Cum se monteaza temporizatorul de ventilator?

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • VYS
    Living Legend
    • 19.aug.2005
    • 13007

    #31
    Ciudat, deci aliemntarea temporizarii ai pus-o pe iesirea din intrerupator.
    Chestia este ca se contrazice cu recomandarea furnizorului (in cazul meu) - "temporizarea trebuie sa fie in permanenta alimentata".

    Are bec de control pe ventilator? Este aprins in permanenta sau nu?

    Atunci cand l-am legat asa cum ai mentionat, ventilatorul functiona permanent (atat cu lumina oprita cat si pornita).

    Azi pun la posta ventilatorul si pleaca la Bucuresti, sa vedem ce iese.
    Apropo, daca aveti un lucru cumparat din Praktiker, in termen de 10 zile se poate schimba fara probleme altfel discutati cu cel care asigura garantia.
    VYS Blog DIY

    Comentariu

    • i96nds
      Membru marcant
      • 03.ian.2006
      • 427

      #32
      Viorele, reiau un mesaj anterior:

      Am reusit deja ceva ceva.

      Mi-e clar acum ca schema cu pricina nu avea nici o legatura cu realitatea.

      In acel conector cu 3 fire am prins asa:

      - in L - faza permanenta
      - in N - nulul permanent
      - in T vine firul de la L (adica faza) ce trece printr-un intrerupator in prealabil. Deci am legat un fir intre L si T si am pus pe el un intrerupator. In acest fel se primeste un "semnal" pe faza pe borna T.

      Firul albastru care e in cealalta parte a cablajului chiar era nulul actionat de temporizare. Nu degeaba era totusi albastru.

      Ventilatorul a fost legat pe faza permanenta si pe acest fir albastru de iesire care e nul. In traducere, temporizatorul functioneaza ca un "intrerupator temporizat" pe nul - adica pe firul albastru.

      Voi incerca si altfel si va anunt ce am reusit.

      **********************************

      Voi incerca sa fac si o schema cand gasesc putin timp.

      Dar eu zic ca e destul de clar din text. Nu?
      Mie mi-a mers pana la urma.

      Deci temportizatorul are 4 fire in total. Trei intr-o regleta si unul separat.
      Pornirea temporizarii se face print-un intrerupator intre L si T. Acest intrerupator trebuie sa fie inchis pentru minim 2 secunde ca sa porneasca aceasta temporizare. Dupa aceasta trebuie deschis intrerupatorul !!!! Cat timp intrerupatorul e inchis, ventilatorul va merge in continuu.

      Precum vedeti, temporizatorul e de fapt un intrerupator temporizat pe nul.
      Ventilatorul e conectat la faza permanenta si la nulul (temporizat) ce vine din temporizator.

      Ce parere aveti?

      La Viorel cred ca e putin diferit.
      Fișiere Atașate
      Stefan

      Comentariu

      • leon
        Membru Marcant
        • 19.sep.2006
        • 903

        #33
        Am gasit astazi ceva "klein aber fein" - cum spune neamtul
        Acest releeu rezolva toate cerintele iar schema de conexiuni nu face nici un fel de probleme:

        Comentariu

        • dmugurel
          Membru marcant
          • 14.feb.2006
          • 306

          #34
          Postat în original de viorel.stanculescu
          Ciudat, deci aliemntarea temporizarii ai pus-o pe iesirea din intrerupator.
          Chestia este ca se contrazice cu recomandarea furnizorului (in cazul meu) - "temporizarea trebuie sa fie in permanenta alimentata".

          Are bec de control pe ventilator? Este aprins in permanenta sau nu?

          Atunci cand l-am legat asa cum ai mentionat, ventilatorul functiona permanent (atat cu lumina oprita cat si pornita).

          Azi pun la posta ventilatorul si pleaca la Bucuresti, sa vedem ce iese.
          Apropo, daca aveti un lucru cumparat din Praktiker, in termen de 10 zile se poate schimba fara probleme altfel discutati cu cel care asigura garantia.
          Temporizatorul era montat in aceiasi carcasa cu ventilatorul, si este alimentat tot timpul deoarece dupa legarea bornei de faza si nul ventilatorul a si pornit, (stateam nervos, imi aprinsem o tigara si ma gandeam ca e defect temporizatorul sau l-am legat gresit) dar sa oprit dupa un timp reglat la temporizator. La a treia borna am legat faza care vine din intrerupator si alimenteaza si becul. Functioneaza tot timpul cat lumina este pornita, si se opreste dupa 1-15 minute dupa ce stingi lumina.Nu are bec de control.
          Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.

          Comentariu

          • leon
            Membru Marcant
            • 19.sep.2006
            • 903

            #35
            Un alt tip de temporizator ptr.ventilator - ceva asemanator cu cel ce face probleme:

            Comentariu

            • geny
              Membru
              • 30.ian.2007
              • 149

              #36
              [quote="leon"]
              Montajul tau functioneaza daca:
              1) Desfaci legaturile de la: ventilator - I- T- borna nemarcata a releului temporizator;
              2) Legi borna I cu borna T si Ventilatorul cu borna nemarcata a releului temporizator.

