Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Legare la TEG

Adună
X
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Legare la TEG

    Salut, de la stalp imi vine in casa, aerian, Cablu din aluminiu ACBYCY. Atasat o poza. cum il leg pe acesta in tabloul din casa? NEcestia vreo tratare speciala dat fiind ca e de aluminiu? sau mergte direct intr-o siguranta principala (faza) si la bara de nul?

    Fișiere atașate

  • #2
    De la stalp sau de la BMPT? Contorul unde este? Nu poti lega direct cablul asta la disjunctor, Se face trecerea la cablu de cupru cu ajutorul clemelor specifice.
    VYS Blog - 100 % D I Y
    Cel mai bun Blog de constructii si amenajari

    Comentariu


    • #3
      Da, de la BMP de fapt. Acesta se afla montat la baza stalpului, de aceea m-am exprimat asa. De ce nu-l pot pune in disjunctor? Ar trebui sa gasesc udneva in fisa tehnica a sa ca nu suporta decat cuprau, dar asa ceva nu este mentionat pe unde m-am uitat. Pop pune si cleme specifice, evident, dar mi-ar fi placut sa vad negru pe alb scris undeva ca nu ai voie direct aluminiu in disjunctor. Ar trebui sa aflu din ce material este acea lamela din disjunctor? Ma gandam ca este la fel ca cele din clemele specifice, asadar nici o diferenta.

      Comentariu


      • #4
        Nu intra in disjunctor, sectiunea mare.
        VYS Blog - 100 % D I Y
        Cel mai bun Blog de constructii si amenajari

        Comentariu

        Procesare...