    Buna seara!

    In urma unui incident in curte(excavator), a fost rupt cablul electric subteran de la firida spre casa. Este un cablu Al 4x16 cu armatura si momentan am refacut legatura cu ajutorul unui conector cu surub.
    Imi puteti spune, va rog, care e cea mai buna varianta de a reface legatura si daca se mai poate ingropa acea imbinare?
    Multumesc!

  • #2
    Suni la electrica/enel..sau cum se mai numesc...
    Le spui ce s-a intamplat si vor veni ei sa rezolve problema conform.
    O sa ai ceva de platit...nu stiu exact cat.

    Comentariu


    • #3
      Daca este intre contor si casa poti sa-l faci chiar tu,cumperi un manson ,il montezi,si dupa aia poti sa-l bagi in pamant.
      Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

      Comentariu


      • #4
        Multumesc pentru raspuns!
        Prin manson sa inteleg tub termocontractabil?
        Legatura dintre firele de aluminiu trebuie facuta cu mufa aluminiu(trebuie sa gasesc cleste de sertizare) sau merge si conector cu surub?

        Comentariu


        • #5
          http://www.electrice-accesorii.ro/cu...-4x16-50mmp-31
          Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

          Comentariu


          • #6
            M-am lamurit cu mansonul. Multumesc!
            Dar legatura efectiva intre conductoare e buna cu mufa de aluminiu?

            Comentariu


            • #7
              Daca ati folosit cleme de legatura adecvate pentru diametrul conductorului si le-ati montat corect este o solutie buna.