Instalatie electrica la casa noua

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi

  • IancuMIC
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Blocuri de distributie etajata, se numesc piesele in discutie; gama cuprinde blocuri cu 2, 4 P, pana la 630A.
    Ultima editare de IancuMIC; 17.aug.2013, 11:25.

    Lasă un comentariu:


  • dali
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Nu este nici o problema .....important ( pentru mine ) este daca il folosesc si isi face treaba bine ......se poate monta si in tablou pe sina dar cred ca o sa-i fac o doza ceva mai jos sub tablou de unde ma ramific spre cele 3 tablouri din casa ( ca sa nu mai urc cu cablul masiv asa mult pe perete ,la tabloul de la parter....cam 2,30 m ....o sa fie pe la 0,30 instalatiile fiind prin sapa )
    Exista cablul masiv de bransare din aluminiu cu 5 fire de 16 sau 25 ( nu stiu exact ) .Vreau sa-l introduc in casa printr-un tub de protectie ( va fi greu de schimbat vreodata ,avind un cot la 90 grade ) si sa fac o doza de legatura spre cele 3 tablouri din casa . (voi duce trifazic la fiecare tablou ) . Vreau sa ramific din aceasta doza spre cele 3 tablouri fara sa mai trec tablourile de la etaj si mansarda prin siguranta generala a taboului de la parter . Fiecare tablou va avea propria siguranta generala . este bine asa ?
    Spre tablourile de la etaj si mansarda sa folosesc cablu de 4 . Ce diametru de copex sa folosesc pentru 5 fire de 4 ?
    Ca generala pentru curentul trifazic sa folosesc siguranta tetrapolara sau trifazica si nulul de lucu sa-l pun pe bara ?
    mersi de raspunsuri....

    Lasă un comentariu:


  • Cherubino
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    "Separator de sarcina" este cu totul altceva. La distribuitorul Schneider din orasul meu, ceea ce ati pozat mai sus se numeste "bloc de conexiuni". Probabil comerciantii cei "destepti" au confundat la traducere notiunile de "separare" si "distributie".
    Imi cer scuze daca am batut campii intr-o anumita masura, dar ma deranjeaza traducerile astea (din ce in ce mai multe la numar!) facute in bataie de joc.

    Lasă un comentariu:


  • dali
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Intre timp am gasit acest ,,separator de sarcina " ( asa zic ei ) cu care o sa fac distributia cablurilor de la conductorul masiv cu 4 fire de 16 ( 3 faze + nul lucru ) spre cele 3 tablouri ,cu conductor de 4
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • dali
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Salutari ...este vorba de o instalatie electrica la o casa noua cu parter etaj si mansarda cu executia prin sapa cu citeva trasee prin pereti ( de urcare spre etaj si mansarda ) cu trasee prin copex si curent trifazic...
    am nevoie de citeva sfaturi....
    Exista cablul masiv de bransare din aluminiu cu 5 fire de 16 sau 25 ( nu stiu exact ) .Vreau sa-l introduc in casa printr-un tub de protectie ( va fi greu de schimbat vreodata ,avind un cot la 90 grade ) si sa fac o doza de legatura spre cele 3 tablouri din casa . (voi duce trifazic la fiecare tablou ) . Vreau sa ramific din aceasta doza spre cele 3 tablouri fara sa mai trec tablourile de la etaj si mansarda prin siguranta generala a taboului de la parter . Fiecare tablou va avea propria siguranta generala . este bine asa ?
    Cum pot face aceasta ramificatie tinind cont ca curentul este trifazic si sunt 5 fire . ce tip de reglete ( cu surub ) sa folosesc care sa aiba o intrare si 3 iesiri . Adica intra o faza de la contor si ies 3 = tablou parter +tablou etaj+tablou mansarda
    Spre tablourile de la etaj si mansarda sa folosesc cablu de 4 . Ce diametru de copex sa folosesc pentru 5 fire de 4 ?
    Ca generala pentru curentul trifazic sa folosesc siguranta tetrapolara sau trifazica si nulul de lucu sa-l pun pe bara ?
    mersi de raspunsuri....
    Ultima editare de dali; 16.aug.2013, 13:29.

