Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Alta intrebare: de unde reiese valoarea lui ,,S" in formula caderii de tensiune ?: ΔU=(Radical din 3)*(L)*(Inom)*(CosΦ )/(ρAL)*(S)
Alta intrebare: ce diferenta este intre ,,s" mic si ,,S" mare in formulele urmatoare: Pt calculul unei coloane monofazice formula este s = ρ*L*2*I/ΔU => S=L*2*I/ΔU*ρ si S=1,73*L*I*cosΦ/ΔU*ρ pt coloana trifazica.
Alta intrebare: de unde reiese valoarea lui ,,S" in formula caderii de tensiune ?: ΔU=(Radical din 3)*(L)*(Inom)*(CosΦ )/(ρAL)*(S)
Alta intrebare: ce diferenta este intre ,,s" mic si ,,S" mare in formulele urmatoare: Pt calculul unei coloane monofazice formula este s = ρ*L*2*I/ΔU => S=L*2*I/ΔU*ρ si S=1,73*L*I*cosΦ/ΔU*ρ pt coloana trifazica.
Valoare lui S in prima fraza e data.Aceea e formula sa aflati caderea de tensiune pe o coloana de lungime L,sectiune S,ρ 32-AL,57-CU,la un curent I dat(in cazul dvs 40 A)
CU respect ... Ovi
Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!
Sa o luam cu inceputul. Am gasit formula asta, I=P/1,73*U*cos Φ ; ce se determina cu ea, tinand cont ca eu am un bransament trifazat cu intrerupator de 40 amperi. Cu ajutorul ei aflu cati kw am?
P=400*1,73*40*0,8
In functie de sectiunea coloanei si lungimea ei,vezti afla caderea de tensiune la puterea maxima.Fiind vorba de coloana de alimentare,trebuie sa se incadreze in 3%.Adica sa aveti o cadere maxima admisa de 13,3 V la 40A.Daca nu,va trebui sa va limitati la un consum atat cat duce coloana ca sa se incadreza in 3%.
Cu respect ... Ovi
Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!
Valoare lui S in prima fraza e data.Aceea e formula sa aflati caderea de tensiune pe o coloana de lungime L,sectiune S,ρ 32-AL,57-CU,la un curent I dat(in cazul dvs 40 A)
CU respect ... Ovi
Sa inteleg ca in sistem trifazat formula pentru sectiunea cablului ,, S " este asta?: S=1,73*L*I*cosΦ/ΔU*ρ
Concluzie formule:
1. formula pt determinarea sectiunii cablului, in regim trifazat este S=1,73*L*I*cosΦ/ΔU*ρ
2. formula pt determinarea caderii de tensiune este ΔU=(Radical din 3)*(L)*(Inom)*(CosΦ )/(ρAL)*(S)
3. formula pentru determinarea curentului admisibil este cea de la punctul 5.2.3.1.10.
Concluzie formule:
1. formula pt determinarea sectiunii cablului, in regim trifazat este S=1,73*L*I*cosΦ/ΔU*ρ
2. formula pt determinarea caderii de tensiune este ΔU=(Radical din 3)*(L)*(Inom)*(CosΦ )/(ρAL)*(S)
3. formula pentru determinarea curentului admisibil este cea de la punctul 5.2.3.1.10.
Corect?
Corect.
Cu precizarea ca la pct.2 poate fi la numitor si ρ CU daca este cablu de cupru,si ambele formule de mai sus se aplica doar la coloana de alimentare trifazata.
Cu respect ... Ovi
Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!
Alta intrebare: de unde reiese valoarea lui ,,S" in formula caderii de tensiune ?: ΔU=(Radical din 3)*(L)*(Inom)*(CosΦ )/(ρAL)*(S)
Alta intrebare: ce diferenta este intre ,,s" mic si ,,S" mare in formulele urmatoare: Pt calculul unei coloane monofazice formula este s = ρ*L*2*I/ΔU => S=L*2*I/ΔU*ρ si S=1,73*L*I*cosΦ/ΔU*ρ pt coloana trifazica.
De unde ai gasit formula asta? parca era in functie de putere, nu de I x cos fi???
P=400*1,73*40*0,8
In functie de sectiunea coloanei si lungimea ei,vezti afla caderea de tensiune la puterea maxima.Fiind vorba de coloana de alimentare,trebuie sa se incadreze in 3%.Adica sa aveti o cadere maxima admisa de 13,3 V la 40A.Daca nu,va trebui sa va limitati la un consum atat cat duce coloana ca sa se incadreza in 3%.
Cu respect ... Ovi
Presupunand ca-mi va da un coeficient mai mare de 3%, cum reusesc sa ma incadrez in acest coeficient? Marind sectiunea conductorului sau incarcand conductorul cu un consum care sa se incadreze in 3 % ( daca da, cum stiu ce consum sa am, ca sa ma incadrez in 3 % ) ?
Presupunand ca-mi va da un coeficient mai mare de 3%, cum reusesc sa ma incadrez in acest coeficient? Marind sectiunea conductorului sau incarcand conductorul cu un consum care sa se incadreze in 3 % ( daca da, cum stiu ce consum sa am, ca sa ma incadrez in 3 % ) ?
Ambele variante sunt valabile, dar e de preferat sa nu ajungeti in situatia asta. In primul caz, marirea sectiunii conductoarelor implica costuri si modificari in instalatie (ganditi-va numai la ipoteza ca modul de pozare este ingropat si diametrul tubului nu va permite tragerea unor conductoare cu sectiune mai mare), iar in al doilea caz, nu puteti exploata instalatia sau circuitul respectiv la parametrii sai nominali.
Pentru a afla ce consum trebuie sa aveti ca sa va incadrati in 3%, pur si simplu aplicati aceeasi formula, dar de data asta caderea de tensiune este cunoscuta iar curentul I este necunoscut. Dupa ce ati determinat curentul, treceti-i valoarea direct in formula puterii active (mono sau trifazata, dupa caz) si aflati astfel care va fi puterea activa maxima pe care o veti putea "trage" din retea fara ca sa aveti o cadere de tensiune mai mare de 3% (adica fara ca conductoarele subdimensionate sa se incalzeasca periculos).
La care formula/formule faceti referirea ca nu-mi dau seama?
Postat în original de Cherubino
La coloana cu 2 conductoare incarcate si, considerand o grupare de 2 circuite cu cate 2 conductoare incarcate, la valoarea determinata din anexa 5.10, aplicati factorul de corectie corespunzator din anexa 5.19.
O grupare cate conductoare incarcate poate avea? iar la exemplus de fata, aplic factorul de corectie 0.8 pt ca sunt 2 grupari sau pt ca sunt 2 conductoare incarcate sau mai exact factorul de corectie se aplica in functie de nr gruparilor sau in functie de nr conductoarele incarcate dintr-o grupare?
La pagina 385 din Normativ, exemplul de calcul nr 3, la factorul de corectie K2, s-a ales valoarea de 0.94. Imi puteti explica ratiunea pt care s-a ales aceasta valoare? Anexa 5.19 ( pag 373 ) face referire la ,,nr de circuite sau de cabluri multiconductoare" ori in exemplul respectiv, avem un singur circuit sau un singur cablu cu 2 conductoare incarcate sau o grupare. Nu ar fi trebuit ca factorul de corectie sa fie 1?
In exemplul prezentat in normativ se spune ca respectivul cablu este pozat grupat cu alt cablu la o distanta intre ele egala cu diametrul exterior al cablului. De aceea s-a ales factorul K2 cu valoarea de 0,94.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.