M-am apucat de schimbat instalatia electrica in casa. Un electrician mi-a facut desenul canalelor, eu m-am apucat de taiat si montat tuburi. El o sa mai vina doar la tras cabluri. Instalatia e veche (bloc din 74), pe aluminiu panglica, fara tub de protectie. Iluminatul e trecut prin sapa vecinului de deasupra. Prizele sunt prin podea. Partea urata e ca o sa fie o instalatie mixta: ascunsa in perete, aparenta pe anumite bucati din cauza plasei de Buzau si a barelor de fier beton aflate la suprafata (in unele locuri la aproximativ 2 - 3 mm de tencuiala) si prin canalul plintei cateva prelungiri de priza. Noroc ca nu sunt multe astfel de sectiuni.
S-a sparg pe langa si sa bag tubul printre bare/plasa e dificil (si asa i-am terorizat pe vecini cu spartul faiantei si gresiei) asa ca o sa sar portiunile respective prin montarea unor canale aparente (se vede urat dar e mai bine decat sa le tai).
Problema mare e la tavane unde plasa de Buzau e tot la suprafata (este dat cu glet direct pe plasa) si nu poate fi taiat nici macar un canal de 2mm pentru iluminat. Am nevoie de un fir cat mai plat posibil si care sa poata fi bagat direct in glet.
M-am tot invartit prin diferite magazine si nu am gasit decat un cablu electric plat MYYUP 2 x 1 mmp (care ar putea sa preia consumul a 2) dar care, din cate am inteles, e doar pentru aparaturi, nu de bagat in tencuiala/glet. Nici electricianul nu-l recomanda. El recomanda realizarea canalului, chiar daca se taie plasa. Iar asta nu o fac.
Pe scurt, ce fir recomandati pentru situatia de mai sus? Si unde l-as putea gasi in Bucuresti, la metru preferabil.
Multumesc frumos.
Comentariu