Releu protectie Digitop pe generator

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • cobalt
    Incepator
    • 10.mar.2015
    • 7

    Releu protectie Digitop pe generator

    Buna ziua, am si eu urmatoarea problema, am un releu de protectie digitop vp32A si in momentul in care trec casa pe generator si el este alimentat din generator acesta nu cupleza ca sa dea mai departe faza. Care ar putea fi cauza?
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Cauze pot fi mai multe. V-ar trebui un aparat de masura sa vedeti exact ce tensiune asigura generatorul inainte de Digitop - poate fi o cedere de tensiune si in functie de reglajul aparatului acesta sa nu anclanseze.