Conectare disjunctoare prin busbar
Adună
X
-
Conectare disjunctoare prin busbar
Vreau sa conectez disjunctoarele (in partea superioara) cu busbar. Va cer ajutorul si va rog sa-mi dati o poza pentru a vedea cum leg un conductor masiv la primul disjunctor, pentru a fi toate alimentate. Conductorul va fi de 6.1 PozăEtichete: Nimic -
-
-
-
-
Cauta te rog "Clema montaj izolata pentru intrerupatoare" si gasesti raspunsul. Nu am utilizat si nu am cumparat astfel de cleme ca sa iti spun mai multe.VYS Blog DIYComentariu
-
Multumesc! Am gasit!
Si mai o intrebare. De la intrarea in tabloul de la parter trebuie sa merg cu trasee catre: tabloul de la parter, un tablou la etaj si catre un tablou la un garaj. Deci am o intrare si 3 iesiri. Conductori masivi la intrare de 6 si la iesire de 4. Ce piesa de conectare as putea folosi, pe sina omega, pentru a face aceasta derivatie? Daca ar ocupa maxim 2 module ar fi super!Comentariu
-
Doua variante:
1. Cleme sir. Cleme gasesti in Leroy-Merlin, dar nu am vazut (poate mi-a scapat mie) si puntile. Sunt de la Weidmuller, bune.
2. Nu imi amintesc acum exact cum se numesc, cred ca repartitoare, dar nu sunt sigur. Hager are ceva frumos in gama. Site-ul Hager nu imi este familiar; cauta pe site la Phoenix Contact "Distribution blocks" si o sa intelegi ce spun. N-as sti sa iti spun unde le gasesti, eu unul nu le folosesc. Poate preia de aici un alt coleg care are mai multe informatii despre ele.
Clemele, foarte probabil, au 6.3mm latime. Exista si cleme cu o intrare si doua iesiri care incap sigur, dar sunt mai scumpe.Comentariu
-
-
-
-
-
O clema are 5-6mm grosime. Se aseaza una langa alta, la fel ca disjunctoarele, fixate pe sina tabloului.VYS Blog DIYComentariu
-
-
Comentariu