Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Acuma... scuza-ma Ovi, dar nu cred ca un UPS la numai 650 de lei sa scoata unda perfect sinusoidala ca sa poata functiona motorul de 200W.
???
Eu unul am avut mari belele cu asemenea UPS-uri ieftine si nu recomand nimanui.
Imagineaza-ti ca un motor de 250W a ars invertorul unui UPS de 1000VA din cauza asta.
Una e sa alimenteze un consumator cu sursa in comutatie (PC), care accepta si unda dreptunghiulara si alta e regim AC3 care are nevoie de unda perfect sinusoidala.
Nu imi dau seama ce s-a intamplat acolo dar,fratele lu` mama are la tara montat pe pompa de recirculare la cazan,un UPS de 650 VA cu sinusoida pura,si baterie de 12V 45 Ah pe pompa de recirculare de 57-80 W.Cred ca e in treapta a 2-a de viteza pusa.
Merge peste jumatate de ora,pana ii da "batery low".
Eu i-am sugerat un test banal,pt a vedea cat poate duce UPS-ul.Sigur,conteaza forma de unda cand alimentezi direct un motor.
Cu respect ... Ovi
Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!
Nu imi dau seama ce s-a intamplat acolo dar,fratele lu` mama are la tara montat pe pompa de recirculare la cazan,un UPS de 650 VA cu sinusoida pura,si baterie de 12V 45 Ah pe pompa de recirculare de 57-80 W.Cred ca e in treapta a 2-a de viteza pusa.
Merge peste jumatate de ora,pana ii da "batery low".
Eu i-am sugerat un test banal,pt a vedea cat poate duce UPS-ul.Sigur,conteaza forma de unda cand alimentezi direct un motor.
Cu respect ... Ovi
Sinusoida pura e altceva, dar nu cred ca costa numai pana in 630 lei. Astea in general trec de 1000 de euro
Eu i-am sugerat un test banal,pt a vedea cat poate duce UPS-ul.Sigur,conteaza forma de unda cand alimentezi direct un motor.
Cu respect ... Ovi
Multumesc pentru sugestie.Voi face acest test cad de curand posibil.Pot folosi un bec halogen de 200W sau pot ocoli termostatele si porni pompele pe direct.Va rog sa imi spuneti care este valoarea minima de descarcare a bateriei?( V ? ) Vreau sa cumpar un multimetru si sa verific bateria in timpul testului.Sunt curios sa vad ce autonomie am la 140Ah.In viitor ma voi axa pe o baterie stationara.
In rest nu imi fac griji,inverterul lucreaza fara probleme,sunt rare cazurile cand merg patru pompe odata si la turatie medie...chiar daca costa doar 630 ron.
Nimeni,dar nimeni nu are UPS de 1000 euro...( mai pun ceva si iau un generator cu pornire automata ) printre cunoscutii mei.Unul dintre ei chiar are un UPS de calculator, modificat pentru iesire sinusoidala,cu baterie auto.Nu are nici o problema.Ba da ,doar una,trebuie sa incarce bateria pe redresor deoarece UPS-ul nu are curent de incarcare suficient.
Poate imi dati un sfat,nu stiu cum sa tin inverterul conectat.Are un buton de conectare pe UPS sau pe inverter.Acum l-am lasat pe UPS pentru ca bateria avea aprinsa lumina de incarcare la full.Nu credeti ca ar fi mai bine sa il pun pe inverter pentru ca acesta are protectie la baterie?
Cu toata stima.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.