Prieteni,cand am spus ca clientul poate sa te ajute la o parte din lucrare,m-am referit doar la partea de sapat canal de cablu si la partea de tras fire prin tub.Atat.Toate aste se fac sub supravegherea electricianului autorizat.Lucru acesta e perfect legal,doar ca unii prefera sa se ascunda in spatele legii folosind tot felul de pretexte ca sa-si taxeze cat mai scump clientul.
Pentru cei interesati de schema postata mai sus o sa fac cateva referiri dupa cum urmeaza:
1) s-a folosit conductor MYF (conductor multifilar(litzat)) din urmatoarele considerente:
3) In fiecare camera se va instala doar o singura doza mare de ramificatie,aceasta pote fi ascunsa dupa mobila eventual,oricum are aspect,dar e o singura doza.Alimentarea acestei doze se va face dintr-o doza mare de ramificatie dispusa pt fiecare nivel.
4) in fiecare camera in doza de ramificatie intra doua circuite :de forta(prize) si de lumina si pleaca apoi spre receptoarele din camera
5) am folosit cablu de sectiune 4 mm2 pt siguranta de C20 A doarece acesta satisface conditia de stabilitate termica a conductorului la temperatura de 30 grade C.Conductorul de sectiune 2,5 mm2 nu satisface aceasta conditie.In plus siguranta din categoria C are o anumita curba de sarcina si ea va declansa instantaneu,doar ca la 20 A va declansa sigur dupa minim 2 ore
6) Priza din baie e dipusa in zona 3 de protectia,ea va fi shucko cu capac de protectie IP55
7) Recomand montarea prizelor la o inaltime de 30-50 mm fata de pardosea,respectiv 80-120 mm pentru intrarupatoare.Pt zona de bucatarie deasupra mobilei se pot dispune la 110-130 mm,idem si in baie
Priza din baie(eventual jacuzzi) va fi protejata de o siguranta diferentiala cu curent de defect 10mA.Sub actiunea acestui curent corpul uman se poate retrage de sub actiunea curentului in conditii de siguranta. Eventuala siguranta diferentiala de curent de defect 30 mA face ca la o electrocutare corpul uman sa fie retinut de socul electric in special in conditii de umiditate(rezistenta mica a corpului uman),in consecinta nu se poate desprinde si va suporta un soc de curent pana la declansarea sigurantei.
Normativul prevede un curent de defect de maxim 10 mA ,valoare sigura pentru corpul uman
9) Toate circuitele din tablou vor fi protejate de o siguranta generala diferentiala cu un curent de defect de 30 mA.Din motive economice se vor monta pe circuite sigurante bipolare,ideal ar fi fost sa fie sigurante si cu protectie diferentiala,dar costul lor e destul de ridicat
10) Legaturile in doza se vor face ori prin cositorire,lucru ce necesita foarte mult timp,ori cu cleme rapide sau cleme sir cu surub.Personal am optat pentru cleme cu surub.Practic se vor sertiza conductoarele impreuna cu un pin de capat intr-un pin corespunzator de 2,5;4;6;10;16;25 dupa care acest pin se prinde ori intr-o morseta,ori intr-o clema cu surub,clema care va satisface conditia de stabilitate termica a circuitului.
Pentru cei interesati de schema postata mai sus o sa fac cateva referiri dupa cum urmeaza:
1) s-a folosit conductor MYF (conductor multifilar(litzat)) din urmatoarele considerente:
- - suporta cu pana la 10% in plus densitate de curent la aceiasi sectiune fata de conductorul masiv(FY) datorita faptului ca se raceste mai usor.
- se lucreaza mai usor cu el prin tuburile de cabluri,chiar se poate obtine o economie minora datorita faptului ca se intinde perfect
- iti permite o rezerva mai mare de cablu datorita flexibilitatii fata de conductorul FY
3) In fiecare camera se va instala doar o singura doza mare de ramificatie,aceasta pote fi ascunsa dupa mobila eventual,oricum are aspect,dar e o singura doza.Alimentarea acestei doze se va face dintr-o doza mare de ramificatie dispusa pt fiecare nivel.
4) in fiecare camera in doza de ramificatie intra doua circuite :de forta(prize) si de lumina si pleaca apoi spre receptoarele din camera
5) am folosit cablu de sectiune 4 mm2 pt siguranta de C20 A doarece acesta satisface conditia de stabilitate termica a conductorului la temperatura de 30 grade C.Conductorul de sectiune 2,5 mm2 nu satisface aceasta conditie.In plus siguranta din categoria C are o anumita curba de sarcina si ea va declansa instantaneu,doar ca la 20 A va declansa sigur dupa minim 2 ore
6) Priza din baie e dipusa in zona 3 de protectia,ea va fi shucko cu capac de protectie IP55
7) Recomand montarea prizelor la o inaltime de 30-50 mm fata de pardosea,respectiv 80-120 mm pentru intrarupatoare.Pt zona de bucatarie deasupra mobilei se pot dispune la 110-130 mm,idem si in baie

Normativul prevede un curent de defect de maxim 10 mA ,valoare sigura pentru corpul uman
9) Toate circuitele din tablou vor fi protejate de o siguranta generala diferentiala cu un curent de defect de 30 mA.Din motive economice se vor monta pe circuite sigurante bipolare,ideal ar fi fost sa fie sigurante si cu protectie diferentiala,dar costul lor e destul de ridicat
10) Legaturile in doza se vor face ori prin cositorire,lucru ce necesita foarte mult timp,ori cu cleme rapide sau cleme sir cu surub.Personal am optat pentru cleme cu surub.Practic se vor sertiza conductoarele impreuna cu un pin de capat intr-un pin corespunzator de 2,5;4;6;10;16;25 dupa care acest pin se prinde ori intr-o morseta,ori intr-o clema cu surub,clema care va satisface conditia de stabilitate termica a circuitului.