    Lasă un comentariu:


  • Cherubino
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Postat în original de constantin57
    ... Parerea mea este ca toate nenorocirile care se intimpla sunt din cauza sigurantelor supradimensionate. Nu are cum sa se supraincalzeasca un conductor chiar si de 1mm patrat la o siguranta de 6A. O trusa de curent si verificarea sigurantelor daca chiar si declanseaza (se ard) la curentul inscris pe ele evita mari neplaceri.
    Fiindca s-au adus in discutie 2 probleme importante-sigurantele supradimensionate si verificarea protectiilor (as spune si nu numai)- permiteti-mi sa completez si eu subiectul cu cateva pareri (sa sfaturi, cine stie?).
    In primul rand, consider ca punctele cele mai vulnerabile ale unei instalatii sunt conexiunile, fie ele in dozele de derivatie sau la bornele aparatajului. In ultimii ani se folosesc pe scara larga o serie de gadgeturi in materie, care promit siguranta in exploatare, precum si o productivitate mare la executie si simplitate la montaj (reglete, morsete, conectori WAGO, etc). Parerea mea este ca, atunci cand avem de-a face cu o instalatie electrica ce deserveste o cladire din lemn, cuvantul de ordine nu ar trebui sa fie rapiditatea in executie, nici productivitatea muncii (mai ales daca ne facem singuri instalatia si nu sta nimeni cu ochii pe ceas sa normeze in cat timp terminam de executat conexiunile intr-o doza),ci siguranta absoluta in exploatare si evitarea supraincalzirilor periculoase. In aceasta situatie, cred ca ar trebui sa punem mana pe letcon (fludor si colofoniu se gasesc din belsug in magazine si nu sunt scumpe) si sa cositorim cu simt de raspundere toate conexiunile din dozele de derivatie. O conexiune cositorita executata corect si izolata corespunzator poate fi mai rezistenta in timp decat restul instalatiei (m-am convins de acest adevar in decursul anilor de experienta practica in domeniu). In ceea ce priveste conexiunile la bornele aparatajului, aici trebuie alese acele aparate care sa aiba o suprafata de contact cu conductorul a bornelor de racord cat mai mare (ideale sunt cele care permit conectarea conductoarelor sub forma de ochi si / sau mentinerea presiunii pe contact prin elemente elastice gen saibe grower, suruburi cu striatii, etc.)
    Legat de problema alegerii sectiunii conductoarelor si a valorii protectiilor, I7 ne recomanda ca, in cazul instalatiilor pozate pe materiale combustibile, sa incarcam conductoarele cu circa 85% din valoarea curentului maxim admisibil determinat conform metodologiei prezentate in anexe. Pentru cei mai putin familiarizati cu normativul, situatia ar fi cam asa : la o sectiune minima de 1.5 mmp cupru (admisa pentru circuite de iluminat), putem monta o siguranta de maximum 10A, iar la o sectiune minima de 2.5 mmp cupru (admisa pentru circuite de prize), valoarea sigurantei poate fi de maximum 16 A.
    In conditiile instalatiei electrice pe lemn si in conditiile recomandarii facute in I7, ar trebui ca valorile protectiilor sa fie de maximum 6 A pe iluminat si 10 A pe prize. In aceste conditii, cum am putea sa ne satisfacem necesitatile de consum fara sa ne decupleze sigurantele la fiecare sfert de ora? De exemplu,prin realizarea mai multor circuite de prize (eventual fiecare incapere cu circuitul sau de prize distinct). La iluminat situatia e ceva mai simpla, din cauza scaderii puterilor instalate in ultimii ani prin aparitia becurilor economice si a celor cu LED, dar si aici cei putin mai "scrupulosi" pot sa faca circuite de iluminat separate pentru fiecare incapere, protejate cu disjunctoare de valori foarte mici (2-3 A).Nu este de neglijat nici protectia la curenti diferentiali reziduali, care trebuie pusa inclusiv pe iluminat (eventual chiar printr-un singur dispozitiv cu sensibilitatea de 30 mA montat ca intrerupator principal in tabloul de distributie finala).
    Nu in ultimul rand, nu trebuie neglijata problema mentenantei (care, din pacate, cred ca in proportie de 90% nu se face in instalatiile casnice). Nu e mare lucru ca, chiar daca nu suntem mari specialisti, o data pe an sa decuplam complet curentul in instalatie, sa ne echipam cu 2-3 surubelnite de calitate si de diferite calibre, si sa strangem "cu simt de raspundere" toate suruburile conexiunilor, precum si pe cele ale stecarelor care nu sunt turnate.
    Sunt acestea cateva reguli "de buna practica" (ne-exhaustive) care nu sunt deloc complicate si care ne vor da certitudinea ca instalatia noastra este sigura.

    Lasă un comentariu:


  • mariuselectric
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Si eu propun folosirea de copex sau teava din metal si nu in ultimul rand folosirea de materiale electrice de calitate.
    De asemenea executarea unei astfel de lucrari sa se efectueze de personal autorizat cu experienta in instalatiile electrice.
    Electrician autorizat din Bucuresti, realizez lucrari si interventii electrice,impreuna cu parteneri electricieni autorizați ANRE, la domiciliul clientilor. Profesionalism si experienta ,pentru siguranta caminului dumneavoastra, apelati 0766241681 Marius Serban, legitimat ANRE
    Ultima editare de mariuselectric; 22.apr.2013, 17:35.

