    Colona Dintre Contor Si Tablou Electric

    Buna ziua am schimbat tablou electric vechi cu unul nou cu sigurante automate conducători colonei dintre contor si tablou au fost prea scurți am chemat pe cineva dela electrica săi schimbe au venit si au pus conductor de 4mm de cupru distanta dintre tablou si contor e de un metru siguranța generala dela electrica e de 25A intrebarea mea e e corect că au pus conductor de 4mm Sau trebuia să pună de 6mm am tot întrebat diverse forumuri uni spun 4mm alți 6mm nu stiu ca să mai cred !
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Pentru distanta de 1 metru este ok cu 4mm2 rigid. In tablou ce protectie aveti pe post de general?