              Comentariu

              • leon
                Membru Marcant
                • 19.sep.2006
                • 903

                #37
                Nu pot inca sa spun daca aveti sau nu dreptate pentru ca nu stiu ce fel de releeu de timp ati luat dvs. in calcul.
                Din cate imi amintesc erau 2 tipuri:
                - cu temporizare la actionare -(la acestea cunosc principiul de functionare)
                - cu temporizare la revenire - (aici poate imi spuneti dvs. mai multe, sincer sa fiu nu-mi mai amintesc cum functionau)
                Oricum va multumesc pentru atentia acordata schemei postate de mine.

                Comentariu

                • i96nds
                  Membru marcant
                  • 03.ian.2006
                  • 427

                  #38
                  Stimate domnule Leon, va felicit si eu pentru schemele realizate si pentru rabdare.

                  Din schema dv se vede ca temporizatorul actioneaza ca un intrerupator temporizat pe FAZA. In cazul meu era invers, era intrerupator temporizat pe NUL. Deci implementarea difera de la circuit la circuit. Dar ideea e aceeasi.

                  La toate am observat ca semnalul de pornire a temporizarii se face prin aplicarea FAZEI pe borna de semnal, cu ajutorul unui intrerupator.

                  Aseara am reusit chiar sa pun ventilatorul la locul sau, totul functioneaza. Sper sa ii mearga si d-lui Viorel.
                  Stefan

                  Comentariu

                  • geny
                    Membru
                    • 30.ian.2007
                    • 149

                    #39
                    Postat în original de leon
                    Nu pot inca sa spun daca aveti sau nu dreptate pentru ca nu stiu ce fel de releeu de timp ati luat dvs. in calcul.
                    Din cate imi amintesc erau 2 tipuri:
                    - cu temporizare la actionare -(la acestea cunosc principiul de functionare)
                    - cu temporizare la revenire - (aici poate imi spuneti dvs. mai multe, sincer sa fiu nu-mi mai amintesc cum functionau)
                    Oricum va multumesc pentru atentia acordata schemei postate de mine.
                    Acest releu este cu actionare la revenire. Atunci cand conectati intrerupatorul se alimenteaza bobina releului si atrage contactul. Dupa deconectarea intrerupatorului se intrerupe alimentarea bobinei iar contactul releului ramane atras cat timp este reglata temporizarea si implicit este alimentat ventilatorul. Dupa expirarea temporizarii, contactul se deschide si intrerupe alimentarea ventilatorului.

                    Comentariu

                    • geny
                      Membru
                      • 30.ian.2007
                      • 149

                      #40
                      Postat în original de geny
                      Postat în original de leon
                      Nu pot inca sa spun daca aveti sau nu dreptate pentru ca nu stiu ce fel de releeu de timp ati luat dvs. in calcul.
                      Din cate imi amintesc erau 2 tipuri:
                      - cu temporizare la actionare -(la acestea cunosc principiul de functionare)
                      - cu temporizare la revenire - (aici poate imi spuneti dvs. mai multe, sincer sa fiu nu-mi mai amintesc cum functionau)
                      Oricum va multumesc pentru atentia acordata schemei postate de mine.
                      Acest releu este cu actionare la revenire. Atunci cand conectati intrerupatorul se alimenteaza bobina releului si atrage contactul. Dupa deconectarea intrerupatorului se intrerupe alimentarea bobinei iar contactul releului ramane atras cat timp este reglata temporizarea si implicit este alimentat ventilatorul. Dupa expirarea temporizarii, contactul se deschide si intrerupe alimentarea ventilatorului.
                      Releul cu temporizare la actionare functioneaza asemanator. Poate sa fie temporizare la actionare, la revenire sau ambele la acelas releu. Temporizarea la actionare functioneaza identic cu cea la revenire, adica bobina este alimentata iar contactul releului se inchide dupa un timp prestabilit. In ambele cazuri alimentarea releului este identica. Mai mult nu este necesar un intrerupator cu doua contacte ci un intrerupator cu un singur contact iar alimentarile releului si a lampii se fac de la acelas contact. Este indicat ca intrerupatorul unui receptor sa fie montat pe faza si nu pe nul deoarece atunci cand se lucreaza la un receptor este necesar ca faza sa fie intrerupta. Daca se pune intrerupatorul pe nul, prin deconectarea acestuia, receptorul ramane alimentat cu faza, persoana care lucreaza la receptor are contact cu pamantul si astfel apar accidente prin electrocutare.

                      Comentariu

                      • leon
                        Membru Marcant
                        • 19.sep.2006
                        • 903

                        #41
                        Postat în original de i96nds
                        Stimate domnule Leon, va felicit si eu pentru schemele realizate si pentru rabdare.

                        Din schema dv se vede ca temporizatorul actioneaza ca un intrerupator temporizat pe FAZA. In cazul meu era invers, era intrerupator temporizat pe NUL. Deci implementarea difera de la circuit la circuit. Dar ideea e aceeasi.

