    Realizare instalatie electrica casa parter

    Buna ziua as dori si eu cateva sfaturi daca se poate de la persoane mai experimentate sau chiar care lucreaza in domeniu.
    Ipoteza de lucru sta in felul urmator doresc sa-mi realizez instalatia electrica la o casuta parter care este structurata ca un apartament cu 2 camere.
    Casuta este situata pe un teren unde mai exista o constructie: o alta casa parter ceva mai maricica (3 camere).
    Pe teren exista un singur bransament la enel iar puterea maxima absorbita simultan este de 6kw (sunt in decurs de a cere un spor de putere).

    BPM-ul are un disjunctor diferential de 32A cu protectie de 300ma(cea impotriva furtului de curent presupun)
    Doresc sa fac bransamentul casutei din acest BPM iar circuitele+tabloul electric m-am gandit sa arate in felul urmator

    LIVING:
    -priza AC(circuit dedicat disjunctor 1P+N 16a conductor FY 3X2.5mmp)
    -priza iesit afara+ priza accesorii + priza Tv(circuit dedicat disjunctor 1P+N 16A conductor FY 3X2.5mmp)
    -2aplici+ o scafa+ lumina exterior (circuit dedicat disjunctor 1P+N 10A conductor FY 3X1.5mmp)
    DORMITOR:
    -priza TV + priza accesorii(circuit dedicat disjunctor 1P+N 16A conductor FY 3X2.5mmp)
    -1 aplica + 1 led lateral pat+ poate o scafa(circuit dedicat disjunctor 1P+N 10A conductor FY 3X1.5mmp)
    BAIE:
    -priza accesorii(circuit dedicat disjunctor 1P+N diferential 30mA tip AC 16A conductor FY 3X2.5mmp)
    -1 aplica (circuit dedicat diferential disjunctor 1P+N 30mA tip AC 10A conductor FY 3X1.5mmp)
    BUCATARIE:
    -priza masina spalat (circuit dedicat disjunctor 1P+N 16A conductor FY 3X2.5mmp)
    -priza cuptor electric (circuit dedicat disjunctor 1P+N 20A) conductor FY 3X4mmp
    -priza blat+ priza hota (circuit dedicat disjunctor 1P+N 16A conductor FY 3X2.5mmp)
    -priza accesorii + frigider (circuit dedicat disjunctor 1P+N 16A conductor FY 3X2.5mmp)
    -1 aplica + lumini led (circuit dedicat disjunctor 1P+N 10A conductor FY 3X1.5mmp)
    -priza centrala (circuit dedicat disjunctor 1P+N 10A conductor FY 3X1.5mmp)

    Pe general as pune un disjunctor 1P+N de 25A

    Tin sa mentionez ca voi merge pe Schneider sau la recomandarile voastre pe ceva mai bun. Incerc sa gasesc curba B dar greu cu stocurile.
    Stiu ca exista o intreaga discutie cu 1p+n si TNC-S ce recomandati intre 2P si 1P+N are ceva daca merg pe 1P+N in afara neprotejarii nulului?
    Am considerat sa nu pun diferential pe masina de spalat deoarece am zis ca nu este in mediu umed... Ce imi recomandati?
    Casa va fi finisata (este momentan la rosu) cu "tencuiala uscata" gips carton ce mi recomandati pentru tabloul de sigurante? sa fie aparent sau special pentru gips carton stiu ca gewiss aveau ceva.. Dar pentru doze?


    Atasez aici sigurantele pe care le-am luat in considerare de la Schneider +poze cu BPM-ul actual

    Va multumesc anticipat!
    Fișiere Atașate
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Eu as folosi o diferentiala RCCB de 30mA generala, sau chiar doua una pe prize si una pe lumini.
    De ce tip AC si nu tip A? Chiar daca nu sunt uzual pe stoc se pot aduce la comanda in timp rezonabil, la fel ca si sigurantele curba B - daca ne pliem tot timpul sa cumparam ce e pe stoc si nu cerem ce avem nevoie si ce este corect sa folosim, furnizorii vor continua sa nu tina curba B in stoc.
    Eu pe lumini folosesc si sigurante de 6A pentru ca la ora actuala solutiile LED consuma foarte putin si este mai bine sa avem o protectie dimensionata in acest fel.
    Folositi sigurante 1P sau 1P+N. Eu as pune 1P+N daca as realiza instalatia.
    La aerul conditionat tot ca o parere personala si din experienta as merge pe un conductor de 3x4. Producatorii tind sa vanda conductori cu cat mai putin cupru din ratiuni economice si sa subtieze conductorii cat mai mult spre minimul standardului legal ca sa zic asa. Un AC fara invertor spre exemplu la pornire va necesita un curent mai mare si un conductor mai gros va fi binevenit - acum depinde si de capacitatea aparatului si de tehnologia pe care o inglobeaza.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu

    • kno3
      Incepator
      • 18.oct.2019
      • 27

      #3
      Este mai recomandat rccb? Stiu ca rcbo inglobeaza si protectiile oferite de rccb.
      Daca pun diferentiala pe general stiu ca o sa fie mai greu de depistat de unde provine “buba” , stiu ca este o solutie mai economica dar la instalatie nu vreau sa fac economie(bine nici sa exagerez)
      O sa fac tot posibilul sa gasesc tip A si curba B.
      Am sa merg pe 3x4 si la AC ca si la cuptor va multumesc de recomandari!

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3240

        #4
        RCBO va ofera si protectie la supracurent, adica are integrata si o siguranta clasica ca sa zicem asa. Va recomandasem RCCB tipA pentru ca cel putin teoretic sunt mai ieftine fata de RCBO tocmai ca sa aveti costuri mai mici si sa folositi protectii separate pe aceste circuite.
        Curentul nu iarta!