Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Ciudat, deci aliemntarea temporizarii ai pus-o pe iesirea din intrerupator.
Chestia este ca se contrazice cu recomandarea furnizorului (in cazul meu) - "temporizarea trebuie sa fie in permanenta alimentata".
Are bec de control pe ventilator? Este aprins in permanenta sau nu?
Atunci cand l-am legat asa cum ai mentionat, ventilatorul functiona permanent (atat cu lumina oprita cat si pornita).
Azi pun la posta ventilatorul si pleaca la Bucuresti, sa vedem ce iese.
Apropo, daca aveti un lucru cumparat din Praktiker, in termen de 10 zile se poate schimba fara probleme altfel discutati cu cel care asigura garantia.
Mi-e clar acum ca schema cu pricina nu avea nici o legatura cu realitatea.
In acel conector cu 3 fire am prins asa:
- in L - faza permanenta
- in N - nulul permanent
- in T vine firul de la L (adica faza) ce trece printr-un intrerupator in prealabil. Deci am legat un fir intre L si T si am pus pe el un intrerupator. In acest fel se primeste un "semnal" pe faza pe borna T.
Firul albastru care e in cealalta parte a cablajului chiar era nulul actionat de temporizare. Nu degeaba era totusi albastru.
Ventilatorul a fost legat pe faza permanenta si pe acest fir albastru de iesire care e nul. In traducere, temporizatorul functioneaza ca un "intrerupator temporizat" pe nul - adica pe firul albastru.
Voi incerca si altfel si va anunt ce am reusit.
**********************************
Voi incerca sa fac si o schema cand gasesc putin timp.
Dar eu zic ca e destul de clar din text. Nu?
Mie mi-a mers pana la urma.
Deci temportizatorul are 4 fire in total. Trei intr-o regleta si unul separat.
Pornirea temporizarii se face print-un intrerupator intre L si T. Acest intrerupator trebuie sa fie inchis pentru minim 2 secunde ca sa porneasca aceasta temporizare. Dupa aceasta trebuie deschis intrerupatorul !!!! Cat timp intrerupatorul e inchis, ventilatorul va merge in continuu.
Precum vedeti, temporizatorul e de fapt un intrerupator temporizat pe nul.
Ventilatorul e conectat la faza permanenta si la nulul (temporizat) ce vine din temporizator.
Am gasit astazi ceva "klein aber fein" - cum spune neamtul
Acest releeu rezolva toate cerintele iar schema de conexiuni nu face nici un fel de probleme:
Ciudat, deci aliemntarea temporizarii ai pus-o pe iesirea din intrerupator.
Chestia este ca se contrazice cu recomandarea furnizorului (in cazul meu) - "temporizarea trebuie sa fie in permanenta alimentata".
Are bec de control pe ventilator? Este aprins in permanenta sau nu?
Atunci cand l-am legat asa cum ai mentionat, ventilatorul functiona permanent (atat cu lumina oprita cat si pornita).
Azi pun la posta ventilatorul si pleaca la Bucuresti, sa vedem ce iese.
Apropo, daca aveti un lucru cumparat din Praktiker, in termen de 10 zile se poate schimba fara probleme altfel discutati cu cel care asigura garantia.
Temporizatorul era montat in aceiasi carcasa cu ventilatorul, si este alimentat tot timpul deoarece dupa legarea bornei de faza si nul ventilatorul a si pornit, (stateam nervos, imi aprinsem o tigara si ma gandeam ca e defect temporizatorul sau l-am legat gresit) dar sa oprit dupa un timp reglat la temporizator. La a treia borna am legat faza care vine din intrerupator si alimenteaza si becul. Functioneaza tot timpul cat lumina este pornita, si se opreste dupa 1-15 minute dupa ce stingi lumina.Nu are bec de control.
Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.
[quote="leon"]
Montajul tau functioneaza daca:
1) Desfaci legaturile de la: ventilator - I- T- borna nemarcata a releului temporizator;
2) Legi borna I cu borna T si Ventilatorul cu borna nemarcata a releului temporizator.
