Cablu 4x16
Buna tuturor. Detin un teren pe care am tras curent trifazat,cu cablu de Al 4x16 lungime 80m subteran. Pot racorda in viitor o centrala electica trifazica de 9kw si consumul aferent unei case de locuit?
Multumesc.Etichete: Nimic -
-
-
Răspuns la: cablu 4x16
Un cablu din aluminiu de 4x16 mmp poate face fata unei puteri absorbite de cca. 27 KW. La lungimea de 80 m, considerand un factor de putere de 0,9, caderea de tensiune ar fi de cca. 10 V, adica mai mica de 3% din valoarea tensiunii de alimentare (3% din 400V= 12V).
In concluzie: da-i "bice", ca functioneaza!LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Răspuns la: cablu 4x16
Raspuns argumentat, de profesionist.Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vadComentariu
-
-