    Lasă un comentariu:


  • GeorgeTrisina
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Postat în original de constantin57
    Am facut o instalatie in conditii asemanatoare. Am cumparat profil "U" pentru rigips, apoi am taiat fasii de rigips la latimea profilului cu 2cm mai lat. Am fixat profilul "U" pe fasiile de rigips,iar in interiorul profilului am fixat tubul de protectie. Parerea mea este ca toate nenorocirile care se intimpla sunt din cauza sigurantelor supradimensionate. Nu are cum sa se supraincalzeasca un conductor chiar si de 1mm patrat la o siguranta de 6A. O trusa de curent si verificarea sigurantelor daca chiar si declanseaza (se ard) la curentul inscris pe ele evita mari neplaceri.
    E corect cu profil U, dar eu zic ca e prea scump. Mai bine folosesti copex metalic.

    Lasă un comentariu:


  • constantin57
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Postat în original de ghimarcat
    Este vorba de instalatia electrica de la mansarda (material lemnos, deci poate arde) si normativele cer asa ceva...

    Doza se afla pe perete, din ea pleaca tuburi pe tavan spre consumatori (becuri, poate chiar si prize).
    Din ce material trebuie sa fie aceste tuburi?
    Am facut o instalatie in conditii asemanatoare. Am cumparat profil "U" pentru rigips, apoi am taiat fasii de rigips la latimea profilului cu 2cm mai lat. Am fixat profilul "U" pe fasiile de rigips,iar in interiorul profilului am fixat tubul de protectie. Parerea mea este ca toate nenorocirile care se intimpla sunt din cauza sigurantelor supradimensionate. Nu are cum sa se supraincalzeasca un conductor chiar si de 1mm patrat la o siguranta de 6A. O trusa de curent si verificarea sigurantelor daca chiar si declanseaza (se ard) la curentul inscris pe ele evita mari neplaceri.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant electrice
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Regula zice asa - montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolatie normala, a cablurilor fara intarziere la propagarea flacarii, a tuburilor din materiale plastice, a aparatelor si echipamentelor electrice cu grad inferior IP54, se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau elemente de distantare.

    In principiu se pune problema propagarii flacarii - sa nu arda materialul, problema autostingerii - dupa indepartarea flacarii materialul sa nu fie capabil sa intretina arderea si de rezistenta la foc adica un timp de...materialul rezista si ce e in interiorul lui e protejat. La amplasarea pe materiale combustibile, o supraincalzire a conductorilor trebuie sa nu fie capabila sa aprinda tubul si implicit materialul pe care este pozat.

    Lasă un comentariu:


  • ghimarcat
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Pai daca se comporta la fel, atunci ce sa mai intelegem? Ce sa folosim?

    Lasă un comentariu:


  • Kim
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Am pus eu flacara pe copex din plastic, ignifugat si normal. Se comporta identic.

    Lasă un comentariu:


  • Cherubino
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Postat în original de ghimarcat
    Este vorba de instalatia electrica de la mansarda (material lemnos, deci poate arde) si normativele cer asa ceva...

    Doza se afla pe perete, din ea pleaca tuburi pe tavan spre consumatori (becuri, poate chiar si prize).
    Din ce material trebuie sa fie aceste tuburi?
    Exista tuburi din plastic ignifugate, care se pot poza pe suprafete combustibile. Se poate face usor o verificare a acestora cu privire la caracteristicile de ignifugare sau de intarziere la propagarea flacarii : luati un esantion de tub si ardeti-l cu o lampa de gaz (atentie la fumul toxic degajat-sa fie o zona bine ventilata). Tuburile ignifugate nu ard. La contactul cu flacara se carbonizeaza, dar in momentul in care se indeparteaza flacara, ele nu mai ard deloc.
    Sa nu utilizati copex din plastic, chiar daca e ignifugat, ca pozat pe materiale combustibile nu e admis de I7.

    Lasă un comentariu:


  • Cherubino
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Postat în original de ghimarcat
    Procedura pare complicata.
    Ceva poze de la montaj are cineva?
    Sau prea putini au legat copex metalic la impamantare?

    Alta solutie pentru instalatia de la mansarda ar fi?
    Din pacate eu nu am poze, ca am facut o singura data chestia asta si n-am pozat-o. In general nu lucrez cu copex metalic.

    Lasă un comentariu:


  • ghimarcat
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Este vorba de instalatia electrica de la mansarda (material lemnos, deci poate arde) si normativele cer asa ceva...

    Doza se afla pe perete, din ea pleaca tuburi pe tavan spre consumatori (becuri, poate chiar si prize).
    Din ce material trebuie sa fie aceste tuburi?

    Lasă un comentariu:

Procesare...