Generator curent electric
Adună
X
-
-
Postat în original de liviu2004Iar cu protectia la suprasarcina minutele sunt prea multe (eu fac protectii la anumite generatoare (nu de domeniu casnic) de maxim 15 secunde.
Concluziile le trageti singuri si sper ca alegerea puterii sa va satisfaca asteptarile.Comentariu
-
Generatoarele sunt in aplicatii navale. Puterea variaza de la proiect la proiect (80KVA - 540kVA, paralel sau nu) dar protectia trebuie sa fie aceeasi.Comentariu
-
Postat în original de liviu2004Generatoarele sunt in aplicatii navale. Puterea variaza de la proiect la proiect (80KVA - 540kVA, paralel sau nu) dar protectia trebuie sa fie aceeasi.Comentariu
-
Se declanseaza si protectia si semnalizare. In unele cazuri speciale se deconecteaza consumatori ne-esentiali.Comentariu
-
Postat în original de liviu2004Se declanseaza si protectia si semnalizare. In unele cazuri speciale se deconecteaza consumatori ne-esentiali.Comentariu
-
Pretul de 4000 este imens.Pentru o cabanuta,cum ai e de ajuns 2-3 kw.referitor la abric,il poti folosi fara probleme.E de ajuns sa turezi motorul genaratorului la pornirea abbricului si apoi sa il lasi mai moale.sigur ai scris gresit despre puterea abricului--2000kw este enorm.nu foarte multe fabrici consuma atit.
P.S 15 --20 milioane este un generator pentru uz casnicComentariu
-
ca sa nu tragi mult de generator,petru iluminat poti folosi un acumulator de masina,chiar mai vechi.In timp ce folosesti generatorul,se incarca si acumulatorul.Exista deasemenea si convertoare 12-220,destul de accesibile la pretComentariu
-
Postat în original de genyPostat în original de liviu2004Se declanseaza si protectia si semnalizare. In unele cazuri speciale se deconecteaza consumatori ne-esentiali.
Daca va intereseaza domeniul va recomand ca material de studiu regulile de registru Bureau Veritas, Lloyd's Register, Germanischer Lloyd, NSI, Den Norske Veritas, American Bureau of Shipping si altele.Comentariu
-
Postat în original de liviu2004E o logica complet gresita. In nici un caz un operator nu sta cu ochii numai pe generator si pe cronometru. Protectia la suprasarcina decupleaza generatorul din bare si cu asta basta. La aplicatiile mai mari exista deconectare automata a consumatorilor neesentiali cu posibilitate de rearmare manuala, asta in prima faza. Daca nu se remediaza nici asa generatorul este "aruncat" din bare pur si simplu.
Daca va intereseaza domeniul va recomand ca material de studiu regulile de registru Bureau Veritas, Lloyd's Register, Germanischer Lloyd, NSI, Den Norske Veritas, American Bureau of Shipping si altele.
Suprasarcina - semnalizare - temporizata
Maximala de curent - deconectare - temporizata
Diferentiala - deconectare - instantanee
Supratensiune - deconectare - temporizata
Din cele spuse, nu logica mea este gresita si este o practica corecta.Comentariu
-
In domeniul industrial da. In naval se procedeaza cum am descris. Daca in terestru mai aveti o cale de scapare, in naval sunt doar oamenii si nava, iar generatoarele trebuiesc super-protejate.
As prefera sa tai din consumatori decat sa prajesc generatorul.
Iar la generatoarele astea mici de casa, nu cred ca sunt foarte projetate datorita costurilor relativ mici.Comentariu
-
-
Pentru oferte de grup electrogen (inclusiv inchiriere), recomandam aceasta firma serioasa, din Craiova: Euro Distribution
Ultima editare de calin.diaconu; 29.iul.2023, 19:04. Motiv: Am inlocuit un broken link cu un site de referinta, firma verificata RISCOComentariu
-
... sau acesti producatori de grupuri electrogene, din Bucuresti, recomandati Misiunea Casa si in prealabil verificati in RISCO: IRMASComentariu
-
Postat în original de liviu2004Sau aici: anunturi-agricole.ro/ifrongenerator_curent/86434.html
Cica 70 mil.Comentariu