Nu pot inca sa spun daca aveti sau nu dreptate pentru ca nu stiu ce fel de releeu de timp ati luat dvs. in calcul.
Din cate imi amintesc erau 2 tipuri:
- cu temporizare la actionare -(la acestea cunosc principiul de functionare)
- cu temporizare la revenire - (aici poate imi spuneti dvs. mai multe, sincer sa fiu nu-mi mai amintesc cum functionau)
Oricum va multumesc pentru atentia acordata schemei postate de mine.
Stimate domnule Leon, va felicit si eu pentru schemele realizate si pentru rabdare.
Din schema dv se vede ca temporizatorul actioneaza ca un intrerupator temporizat pe FAZA. In cazul meu era invers, era intrerupator temporizat pe NUL. Deci implementarea difera de la circuit la circuit. Dar ideea e aceeasi.
La toate am observat ca semnalul de pornire a temporizarii se face prin aplicarea FAZEI pe borna de semnal, cu ajutorul unui intrerupator.
Aseara am reusit chiar sa pun ventilatorul la locul sau, totul functioneaza. Sper sa ii mearga si d-lui Viorel.
Nu pot inca sa spun daca aveti sau nu dreptate pentru ca nu stiu ce fel de releeu de timp ati luat dvs. in calcul.
Din cate imi amintesc erau 2 tipuri:
- cu temporizare la actionare -(la acestea cunosc principiul de functionare)
- cu temporizare la revenire - (aici poate imi spuneti dvs. mai multe, sincer sa fiu nu-mi mai amintesc cum functionau)
Oricum va multumesc pentru atentia acordata schemei postate de mine.
Acest releu este cu actionare la revenire. Atunci cand conectati intrerupatorul se alimenteaza bobina releului si atrage contactul. Dupa deconectarea intrerupatorului se intrerupe alimentarea bobinei iar contactul releului ramane atras cat timp este reglata temporizarea si implicit este alimentat ventilatorul. Dupa expirarea temporizarii, contactul se deschide si intrerupe alimentarea ventilatorului.
Nu pot inca sa spun daca aveti sau nu dreptate pentru ca nu stiu ce fel de releeu de timp ati luat dvs. in calcul.
Din cate imi amintesc erau 2 tipuri:
- cu temporizare la actionare -(la acestea cunosc principiul de functionare)
- cu temporizare la revenire - (aici poate imi spuneti dvs. mai multe, sincer sa fiu nu-mi mai amintesc cum functionau)
Oricum va multumesc pentru atentia acordata schemei postate de mine.
Acest releu este cu actionare la revenire. Atunci cand conectati intrerupatorul se alimenteaza bobina releului si atrage contactul. Dupa deconectarea intrerupatorului se intrerupe alimentarea bobinei iar contactul releului ramane atras cat timp este reglata temporizarea si implicit este alimentat ventilatorul. Dupa expirarea temporizarii, contactul se deschide si intrerupe alimentarea ventilatorului.
Releul cu temporizare la actionare functioneaza asemanator. Poate sa fie temporizare la actionare, la revenire sau ambele la acelas releu. Temporizarea la actionare functioneaza identic cu cea la revenire, adica bobina este alimentata iar contactul releului se inchide dupa un timp prestabilit. In ambele cazuri alimentarea releului este identica. Mai mult nu este necesar un intrerupator cu doua contacte ci un intrerupator cu un singur contact iar alimentarile releului si a lampii se fac de la acelas contact. Este indicat ca intrerupatorul unui receptor sa fie montat pe faza si nu pe nul deoarece atunci cand se lucreaza la un receptor este necesar ca faza sa fie intrerupta. Daca se pune intrerupatorul pe nul, prin deconectarea acestuia, receptorul ramane alimentat cu faza, persoana care lucreaza la receptor are contact cu pamantul si astfel apar accidente prin electrocutare.
Stimate domnule Leon, va felicit si eu pentru schemele realizate si pentru rabdare.
Din schema dv se vede ca temporizatorul actioneaza ca un intrerupator temporizat pe FAZA. In cazul meu era invers, era intrerupator temporizat pe NUL. Deci implementarea difera de la circuit la circuit. Dar ideea e aceeasi.
La toate am observat ca semnalul de pornire a temporizarii se face prin aplicarea FAZEI pe borna de semnal, cu ajutorul unui intrerupator.
Aseara am reusit chiar sa pun ventilatorul la locul sau, totul functioneaza. Sper sa ii mearga si d-lui Viorel.
Stimate d-le Stefan, ma bucur ca acum ventilatorul dvs. functioneaza normal.
Am postat cu placere schemele de mai sus in ideea ca vor fi un ajutor si pentru alti membrii ai acestui forum.
Cu multi ani in urma am practicat frumoasa meserie de electrician si raman in continuare un pasionat al acestui domeniu.
Cu stima Leon
Nu pot inca sa spun daca aveti sau nu dreptate pentru ca nu stiu ce fel de releeu de timp ati luat dvs. in calcul.
Din cate imi amintesc erau 2 tipuri:
- cu temporizare la actionare -(la acestea cunosc principiul de functionare)
- cu temporizare la revenire - (aici poate imi spuneti dvs. mai multe, sincer sa fiu nu-mi mai amintesc cum functionau)
Oricum va multumesc pentru atentia acordata schemei postate de mine.
Acest releu este cu actionare la revenire. Atunci cand conectati intrerupatorul se alimenteaza bobina releului si atrage contactul. Dupa deconectarea intrerupatorului se intrerupe alimentarea bobinei iar contactul releului ramane atras cat timp este reglata temporizarea si implicit este alimentat ventilatorul. Dupa expirarea temporizarii, contactul se deschide si intrerupe alimentarea ventilatorului.
Releul cu temporizare la actionare functioneaza asemanator. Poate sa fie temporizare la actionare, la revenire sau ambele la acelas releu. Temporizarea la actionare functioneaza identic cu cea la revenire, adica bobina este alimentata iar contactul releului se inchide dupa un timp prestabilit. In ambele cazuri alimentarea releului este identica. Mai mult nu este necesar un intrerupator cu doua contacte ci un intrerupator cu un singur contact iar alimentarile releului si a lampii se fac de la acelas contact.
Va multumesc mult ptr. mesajele postate - mie personal mi-au fost de mult ajutor.
Dupa cum am scris de la inceput nu eram 100% sigur ca montajul va functiona.
Aveam probleme tocmai cu intelegerea principiului de functionare a acestor 2 tipuri de relee de timp.
Acum totul e clar si sunt absolut sigur ca aveati dreptate:
- deci cu un releeu de timp cu „temporizare la revenire” si cu modificarea schemei indicate de dvs. montajul va functiona fara probleme.
- e suficient un intrerupator cu un singur contact n.d.
Inca o data multe multumiri si toate cele bune!
Cu stima Leon
Asta dupa ce azi, am primit ventilatorul schimbat de la firma cu pricina.
Sunt de felicitat pentru amabilitate si promptitudine. Marti am pus ventilatorul la posta si azi l-am primit.
Chestia fiind functionala, asa cum a mai fost scris avem:
-L faza permanenta (asta alimenteaza in permanenta timerul) intrarea in intrerupator
-N nulul
-T se conecteaza de la iesirea din intrerupator.
In momentul in care este pe pozitia pornit (inchis) intrerupatorul porneste ventilatorul, se aprinde beculetul lui de control. Cand intrerupatorul va fi pe pozitia oprit (deschis) se stinge becul de control al ventilatorului si se declanseaza numaratoarea timerului.
Posibilitatea de reglaj este 2-23 minute.
Am mai constatat o parte neplacuta si uite ca avem impresia ca iar nu merge. Semnele de +- ale semireglabilului care regleaza timpul de oprire sunt pozitionate invers (asa ca am asteptar 23 minute pana la oprire - prima proba ).
Atasez si o poza cu specimenul care a stresat cerebelul.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.