Electrician autorizat verificare instalatie electrica

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • altuser
    Incepator
    • 15.oct.2008
    • 75

    Electrician autorizat verificare instalatie electrica

    Buna ziua,
    Caut un electrician autorizat pentru a verifica o instalatie electrica noua intr-un apartament de bloc, Bucuresti. Blocul este de 40 ani, s-a dorit o noua instalatie electrica pentru a o adapta noilor cerinte.
    Lucrarea a fost finalizata si platita. S-a facut o noua retea electrica separata total de cea veche dar cerintele mele nu au fost respectate in privinta separarii circuitelor, materialelor folosite, dimensionare conductor electric versus consumatori si altele.
    Sunt interesat de o verificare oficiala, proces verbal. etc sau ce este necesar.
  • PowerMC
    Administrator
    • 02.mai.2007
    • 2210

    #2
    Daca cerintele dvs. nu au fost total indeplinite nu inseamna ca aveti o lucrare neconforma. Este posibil sa fie in regula, poate nici cerintele dvs. nu erau toate corecte.
    Putem intra in detalii?
    Va rog sa cititi si sa respectati Regulamentul Forumului Misiunea Casa!

    Community Manager MC

    Comentariu

    • altuser
      Incepator
      • 15.oct.2008
      • 75

      #3
      Parerea mea e ca daca eu cer ceva incompatibil cu standardele din domeniu, executantul autorizat trebuie sa refuze, daca vrea, imi poate explica de ce, ma poate indruma spre corectitudine.
      Nu se pune problema de asa ceva.
      E vorba despre dimensionarea si separarea circuitelor pe consumatori, calitatea materialelor folosite fata de cele promise(in contractul de executie).
      Eu am calificare pentru curenti slabi dar va dati seama ca nu sunt necunoscator in ale electricitatii. Unele probleme le observ si eu dar nu am autorizatie, sunt doar un "parerolog" in acest caz.
      Nu e casa mea, nu am urmarit etapele lucrarii dar rezultatul e indoielnic din punctul meu de vedere.
      De aceea am nevoie de o opinie autorizata.

      Comentariu

      • VYS
        Living Legend
        • 19.aug.2005
        • 12977

        #4
        Nu pot sa te ajut dar inteleg ca cineva nu a urmarit executia conform contractului. Nu stiu ce reprezinta diferenta de calitate dar ce poate fi asa rau?Sunt diferente asa mari intre solicitari si realizare? Nu ne poti da exemple concrete, la obiect? In mod normal executantul ar trebui sa urmeze proiectul, daca exista. Daca l-a facut el pe genunchi si nu scrie clar in contract, poate fi o problema.
        VYS Blog DIY

        Comentariu

        • Mircea G
          Living Legend
          • 14.ian.2007
          • 12085

          #5
          Postat în original de altuser
          ...
          Sunt interesat de o verificare oficiala, proces verbal. etc sau ce este necesar.
          Asta seamana a circoteala . Ai vazut lucrarea facuta si acum cauti nod in papura ????

          Instalatii verificari-revizii gaze

          Comentariu

          • altuser
            Incepator
            • 15.oct.2008
            • 75

            #6
            Am deschis subiectul cerand o informatie.
            Inca nu am primit-o.

            Comentariu

            • altuser
              Incepator
              • 15.oct.2008
              • 75

              #7
              Postat în original de VYS
              Nu pot sa te ajut dar inteleg ca cineva nu a urmarit executia conform contractului. Nu stiu ce reprezinta diferenta de calitate dar ce poate fi asa rau?Sunt diferente asa mari intre solicitari si realizare? Nu ne poti da exemple concrete, la obiect? In mod normal executantul ar trebui sa urmeze proiectul, daca exista. Daca l-a facut el pe genunchi si nu scrie clar in contract, poate fi o problema.
              Buna ziua,
              Va dau exemple:
              -In bucatarie unde s-a specificat ca vor fi destule aparate consumatoare de energie electrica (masina de spalat rufe, masina de spalat vase, cuptor electric, cuptor cu microunde, hota, mixer, fier calcat, etc) toate prizele sunt pe acelasi circuit, inclusiv lampa. E adevarat ca nu vor functiona simultan toate din lista dar... Siguranta este de 16A, nu mi-am dat seama ce sectiune are cablul electric. Este cupru masiv, nu e litat, nu stiu daca e de 1,5 sau 2,5, nu pare sa fie mai mare de 2,5 mm. Varianta circuit unic prize+lampa e in toate camerele, nu numai la bucatarie dar asta ma deranjeaza mai putin.
              Vi se pare normal? Mie nu mi se pare dar nu sunt electrician autorizat, posibil sa nu fiu la curent cu reglementarile la zi.
              -In noul tablou electric cu sigurante automate, exista sigurante doar pe faza fiecarui circuit, nulul nu trece prin vreo siguranta. Din contor nulul intra in tablou (regleta) si din regleta pleaca 4 fire in doze. Sunt 6 circuite la 4 fire de nul... Nu stiu cum sunt separate circuitele, daca mai sunt...
              E corect?

              D-le Mircea G, va respect ca specialist. Va rog sa-mi raspundeti la intrebarile de mai sus.
              Va citez:
              "Asta seamana a circoteala . Ai vazut lucrarea facuta si acum cauti nod in papura ????"
              V-am dat detaliile ca sa lamurim daca sunt carcotas sau nu sunt. Dvs decideti, nu ma deranjeaza caracterizarea, o voi accepta.
              As dori ca instalatia sa fie corect facuta si temerile mele sa fie carcoteli. Daca eram sigur ca am dreptate, nu va mai deranjam inutil.
              Daca cererea mea din primul mesaj nu poate fi onorata, va rog sa ma lamuriti cum e cu instalatia pomenita dupa ce v-am dat detalii. Evident, nu mai cer o verificare oficiala, doar o parere, mai multe in cadrul forumului. Sa o consideram doar o discutie.Se poate?
              Ultima editare de altuser; 25.sep.2020, 06:40.

              Comentariu

              • VYS
                Living Legend
                • 19.aug.2005
                • 12977

                #8
                Am inteles, multumesc pentru lamuriri.

                Ai platit lucrarea? Ce doresti sa faci cu raspunsul sau hartia celui ce ar trebui sa verifice instalatia?
                Executantul ce zice referitor la observatiile tale?
                VYS Blog DIY

                Comentariu

                • altuser
                  Incepator
                  • 15.oct.2008
                  • 75

                  #9
                  Multumesc pentru raspunsul rapid.
                  Dar mi-ati raspuns tot cu o intrebare, practic ati ocolit raspunsul. Deoarece am senzatia ca si in acest caz se face simtita o solidaritate de breasla, am precizat in ultimul meu mesaj citez:
                  Evident, nu mai cer o verificare oficiala, doar o parere, mai multe, in cadrul forumului. Sa o consideram doar o discutie.Se poate?
                  Doresc doar pareri vizavi de detaliile date, nu ma mai intereseaza o parere oficiala. Sunt curios daca voi putea locui, dormi linistit intr-un apartament cu instalatia electrica respectiva.
                  Atat, daca e posibil.
                  Ultima editare de altuser; 25.sep.2020, 06:51. Motiv: greseala tastare

                  Comentariu

                  • VYS
                    Living Legend
                    • 19.aug.2005
                    • 12977

                    #10
                    Gresesti, nu sunt solidar decat cu adevarul.
                    Nu am ocolit, eram curios doar ce directii ai invedere pentru rezolvarea divergentei. Din punctul meu de vedere in bucatarie s-a gresit, traseul de 2.5mmp este suficient pentru cam orice consumator daca ai circuite separate. Circuitele separate sunt obligatorii spun eu,minim 3 vad eu. Disjunctoarele 1P+N pot fi suficiente. In cazultau, daca ai doar pe faza, este usor sa le schimbi si trebuie sa ai in vedere doar costul lor si refacerea legaturilor in tablou. A pune bipolar in tablou inseamna un tablou destul de mare.
                    Daca este sa verifici circuitul, trebuie sa incerci sa identifici fiecare traseu, sa vezi pe unde sunt, ce doze au fost montate, cum sunt legate in doze... pas cu pas se poate face acest lucru si un electrician te poate ajuta, cert. Numai ca nu stiu daca este vreunul dispus sa faca indentificarea circuitelor. Nu poti face tu acest lucru? Nu ai poze de la lucrari, te pot ajuta?

                    Discutam orice, nu este o problema, doar suntem pe forum.
                    Ultima editare de VYS; 25.sep.2020, 08:30.
                    VYS Blog DIY

                    Comentariu

                    • altuser
                      Incepator
                      • 15.oct.2008
                      • 75

                      #11
                      Multumesc.
                      Nu cred ca o pot face eu. Eu am facut o verificare sumara, am intrerupy toate circuitelor prin coborarea parghiei de la fiecare siguranta si pe urma am verificat fiecare priza cu o lampa de control, am verificat si lampile (aprins/stins).
                      Toate prizele care au contact de protectie(impamantare), firul respectiv este legat in tablou.
                      Din tablou pleaca 2 cabluri INTENC cu 5 fire fiecare, nu stiu ce cod are, daca stiam, stiam si sectiunea. Cablul are 4 fire de diverse culori si unul galben/verde, teoretic e cel de impamantare. NU stiu cum se ramifica din dozele de legaturi, acestea sunt partial acoperite cu glet, lavabila.
                      Acum intru deja in povesti, presupun ca cele 2 cabluri x 5 fire, sunt folosite astfel:
                      -2 fire pt impamantare, sa zicem ca sunt grupate, fiecare "are in subordine" cate 3 circuite
                      - 2 fire pt nul, aceeasi filozofie
                      -6 fire pt faza, sunt 6 sigurante, una pt fiecare circuit din apartament. Ca o ironie, debaraua are circuit separat (desi are consumator doar becul) fata de bucatarie care are o multime de consumatori (putere mare).
                      Gruparea nu m-ar deranja daca dimensionarea ar fi fost corecta.
                      Apartamentul nu e locuit, deci inca nu e nici un pericol dar a fost renovat pentru a fi locuit. Mie mi se pare ca e riscant. Sau ne limitam doar la un frigider, aspirator, televizor. S-a trait si asa, stiu din proprie experienta.

                      Comentariu

                      • VYS
                        Living Legend
                        • 19.aug.2005
                        • 12977

                        #12
                        Nu ti-au dat o schema a circuitelor? Asa cum se afla acum instalatia, ar trebui sa cunosti pe unde sunt traseele, cum sunt grupate si asa mai departe. Nu este o chestiune uzuala la apartamente acel cablu cu 5 conductoare. Dozele nu trebuie acopeirte de gel/lavabila, curata usor pe langa ele sa se elibereze capacul. Desfa un capac sa vedem cum sunt legaturi acolo. Sa nu fie alte surprize.
                        VYS Blog DIY

                        Comentariu

                        • altuser
                          Incepator
                          • 15.oct.2008
                          • 75

                          #13
                          Multumesc pentru sfat dar mai departe, la verificari in doze nu ma aventurez. Ar trebui sa lucrez singur, conditia fizica nu ma ajuta.
                          Distribuirea celor 5 x 2 fire din cablurile ce pleaca din tablou, habar nu am cum e facuta pe circuite, am scris ca eu presupun ca ar fi asa cum am aratat.
                          As dori ca discutia sa se desfasoare asa cum e acum, doar in domeniul tehnic. Aspectele sociale, juridice ale situatiei nu caut sa le rezolv aici.
                          Revenind, din punct de vedere tehnic, lucrarea pare dubioasa.
                          Apartamentul a fost zugravit, traseele acoperite (nu sunt tuburi copex, am mai scris ca e cablu INTENC, asa se numea in urma cu niste ani, probabil acum sa aiba alt nume. Ma gandisem la unirea circuitelor din baie si debara (sunt alaturate), puse in tablou pe aceeasi siguranta, consumul fiind mic. Se elibereaza o siguranta de la care as putea trage un cablu aparent, prin canal de cablu pozat pe perete, cablu care sa alimenteze o parte din prizele din bucatarie, cele de pe peretele unde ar fi masina de spalat vase, cuptorul electric, hota. Prizele celelalte, unde ar fi conectate aparate mici din bucatarie,fier de calcat, etc, sa ramana pe circuitul actual de prize + lumina. Aspectul estetic ar avea de suferit dar s-ar rezolva cumva supraincarcarea circuitului din bucatarie. Cu masina de spalat rufe fac iarasi un compromis, o pun in baie desi de asta ne-am ferit, baia e cam mica si nu are fereastra.
                          Daca as cunoaste traseele, m-ar ajuta. Cu cel care a facut minunea, nu se mai poate discuta, nu am nici o schema electrica. Singura informatie pe care o am este cea cu distribuirea circuitelor pe sigurante.

                          Comentariu

                          • VYS
                            Living Legend
                            • 19.aug.2005
                            • 12977

                            #14
                            Poti pune o poza cu tabloul, cu capacul scos sa vedem legaturile? Sigur, daca poti comasa din circuite pentru a face loc unor noi disjunctoare ar fi mai usor decat sa schimbi doar cutia tabloului. Cutie noua ar permite mai multe disjunctoare, nu este scumpa.
                            Circuitele aparente pentru bucatarie, unul pentru masina de spalat si altul pentru cuptorul electric ar fi recomandate din punctul meu de vedere. Asta inseamna doua disjunctoare, cablu, pat cablu si doua prize. La priza de la masina de spalat poti sa utilizezi una care sa permita si utilizarea unor electrocasnice mici, daca sunt in proximitate. (gen razuitor electric, mixer etc.). Hota poate fi cuplata cu cuptorul.
                            Cablul ca cel din imagine?
                            Fișiere Atașate
                            VYS Blog DIY

                            Comentariu

                            • Mircea G
                              Living Legend
                              • 14.ian.2007
                              • 12085

                              #15
                              Se pare ca aveti ceva notiuni , deci nu sinteti " paralel " cu domeniul . Avind notiunile de baza . de ce nu ati schitat impreuna cu electricianul ce va doriti , pt a nu avea ulterior discutii ?
                              Acum , aici , este greu de inteles si de spus cum a lucrat acolo , cum a gindit omul instalatia .
                              Tot ce putem face acum , noi ca sfat , este sa va linistim ca indiferent cum a incarcat circuitele , slabe sanse sa le incarcati la maxim sau peste , deoarece este o casa nu atelierul de la FAUR .
                              Instalatii verificari-revizii gaze

                              Comentariu

                              Procesare...