    Sigurante automate curba B sau C pentru instalatii casnice

    Buna ziua.

    As dori sa va intreb ce tip de sigurante se preteaza a se folosi cu precadere pentru circuitele de prize si iluminat aferente instalatiilor casnice?
    Se preteaza mai mult cele curba B decat cele ce au curba C si daca da, de ce totusi nu se gasesc decat la comanda cele ce au curba B?
    Va multumesc.
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Sigurante curba B se folosesc uzual la instalatii casnice, preferabil pentru sarcini rezistive, surse de iluminat incandescente etc. Sigurantele curba C se preteaza pentru consumatori mari care au si un varf de consum la pornire sau componente inductive cum ar fi motoare electrice ale aparatelor mari de AC, compresoare sau instalatii de iluminat cu balast, dar se pot folosi si pentru alte circuite, caracteristica lor fiind de dorit pentru a nu exista o sensibilitate prea mare.
    Ultima editare de Consultant electrice; 18.dec.2018, 01:07.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • Cherubino
      Living Legend
      • 10.iul.2006
      • 1687

      #3
      În privința stocurilor, este cam invers: disjunctoarele cu curba C sunt „la liber”, în timp ce disjunctoarele cu curba B se aduc, de regulă, doar pe comandă fiindcă sunt mai scumpe decât cele cu curba C, fiind așadar mai greu vandabile. Așa este la mine în zonă dar, din diverse discuții purtate pe grupurile de electricieni de pe Facebook, cam asta e situația peste tot.
      LARGO AL FACTOTUM

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3240

        #4
        Postat în original de Cherubino
        În privința stocurilor, este cam invers: disjunctoarele cu curba C sunt „la liber”, în timp ce disjunctoarele cu curba B se aduc, de regulă, doar pe comandă fiindcă sunt mai scumpe decât cele cu curba C, fiind așadar mai greu vandabile. Așa este la mine în zonă dar, din diverse discuții purtate pe grupurile de electricieni de pe Facebook, cam asta e situația peste tot.
        Corect, eu facusem afirmatia gresita.
        Curentul nu iarta!

        Comentariu

        • ghimarcat
          Membru Marcant
          • 19.feb.2006
          • 412

          #5
          Si atunci se pot folosi cele cu curba C la o casa?

          Comentariu

          • Consultant electrice
            Moderator
            • 08.nov.2005
            • 3240

            #6
            Nu, trebuie sa se foloseasca curba B. Din propria experienta pot afirma ca nu sunt probleme pentru sarcinile uzuale dintr-o locuinta. Eu am mers chiar si cu valori de 6A curba B pentru iluminat si 10A curba B pentru anumite circuite de prize cu consumatori de puteri mici.
            Curentul nu iarta!

            Comentariu

            • ghimarcat
              Membru Marcant
              • 19.feb.2006
              • 412

              #7
              Si ca pret care sunt mai ieftine. In magazine am vazut doar cu curba C.

              Comentariu

              • dmih
                Membru Marcant
                • 05.feb.2007
                • 632

                #8
                Alea din magazine. Scrie cu 4 posturi mai sus.

                Comentariu

                • ghimarcat
                  Membru Marcant
                  • 19.feb.2006
                  • 412

                  #9
                  Am circuite separate pentru masina de spalat si pentru cuptorul electric. Tebuie protejate fiecare cu diferentiale sau este suficient diferentialul general?

                  Comentariu

                  • VYS
                    Living Legend
                    • 19.aug.2005
                    • 13004

                    #10
                    Postat în original de ghimarcat
                    Am circuite separate pentru masina de spalat si pentru cuptorul electric. Tebuie protejate fiecare cu diferentiale sau este suficient diferentialul general?
                    Din punctul meu de vedere este suficient un diferential general de 30mA.
                    VYS Blog DIY

                    Comentariu

                    • ghimarcat
                      Membru Marcant
                      • 19.feb.2006
                      • 412

                      #11
                      Deci ar fi suficient acesta, iar pe circuite(ar mai fi si o priza in bai)e sa pun disjunctoare 1P+N?

                      Comentariu

                      • Consultant electrice
                        Moderator
                        • 08.nov.2005
                        • 3240

                        #12
                        Puteti folosi si 1P cu nul comun, daca per total panoul este realizat corect nu sunt riscuri.
                        Curentul nu iarta!

                        Comentariu