Cum se monteaza temporizatorul de ventilator?

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • i96nds
    a răspuns
    Viorele, reiau un mesaj anterior:

    Am reusit deja ceva ceva.

    Mi-e clar acum ca schema cu pricina nu avea nici o legatura cu realitatea.

    In acel conector cu 3 fire am prins asa:

    - in L - faza permanenta
    - in N - nulul permanent
    - in T vine firul de la L (adica faza) ce trece printr-un intrerupator in prealabil. Deci am legat un fir intre L si T si am pus pe el un intrerupator. In acest fel se primeste un "semnal" pe faza pe borna T.

    Firul albastru care e in cealalta parte a cablajului chiar era nulul actionat de temporizare. Nu degeaba era totusi albastru.

    Ventilatorul a fost legat pe faza permanenta si pe acest fir albastru de iesire care e nul. In traducere, temporizatorul functioneaza ca un "intrerupator temporizat" pe nul - adica pe firul albastru.

    Voi incerca si altfel si va anunt ce am reusit.

    **********************************

    Voi incerca sa fac si o schema cand gasesc putin timp.

    Dar eu zic ca e destul de clar din text. Nu?
    Mie mi-a mers pana la urma.

    Deci temportizatorul are 4 fire in total. Trei intr-o regleta si unul separat.
    Pornirea temporizarii se face print-un intrerupator intre L si T. Acest intrerupator trebuie sa fie inchis pentru minim 2 secunde ca sa porneasca aceasta temporizare. Dupa aceasta trebuie deschis intrerupatorul !!!! Cat timp intrerupatorul e inchis, ventilatorul va merge in continuu.

    Precum vedeti, temporizatorul e de fapt un intrerupator temporizat pe nul.
    Ventilatorul e conectat la faza permanenta si la nulul (temporizat) ce vine din temporizator.

    Ce parere aveti?

    La Viorel cred ca e putin diferit.
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Ciudat, deci aliemntarea temporizarii ai pus-o pe iesirea din intrerupator.
    Chestia este ca se contrazice cu recomandarea furnizorului (in cazul meu) - "temporizarea trebuie sa fie in permanenta alimentata".

    Are bec de control pe ventilator? Este aprins in permanenta sau nu?

    Atunci cand l-am legat asa cum ai mentionat, ventilatorul functiona permanent (atat cu lumina oprita cat si pornita).

    Azi pun la posta ventilatorul si pleaca la Bucuresti, sa vedem ce iese.
    Apropo, daca aveti un lucru cumparat din Praktiker, in termen de 10 zile se poate schimba fara probleme altfel discutati cu cel care asigura garantia.

    Lasă un comentariu:


  • dmugurel
    a răspuns
    Tocmai am montat un ventilator cu temporizare, ceva ieftin de vreo 80 lei si 35 m3 pe ora. Mi-a dat si mie ceva emotii
    Avea 3 borne
    prima borna L am legat faza
    a doua borna N am legat nulul
    a treia borna t am legat faza care vine prin intrerupator la bec.
    La legarea primelor doua borne a si pornit ventilatorul (am crezut ca am legat gresit) dar s-a orit dupa timpul reglat.
    Dupa legarea celei de-a treia borne, ventilatorul functioneaza normal, se opreste dupa un timp (care-l pot regla) dupa stingerea becului. Dar daca e vreo cadere de tensiune la revenire, ventilatorul porneste si daca nu a fost actionat intrerupatorul becului (e bine face o aerisire de intretinere )

    Lasă un comentariu:


  • leon
    a răspuns
    Va multumesc tuturor pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ati adresat.
    Pentru mesajele mele folosesc in special programul „paint” – desi un program auxiliar - cu putina rabdare poti realiza unele chestii mai deosebite.

    „P.S.Daca ati putea sa faceti foto la dimensiunea de 600/400 ar fi si mai bine."

    Stimate d-le Max acest lucru va trebui mai intai sa-l invat, de aceea va voi contacta pe privat.
    Va multumesc si va doresc o seara placuta in continuare!
    Leon

    Lasă un comentariu:


  • Maestrul Max
    a răspuns
    Felicitari domnule Leon pentru calitatea mesajelor dumneavoasta.





    P.S.Daca ati putea sa faceti foto la dimensiunea de 600/400 ar fi si mai bine.

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Intradevar, dl. leon posteaza imagini deosebite si as fi curios daca le face cu un program anume. Va felicit si eu pentru calitatea mesajelor.

    Asa cumspuena si Traian, oprirea functionarii ventilatorului doar dupa un anume timp prestabilit este un dezavantaj, avand in vedere ca acesta nu este niciodata acelasi.

    Schema postata anterior de Moderator este corecta si aceasta este valabila si pentru ventilatorul pe care il am. Intre timp am verificat informatiile mele cu cele ale reprezentantului care importa produsul in Romania si cel putin in acest moment pare clar ca este o defectiune a modulului de temporizare.

    Schema corecta de montaj, este:
    - L - faza de la iesirea din intrerupator
    - T - temporizare - faza de la intrarea in intrerupator sau de la doza
    - N - nulul de la bec
    Becul de control al ventilatorului ramane in permamenta aprins.

