1. Trebuie sa pun protectie diferentiala pe unele circuite (masina de spalat, masina de spalat vase, baie). Voi folosi RCBO 16A/10mA. Intrebare: aceste diferentiale sunt 1P+N sau 2P? 2. Pentru restul de circuite (prize + lumina) vreau sa pun o singura diferentiala (40A/30mA). Intrebare: pot sa folosesc RCBO sau trebuie sa folosesc RCCB? |
Diferentiale 1P+N sau 2P
Adună
X
-
Diferentiale 1P+N sau 2P
Etichete: Nimic -
Nu vad de ce sa utilizezi diferentiala pe circuit masina spalat sau vase, de 10mA. Este 2P, ocupa 2 locuri in tablou. Varianta 10mA daca ai in baie o cada cu hidromasaj sau ceva simlar, unde poate sa apara scurt si sa ai contact cu apa.VYS Blog DIY -
Si atunci care ar fi recomandarea? Sa folosesc doar unde am priza in baie (uscator de par) diferentiala 10 mA ? Iar restul de circuite sa le conectez la un RCCB sau la un RCBO?Comentariu
-
DIferetiala generala de 30mA este in regula. Teoretic ar trebui sa fie mai mica decat cea a bransamentului pentru selectivitate dar pierzi putere. Daca va avea acelasi curent nominal ca cea de bransament isi va face treaba dar poate declansa aleator, ori ea, ori cea de bransament, dupa cum vor ele, fara vreo regula. Chiar amandoua uneori. Pentru iluminat si prize in general este suficient RCCB. RCBO este recomandat pentru aparate la care socul poate fi mai mare (de ex. masina spalat) dar nu stiu cat de justificat este sa ai amblele sisteme acasa.Eu unul am utilizat doar RCCB.VYS Blog DIYComentariu
-
Atunci pe general se pune RCCB?1 PozăComentariu
-
-
RCCB monitorizeaza doar partea de curent diferential deci nu declanseaza la scurtcircuit sau la o limita de curent pe cale magnetotermica;
RCBO inglobeaza protectia diferentiala plus protectie magnetotermica.
Diferentialele constructiv monitorizeaza ambii poli ca altfel nu se poate deci poti spune ca sunt 2P insa daca ne referim la locul ocupat, exista si variante de diferentiale care ocupa un singur loc de 18mm. ETi spre exemplu are o protectie de 18mm care este diferentiala, siguranta magnetotermica si are si o protectie la supratensiune inglobata.Curentul nu iarta!Comentariu