LCD, Power Management, UPS-2000SD, sunt destul de nemultumit pentru ca nu are management si mereu cand pica curentul daca vreau sa nu ma bipaie trebuie sa apas pe buton. In rest isi face treaba cu brio, bateriile m-au tinut cam un an jumate (acuma tin doar jumate din timpul lor initial). Stau intr-o zona cu pene dese de curent (scurte ca durata maxim 5minute in medie). La inceput tineau becurile led de cam 100W aproximativ vreo 10 ore, acuma tine undeva la 4-5 ore la 100W incarcare. Am avut emotii cu solutia initial, dar ma bucur ca a functionat foarte ok.
    Din cand in cand mai pica curentul si 1-2-3-4-5 (o data la 2-4 luni), din cauza ca trebuie oprit curentul la tot satul pentru a stinge incendii sau din cauza instalatiei vechii care se supraincinge si crapa.

    Ma gandeam acuma sa trec pe o solutie un pic mai scumpa decat sa schimb bateriile. In momentul asta am 3 ups-uri in casa, ma gandeam sa renunt la toate si sa pun o sursa de back-up la intrarea in casa, ma gandesc sa folosesc mai multe baterii legate in serie si un invertor, urmeaza sa ma mai gandesc.

    Mufarea firelor din panou care erau legate catre lumini a fost facuta cu o priza tata care intra in ups, in cazul in care ups-ul moare trebuie bagat faza la faza pe o priza normala sau alt ups in principiu.

    PS: Imi pare rau ca a trecut un an si ceva de cand m-ai intrebat, nu prea intru pe forum.

    Lasă un comentariu:


  • geof
    a răspuns
    Multumesc pentru sugestii. Am trimis mail la mondoplast, sa vedem daca imi vor da vreo solutie.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant electrice
    a răspuns
    Eu vad urmatoarele variante:
    1. Un electronist poate studia aparatul sa vada daca exista vreo setare in interior sau vreo modificare pentru a elimina problema;
    2. Un email la office@braungroup.ro sau info@mondoplast.net in speranta unei solutii. In mod sigur s-au mai lovit de problema.
    3. Un regulator de tensiune in fata UPS-ului;
    Ultima editare de Consultant electrice; 14.apr.2019, 16:21.

    Lasă un comentariu:


  • geof
    a răspuns
    Am un UPS Braun Group pe care il folosesc la o centrala termica. De curand s-au facut niste reparatii la reteaua electrica din zona unde locuiesc si in urma acestor reparatii, tensiunea la retea a crescut, mentinandu-se la ora actuala in general peste 240V. Aceasta insa a generat niste probleme la acest UPS.
    Fiind probabil produs prin China, UPS-ul este reglat pe 220V si probabil are o plaja permisa la tensiunea de intrare undeva la +-10%. De aceea, din cauza ca tensiunea de la retea creste des peste 242V, atunci UPS-ul trece pe baterie ceea ce e foarte enervant (zgomotos), comuta prea des intre retea si baterie si probabil va suprasolicita in timp si bateria.
    De aceea, va intreb daca exista vreo posibilitate de a regla tensiunea nominala de intrare pentru UPS astfel incat sa o cresc la 230V.

    Lasă un comentariu:


  • todorovicim
    a răspuns
    Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

    Marius Dan multumesc pentru raspuns.UPS-ul tau e mai performant...La mine ventilatorul merge continuu(am comandat de pe net un ventilator nou 24v/1.6Ah).In aceste zile voi comanda si 3 Accu.de 12v/9Ah.Problema va fi cu scoaterea celor 3 Accu.din carcasa.M-am gandit la o varianta:cablul ventilatorului sa in scot in afara carcasei UPS.Am un alimentator de 24v,voi lega acesta la ventilator.In timpul noptii, ca sa nu deranjeze zgomotul facut de ventilator, il voi opri.Pai alimentatorul de 24v, il voi introduce intr-o priza cu telecomanda(eu am asa ceva)...

    Lasă un comentariu:


  • Marius Dan
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte a

    Todorovicim-la modelul meu face asa. Ups avansa 500w din dedeman. Bag in priza piuie 1data, porneste ventilatorul si incarca cam 30 sec - se opreste ventilat. el ramine activ. Cind vreau sa-l opresc, scot din priza, piuie de 3-4ori si alimenteaza in continuare din bateria auto-apas mai lung pe butonul on/offClick pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20180923_102535.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	220,9 KB 
ID:	631394Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20181001_171159.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	323,8 KB 
ID:	631395Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20181001_171159.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	323,8 KB 
ID:	631395 si se inchide. La prima conectare cu bateria a incarcat cam 40 minute.

    Lasă un comentariu:


  • aurel211252
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte a

    Salut.UPS-ul HP T1500 are"acumulatorii 3 la nr.putin obositi".Am vazut ca sunt 3 ->12v/9Ah.Rugamintea mea ar fi:cum pot schimba acumulatorii.Desfac partea din fata sau desfac toata carcasa.Multumesc.Cu stima Aurel...

    Lasă un comentariu:


  • todorovicim
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

    Multumesc mult pentru raspunsuri...Azi am sa il desfac si sa vad cum stau problemele.Ma gandeam daca exista posibilitatea ca ventilatorul sa porneasca atunci cand apas butonul de pornire a UPS-ului...

    Lasă un comentariu:


  • dmih
    a răspuns
    Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

    Verificat/inlocuit ventilatorul cu unul nou si poate mai scade zgomotul.

    Anularea lui nu e recomandata, UPS-ul are parte din radiatoare pozitionate in partea din fata, in spatele butoanelor; de aceea are nevoie de flux continuu de aer.

    Lasă un comentariu:


  • aurick86
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

    Daca ventilatorul e zgomotos:
    -murdar (descentrat cu depuneri de praf)
    -lagare uscate (s-a uscat uleiul din lagare/rulmenti)
    -ventilator de proasta calitate.

    Da, e oarecum normal ca ventilatorul sa mearga in continu.... daca il faceau mai destept pornea doar cand radiatorul ajungea la o anumita temperatura...
    Dar poate e nevoie de el.. poate incearca sa faca ceva, poate incarca bateriile sau poate trebuie sa tina
    L-ai probat? bateriile sunt ok? tine cateva ore bune (poate chiar zile in perioada asta)?

    Lasă un comentariu:


  • aurel211252
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

    Salut.Am primit un UPS HP T1500, de la fiica mea din Germania.Problema e ca la introducerea in priza, porneste un ventilator de racire, ce merge incontinuu.L-am pornit UPS-ul, pentru uza de el la microcentrala pe lemne,dar acel ventilator merge continuu.E deranjant functionarea lui, insa e corect functionarea lui permanenta.Venirea frigului, determina functionarea continua atat a UPS-ului dar si a acelui ventilator de racire.S-ar putea face ceva,atunci cand centrala nu merge...Stiu ca intrebarea mea e ridicola,dar acel ventilator pana la primavara nu da chix.Multumesc.Cu stima Aurel...

    Lasă un comentariu:


  • Consultant electrice
    a răspuns
    Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

    Detaliati un pic. Folositi pentru centrala sau doar pentru iluminat? Ce model de UPS folositi?

    Lasă un comentariu:


  • RealStyle12
    a răspuns
    Răspuns la: UPS pentru centrale termice si alte aplicatii

    Folosesc aceasta solutie de 5-6 luni si este una fiabila pentru becurile led.

    Lasă un comentariu: