Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
am o intrebare pentru specialisti daca se poate.
Am pus un bec cu fasung care functioneaza. Insa problema este ca il pot porni si opri numai de la siguranta, cand apas pe intrerupator nu se intampla nimic.
Confirm ca m-am uitat cu atentie si intrerupatorul este cel corect, nu mai este altul in zona.
Am pus un alt bec in alta camera unde intrerupatorul functioneaza bine.
Imi putetu spune va rog ce ar putea avea intrerupatorul, daca e posibil sa nu fie conectat cum trebuie, daca se poate desface si ce se poate face?
da, este intrerupator nou. nu am montat acelasi intrerupator, este unul in alta camera care functioneaza.
Cum pot verifica daca este blocat pe "on"? El comuta normal. Cam asta se pare ca este problema.
Nu imi dau seama cum as putea face o poza cu conexiunile, ar trebui sa demontez intrerupatorul din perete, sau cum?
Daca aveti mai mult de doua fire in doza (2 becuri ce se aprinde separat), este posibil sa nu le fi legat corect la intrerupator.
Faceti o poza cu firele existente in doza.
Va rog sa cititi si sa respectati Regulamentul Forumului Misiunea Casa!
Nu ajuta prea tare pozele. Asadar ai un singur bec si un intrerupator. Desfaci intrerupatorul din doza, si verifici cele doua fire, ar trebui sa ai o faza pe un fir si nimic pe celalalt fir, fara a avea becul in dulie. Daca cele doua fire le pui in contact, fara intrerupator, este acelasi lucru cu aprinderea la interupator. Poti verifica astfel cu un creion de tensiune daca ajunge faza la dulie. Daca nu ajunte inseamna ca este firul de la intrerupator la dulie intrerupt (la dulie sau pe traseu). Poti incerca si cu alt intrerupator, daca este cumva defect nu il poti repara dar il poti schimba la magazinul de unde l-ai achizitionat.
Verifica pas cu pas si atentie sa nu te curentezi.
multumesc pentru indicatii. Banuiesc ca prin "doza" va referiti la ce este in spatele intrerupatorului. Am mai facut o poza la un loc cu cabluri, e o placa de plastic alba apr 10x10 cm pe care am demontat-o de pe perete, insa am uitat cablul acasa si nu o pot uploada, voi reveni maine. Voi incerca atunci pana maine sa desfac intrerupatorul si sa testez cablurile din spatele acestuia. Voi reveni maine cu ce am reusit.
am reusit dupa mai multe incercari si consultari de tutoriale pe Leroy Merlin sa desfac intrerupatorul. Atasate sunt 2 poze, unul cu cele 3 fire si unul cu creionul de tensiune care arata ca are curent in pozitia deschis. Personal imi pare in regula. Dar poate ma insel si imi dati un sfat ce as putea schimba la el. Inca nu am scos firele din el ca sa le conectez direct. Intrerupatorul are doua butoane, cel din stanga are efect asupra curentului, daca e apasat, nu e curent, daca nu e apasat creionul de tensiune arata curent (poza 2).
demonteaza firele, identifica faza cu creionul de tensiune si atige alternativ celelalte 2 fire, cu unul ar trebui sa se aprinda becul
pe intrerupator ar trebui sa fie marcat locul unde se conecteaza faza, daca nu, conectezi faza la conectorul in care la comutarea intrerupatorului se aprinde creionul la celalalt conector unde montezi firul ce merge la bec
Sfat - ca sa primiti ajutor in astfel de situatii verificati pozele postate. O poza neclara, nefocalizata nu ne ajuta si automat nu va putem gasi o solutie la problema dvs.
PS - ce "electrician" a folosit conductor galben verde la circuitul intrerupatoarelor?
am demontat firele, am identificat faza cu creionul. Am constatat ca s-a stins becul cand le-am scos. De asemenea am conectat firele manual si s-a aprins becul. Dupa care am conectat cele doua fire pe aceeasi parte a intrerupatorului si nu se aprinde becul. Aici sunt doua posibilitati, ori nu stiu eu sa le montez unde si cum trebuie sau intrerupatorul e stricat. In orice caz nu am vazut sa fie marcat locul unde se conecteaza faza. Ma voi uita mai atent deseara si revin cu poze mai focalizate daca nu rezolv.
Multumesc oricum pentru indicatii, mi-au fost de mare ajutor
@consultat: cei angajati de constructor care au facut instalatia
Acel conductor se foloseste pentru impamantare.
V-ar fi de mare ajutor un aparat de masura. Cu el se poate verifica imediat daca functioneaza corect intrerupatorul.
Am avut timp sa testez in liniste , pana la urma a functionat mutand nulul, adica cel maro, cum ar veni orizontal fata de faza, nu cum era inainte vertical. (stiu ca nu sunt termeni de specialitate).
Atasate sunt 2 poze in care se vede schema descrisa pe intrerupator.
Va multumesc mult, mi-ati fost de mare ajutor cu acest intrerupator!
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.