Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Ma intereseaza o siguranta la care consumatorul sa nu functioneze mai mult de un timp X.
Imi trebuie pentru un hidrofor care nu vreau sa merga mai mult de 20 min de exemplu ca sa nu se arda.
Eu am asa ceva de la un comutator mare si vechi care avea o rezistenta in paralel si daca functiona mai multe de 20 min se incalzea si intrerupea circuitul. Asa ceva vreau si acum dar mai modern.
Stiu ca exista in comert diferite sisteme care iti permit sa reglezi timpul de functionare ( sa porneasca la 2 AM, sau dupa 23:00 sa se opreasca , etc), dar nu am gasit asa ceva carea a aibe si functia dorita de mine.
Cred ca vrei sa te complici prea mult fara rost. Trebuie rezolvata cauza, nu efectul. De ce sa se arda hidroforul ? Nu decupleaza cand ajunge la presiunea reglata in presostat ? Ai consum mare si se termina apa si merge pompa in gol ? Pentru protectia motorului pompei folosesti folosesti protectia termica.Ce motor este mono sau trifazat? Vrei sa mearga maxim 20 de minute la fiecare cuplare a pompei?
Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.
Ma intereseaza o siguranta la care consumatorul sa nu functioneze mai mult de un timp X.
Imi trebuie pentru un hidrofor care nu vreau sa merga mai mult de 20 min de exemplu ca sa nu se arda.
Eu am asa ceva de la un comutator mare si vechi care avea o rezistenta in paralel si daca functiona mai multe de 20 min se incalzea si intrerupea circuitul.
Stie cineva unde gasesc ?
Un releeu termic ar putea proteja motorul de supraincalziri.
Va pun mai jos o schema, daca sunteti interesat va pot arata si schema de comanda a unei astfel de instalatii:
Ma intereseaza o siguranta la care consumatorul sa nu functioneze mai mult de un timp X.
Imi trebuie pentru un hidrofor care nu vreau sa merga mai mult de 20 min de exemplu ca sa nu se arda.
Eu am asa ceva de la un comutator mare si vechi care avea o rezistenta in paralel si daca functiona mai multe de 20 min se incalzea si intrerupea circuitul.
Stie cineva unde gasesc ?
Un releeu termic ar putea proteja motorul de supraincalziri.
Va pun mai jos o schema, daca sunteti interesat va pot arata si schema de comanda a unei astfel de instalatii:
Rolul releului termic este de a deconecta motorul la depasirea curentului de suprasarcina o perioada scurta de timp deci la aparitia unui defect. Astfel se previne arderea motorului la aparitia defectului in motor fie in situatia blocarii pompei.Daca motorul este montat corespunzator, ventilat corespunzator, poate functiona o perioada mare de timp fara sa se deterioreze. Pompa este cea care se deterioreaza daca functioneaza fara apa. In cazul de fata este necesar un sistem de temporizare, nu un releu termic.
Partea cu releul termin era un exemplu cu comutator cu temporitare.
EU am nevoie de un sistem de temporizare.
Pe la magazie exista asa ceva dar nu au acesta functie (alea sunt facute pentru alte chestii, gen pornesca caloriferul la 3 AM, sau dupa ora 23:00 sa opreasca aerul conditionat, etc).
Eu vreau un sistem care sa opreasca pompa daca functioneaza mai mult de 20 minute de exemplu, de fiecare data.
Pompa (motorul sau pompa in sine) se poate strica din mai multe motive, la mine in mod normal nu are de ce sa functioneza mai mult de 20 minute.
Mai e o problema. In zona unde stau tensiunea iarna are cam 190-200 V ( nu are importanta de ce ca oricum nu se rezolva ) si in acesta situatie pompa nu se mai decupleaza si merge in continuu.
Partea cu releul termin era un exemplu cu comutator cu temporitare.
EU am nevoie de un sistem de temporizare.
Pe la magazie exista asa ceva dar nu au acesta functie (alea sunt facute pentru alte chestii, gen pornesca caloriferul la 3 AM, sau dupa ora 23:00 sa opreasca aerul conditionat, etc).
Eu vreau un sistem care sa opreasca pompa daca functioneaza mai mult de 20 minute de exemplu, de fiecare data.
Pompa (motorul sau pompa in sine) se poate strica din mai multe motive, la mine in mod normal nu are de ce sa functioneza mai mult de 20 minute.
Mai e o problema. In zona unde stau tensiunea iarna are cam 190-200 V ( nu are importanta de ce ca oricum nu se rezolva ) si in acesta situatie pompa nu se mai decupleaza si merge in continuu.
Faci rost de un releu de timp alimentat la 220 V c.a. Reglezi temporizarea la cat vrei tu sa mearga hidroforul. Daca nu te pricepi cheama un electrician care stie sa faca aceasta automatizare. In momentul pornirii hidroforului este alimentat si releul de imp. In mod normal hidroforul este oprit de presostat. Daca apare o problema si presostatul nu are conditii sa opreasca hidroforul, atunci releul de timp va intervenii si va oprii hidroforul. repet, ia legatura cu un electrician care se pricepe si problema se va rezolva, bineinteles cu ceva investitie financiara in componentele automatizarii.
Ma intereseaza o siguranta la care consumatorul sa nu functioneze mai mult de un timp X.
Imi trebuie pentru un hidrofor care nu vreau sa merga mai mult de 20 min de exemplu ca sa nu se arda.
Eu am asa ceva de la un comutator mare si vechi care avea o rezistenta in paralel si daca functiona mai multe de 20 min se incalzea si intrerupea circuitul.
Stie cineva unde gasesc ?
Un releeu termic ar putea proteja motorul de supraincalziri.
Va pun mai jos o schema, daca sunteti interesat va pot arata si schema de comanda a unei astfel de instalatii:
Rolul releului termic este de a deconecta motorul la depasirea curentului de suprasarcina o perioada scurta de timp deci la aparitia unui defect. Astfel se previne arderea motorului la aparitia defectului in motor fie in situatia blocarii pompei.Daca motorul este montat corespunzator, ventilat corespunzator, poate functiona o perioada mare de timp fara sa se deterioreze. Pompa este cea care se deterioreaza daca functioneaza fara apa. In cazul de fata este necesar un sistem de temporizare, nu un releu termic.
Deoarece de "siguranta cu temporizare" nu am auzit, am crezut ca d-nul "gogosan" se refera la un r. termic care prin "bimetalul" incorporat poate opri motorul-(care se incalzeste) - deci dupa un anumit timp.
Sunt de accord cu cele scrise de dvs. d-le "geni" in legatura cu functionarea r. termic, pana in punctul in care afirmati ca acesta ar opri motorul ptr. o perioada scurta de timp.
Printre altele un releeu termic poate functiona pe "automat" sau "manual", in a doua varianta motorul nu va mai porni decat atunci cand va primi o noua comanda din butonul de pornire.
Oricum acum stiu exact ce doreste d-nul "gogosan" si poate voi reusi sa il ajut mai departe.
Da, in acest caz cu temporizatorul sunt doua sisteme care trebuie sa lucreze impreuna si sa comande motorul; pe de-o parte presostatul pe de alta parte temporizatorul. Ideea e la cat timp dupa oprirea motorului de catre temporizator, circuitul va permite din nou pornirea motorului? Adica presiunea scade in instalatie, presostatul porneste motorul si alimenteaza si temporizatorul, presiunea nu este adusa la valoarea setata in 20 min si motorul este oprit de temporizator. Comanda de la presostat este anulata de temporizator insa intrebarea este pana cand? Pana la racirea motorului sau pana la resetarea sistemului de la un buton separat?
Sistemul va ajunge des sa faca acest lucru sau este doar ca masura de protectie si teoretic nu se va ajunge niciodata(decat in cazul unei avarii) sa functioneze hidroforul 20 minute incontinuu?
In mod normal motorul lucraza cam 2-3 min, iar cand faci baie cam 10 min.
Temporizatorul trebuie sa se reseteze la fiecare pornire.
EX:
1. porneste pompa
2. merge 10 min
3. preso. o opreste
4. iar porneste si mai merge 15 min
5. tot presostatul o opreste
6 iar porneste si merge 20 de min
7. acum o opreste tempo
8. pentru repornire, armarea se face manual (in ideea ca ceva s-a intamplat si trebuie sa verificat)
La fiecare pornire cronometrul se reseteaza automat, exceptand situatia cand s-au depasit cele 20 min.
Nota: Timpul de 20 min este ales pentru exemplu si trebuie sa fie regrabil.
Mai cititi odata cu atentie. Am spus ca releul opreste motorul dupa o durata scurta de functionare cu un curent de suprasarcina, nu am spus ca il opreste pentru o durata scurta. Sunt relee termice cu revenire dar sunt si relee termice care trebuiesc resetate de catre operator dupa ce au lucrat.
Da, in acest caz cu temporizatorul sunt doua sisteme care trebuie sa lucreze impreuna si sa comande motorul; pe de-o parte presostatul pe de alta parte temporizatorul. Ideea e la cat timp dupa oprirea motorului de catre temporizator, circuitul va permite din nou pornirea motorului? Adica presiunea scade in instalatie, presostatul porneste motorul si alimenteaza si temporizatorul, presiunea nu este adusa la valoarea setata in 20 min si motorul este oprit de temporizator. Comanda de la presostat este anulata de temporizator insa intrebarea este pana cand? Pana la racirea motorului sau pana la resetarea sistemului de la un buton separat?
Sistemul va ajunge des sa faca acest lucru sau este doar ca masura de protectie si teoretic nu se va ajunge niciodata(decat in cazul unei avarii) sa functioneze hidroforul 20 minute incontinuu?
Releul temporizator isi incheie ciclul si da comanda de oprire la aparitia unui defect. In acest caz, prin automatizare va fi blocata alimentarea motorului pina la resetarea sistemului de catre operator astfel incat nu va fi posibil pornirea motorului pe defect. In caul unui consum de apa mai mare decat refulat dehidrofor, acesta va functiona fara oprire iar temporizatorul va da comanda de oprire ca si in cazul unui defect in circuitul hidraulic. Deci hidroforul trebuie dimensionat corespunzator.
Mai cititi odata cu atentie. Am spus ca releul opreste motorul dupa o durata scurta de functionare cu un curent de suprasarcina, nu am spus ca il opreste pentru o durata scurta. Sunt relee termice cu revenire dar sunt si relee termice care trebuiesc resetate de catre operator dupa ce au lucrat.
Da, aveti dreptate .
Ce spuneti de schema de mai jos:
Mai cititi odata cu atentie. Am spus ca releul opreste motorul dupa o durata scurta de functionare cu un curent de suprasarcina, nu am spus ca il opreste pentru o durata scurta. Sunt relee termice cu revenire dar sunt si relee termice care trebuiesc resetate de catre operator dupa ce au lucrat.
Da, aveti dreptate .
Ce spuneti de schema de mai jos:
Schema este functionala, insa reprezentarea intrerupatorului nu este chiar corecta. Acea reprezentare este de " buton prin apasare"
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.