                        La toate am observat ca semnalul de pornire a temporizarii se face prin aplicarea FAZEI pe borna de semnal, cu ajutorul unui intrerupator.

                        Aseara am reusit chiar sa pun ventilatorul la locul sau, totul functioneaza. Sper sa ii mearga si d-lui Viorel.
                        Stimate d-le Stefan, ma bucur ca acum ventilatorul dvs. functioneaza normal.
                        Am postat cu placere schemele de mai sus in ideea ca vor fi un ajutor si pentru alti membrii ai acestui forum.
                        Cu multi ani in urma am practicat frumoasa meserie de electrician si raman in continuare un pasionat al acestui domeniu.
                        Cu stima Leon

                        Comentariu

                        • leon
                          Membru Marcant
                          • 19.sep.2006
                          • 903

                          #42
                          Postat în original de geny
                          Postat în original de geny
                          Postat în original de leon
                          Nu pot inca sa spun daca aveti sau nu dreptate pentru ca nu stiu ce fel de releeu de timp ati luat dvs. in calcul.
                          Din cate imi amintesc erau 2 tipuri:
                          - cu temporizare la actionare -(la acestea cunosc principiul de functionare)
                          - cu temporizare la revenire - (aici poate imi spuneti dvs. mai multe, sincer sa fiu nu-mi mai amintesc cum functionau)
                          Oricum va multumesc pentru atentia acordata schemei postate de mine.
                          Acest releu este cu actionare la revenire. Atunci cand conectati intrerupatorul se alimenteaza bobina releului si atrage contactul. Dupa deconectarea intrerupatorului se intrerupe alimentarea bobinei iar contactul releului ramane atras cat timp este reglata temporizarea si implicit este alimentat ventilatorul. Dupa expirarea temporizarii, contactul se deschide si intrerupe alimentarea ventilatorului.
                          Releul cu temporizare la actionare functioneaza asemanator. Poate sa fie temporizare la actionare, la revenire sau ambele la acelas releu. Temporizarea la actionare functioneaza identic cu cea la revenire, adica bobina este alimentata iar contactul releului se inchide dupa un timp prestabilit. In ambele cazuri alimentarea releului este identica. Mai mult nu este necesar un intrerupator cu doua contacte ci un intrerupator cu un singur contact iar alimentarile releului si a lampii se fac de la acelas contact.
                          Va multumesc mult ptr. mesajele postate - mie personal mi-au fost de mult ajutor.
                          Dupa cum am scris de la inceput nu eram 100% sigur ca montajul va functiona.
                          Aveam probleme tocmai cu intelegerea principiului de functionare a acestor 2 tipuri de relee de timp.
                          Acum totul e clar si sunt absolut sigur ca aveati dreptate:
                          - deci cu un releeu de timp cu „temporizare la revenire” si cu modificarea schemei indicate de dvs. montajul va functiona fara probleme.
                          - e suficient un intrerupator cu un singur contact n.d.
                          Inca o data multe multumiri si toate cele bune!
                          Cu stima Leon

                          Comentariu

                          • VYS
                            Living Legend
                            • 19.aug.2005
                            • 13007

                            #43
                            De data asta l-am probat pe covor (by Traian)

                            Gata .. totul este clar, functioneaza.

                            Asta dupa ce azi, am primit ventilatorul schimbat de la firma cu pricina.
                            Sunt de felicitat pentru amabilitate si promptitudine. Marti am pus ventilatorul la posta si azi l-am primit.

                            Chestia fiind functionala, asa cum a mai fost scris avem:
                            -L faza permanenta (asta alimenteaza in permanenta timerul) intrarea in intrerupator
                            -N nulul
                            -T se conecteaza de la iesirea din intrerupator.

                            In momentul in care este pe pozitia pornit (inchis) intrerupatorul porneste ventilatorul, se aprinde beculetul lui de control. Cand intrerupatorul va fi pe pozitia oprit (deschis) se stinge becul de control al ventilatorului si se declanseaza numaratoarea timerului.
                            Posibilitatea de reglaj este 2-23 minute.
                            Am mai constatat o parte neplacuta si uite ca avem impresia ca iar nu merge. Semnele de +- ale semireglabilului care regleaza timpul de oprire sunt pozitionate invers (asa ca am asteptar 23 minute pana la oprire - prima proba ).
                            Atasez si o poza cu specimenul care a stresat cerebelul.
                            Fișiere Atașate
                            VYS Blog DIY

                            Comentariu

                            • taz21
                              Membru
                              • 20.feb.2006
                              • 297

                              #44
                              Sa inteleg ca acea "jaluzea" de pe evacuare se deschide si inchide automat?
                              Cat a costat specimenul?
                              Mersi

                              Comentariu

                              • VYS
                                Living Legend
                                • 19.aug.2005
                                • 13007

                                #45
                                La pornire... in circa 20 secunde se deschid jaluzelele.

                                La oprire - la fel.

                                150 lei
                                VYS Blog DIY

                                Comentariu