    Apreciez dorinta de a ma ajuta in alt mod insa pentru ca suntem la inceput de garantie si nu a fost deloc ieftin acest ventilator o sa incerc sa il schimb la vanzator - ca prim pas sau varianta de rezerva - o sa il trimit la reprezentant sa il remedieze sau inlocuiasca (asa mi-a recomandat in mailul primit).

    Este imbucuratoare atitudinea acestui importator (Julien Stile): am trimis mail si am primit raspuns a doua zi (chiar daca a fost vorba de sambata si duminica).

    Spre ca informatiile vor fi utile si altor membrii.

    Lasă un comentariu:


  • TDJ
    a răspuns
    Felicitari pentru schema!
    Este genul de temporizare care incepe din momentul actionarii primului intrerupator. Spun asta deoarece comanda de intrare a temporizatorului este legata cu comanda de iesire a temporizatorului. Motiv pentru care acesta nu stie momentul in care s-a stins lumina.
    Este o schema practica ce poate inlocui cu succes o temporizarea defecta a ventilatorului.
    Inca o data felicitari!

    Lasă un comentariu:


  • leon
    a răspuns
    Postat în original de viorel.stanculescu
    Insa motivul nefunctionarii ramane deschis... macar sa se stie smecheria.
    Am incercat realizarea unei scheme care ar putea fi de ajutor.
    Din cate stiu eu scopul venilatorului este de a functiona o anumita perioada de timp dupa ce sa "parasit" baia - ptr. a continua sa scoata afara aburul, miros .....etc.
    Se foloseste in special la bai sau WC care nu au o fereastra de aerisire.
    Nu sunt 100% sigur ca va da rezultate insa putem inca discuta impreuna si precis vom gasi o rezolvare:

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    E montat Traiane si isi face treaba, mai putin partea de oprire temporizata.

    De facut montaj cu relee - e prea mare munca sa fac si din astea; au trecut destui ani de cand am renuntat la cablaje.

    Mai este si varianta inlocuirii modulului de temporizare (am vazut ca sunt prin Praktiker la 30 lei) dar cred ca o sa ramana asa, fara temporizare.

    Insa motivul nefunctionarii ramane deschis... macar sa se stie smecheria.

    Dat fiind faptul ca am inaugurat baia, in mod oficial, ramane ca defect ascuns.

    Lasă un comentariu:


  • TDJ
    a răspuns
    Viorele, mi-a venit o idee! De ce nu faci tu un montaj cu relee din comert, astfel incat sa obtii temporizarea cu conditia ca inainte de a aprinde lumina in baie, si dupa terminarea temporizarii sa nu mai consume nimic?
    Ce zici? Ventilatorul deja il ai.

    Lasă un comentariu:


  • TDJ
    a răspuns
    Viorele, un releu de timp electronic are pana la 12 conexiuni. Ca principiu de lucru, ele raman alimentate continuu, iar declansarea se face de la un intrerupator fie normal inchis, fie normal deschis.
    Deci ideea cu ramanerea lui sub tensiune este des intalnita la aceste montaje.

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Cine sa probeze Traian in Praktiker?

    Si ce sa imi arate, ca se invarte?

    Are garantie dar ma gandesc ca daca ajung la ei nu am cu cine sa discut. Parca le si vad fata: noi nu ne pricepem

    Deocamdata merge pe intrerupatorul de la baie si ma mai gandesc daca mai are vreun sens sa ma leg de temporizare la oprire sau nu.

    Ce nu pot sa-mi explic este faza care au scris-o in instructiuni: timerul trebuie sa fie alimentat permanent, iar timerul este T care trece prin intrerupatorul ala suplimentar.

    Sunt curios daca i96nds a rezolvat ceva.

    Lasă un comentariu:


  • TDJ
    a răspuns
    L-ai cumparat fara certificat de garantie sau fara sa ti-l probeze?
    Daca vrei sa-l pastrezi, cumpara un releu de timp. Seamana cu ce face OMRON si au reglajul perioadei extrem de exact. Unele au afisaj electronic, altele doar cu cadran cu indicator. Iti spun ca merita achizitia.

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Problemne Nene Traian. Se pare ca sunt zilele negre in aceasta perioada.

    Asa ma gandeam si eu, ca e ceva in regula cu modulul de temporizare.

    Nu cre dca merita sa mai dau inca 30 lei pe un modul nou - si sa il schimb din ventilator.
    Prevad o cearta cu prietenii din praktiker.

    Lasă un comentariu:


  • TDJ
    a răspuns
    Viorele, probleme?
    Intamplator am vorbit zilele trecute cu cineva care a cumparat ventilator cu temporizare si a schimbat 3 la magazin pentru ca... erau defecte.
    Cel mai bine este sa-l faci sa mearga pe covor, dupa care sa-l montezi. Daca vedeai ca ai probleme cu el il schimbai la magazin.
    Este posibil ca montajul pentru temporizare sa fie defect. Daca nu-l schimbi, iti recomand un releu de temporizare de la Adelaida, din cele mici de cel mult 2'. Sunt si mai mari de pana la 99.999h. Il adaptezi usor si nici nu necesita alimentare permanenta.

    Lasă un comentariu: