Postat în original de TudorB
Vezi post
Anunț
Adună
Nici un anunț încă.
Instalatie electrica la casa noua
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
-
Trebuie sa-mi fac instalatia la casa (casa noua P+M). PARTER: living (30mp), baie de serviciu, debara, hol, bucataria ce va fi dotata cu: masina de spalat rufe, frigider, microunde, tv si am luat in calcul si un cuptor electric. MANSARDA: baie, si trei dormitoare. La exteriorul casei: un bec si o priza (aparat sudura, pompa apa etc) in partea din spatele casei, iar in fata casei un bec deasupra usii la intrare si o priza pe terasa. Am fost aici intr-un magazin de mat de const (spania) si mi-am luat 5 buc sigurante schneider 2P 16A curba C, iar ptr iluminat 5buc aceias marca, 2P 10A curba C, acestea ptr iluminat cred ca o sa merg sa le schimb cu cele de 6A mai ales ca voi avea numai becuri economice, cablu am luat deocamdata 3 colacei de 100m fiecare, 1,5/2,5 si unu de 2,5 ptr nul. Intrebarea mea este daca imi puteti face un proiect sau o lista cu ce ,,chitubusuri", sigurante mi-ar mai trebui in functie de consumatorii mentionati mai sus, instalatia va fi executata de un electrician, va multumesc.
Comentariu
-
-
-
Ma scuzati ca le-am postat separat dar abia am reusit si asa.
LIVING: circuit separat 2prize+1priza terasa
tv,aparate audio,calculator, calorifer electric
BUCATARIE: 1 circuit separat ptr cuptorul electric+1 circuit ptr frigider, masina spalat rufe, microunde, tv
HOL:1circuit ptr priza din hol + priza exterior
BAIE: 1 circuit separat, 2 prize, una ptr boiler electric si una ptr diferite aparate
DORMITOR 1, 2,3, am zis sa fac un singur circuit ptr toate, dar astept si parerile voastre, ma gandesc daca o sa trebuiasca sa folosesc doua calorifere in doua dormitoare. In privinta incalzirii casei, ori voi face sobe ori voi instala o centrala pe lemne. Daca mai e ceva va rog sa-mi spuneti, sper sa se inteleaga si din schitele ce le-am postat.
Comentariu
-
Salut.
Mai jos ai o schema electrica.
Considerente:
-vei avea doua protectii generale diferentiale:una pt prize si un pt lumina
-la parter nu exista priza care deserveste baia,am pus in schema una daca se doreste montarea ei.
-pt etaj am considerat o singura siguranta de 20A pt prize.Daca e prea mult se poate pune una de 16 A sau se poate imparti circuitele de la etaj pe doua sigurante de 16A.
-nu se justifica mai mult de o protectie pe circuitul de lumina/nivel
-priza din baie va trebui sa fie IP55 si montata in zona cea mai putin expusa umiditatii
-vei folosi conductoare pt fiecare circuit cum am mentionat in schema
Pt cablu tv sau utp,audio,etc vei folosi alte doze de ramificatie.Atat dozele cat si firele acestora trebuiesc amplasate la o distanta de minim 30 cm fata de traseele de curent pt a evita distorsiuni sau bruiaje.
Din schema ta inteleg ca in dormitoare o sa ai 3 becuri cu 3 intrerupatoare.Fiecare bec va porni de la intrerupatorul lui sau vor porni toate de la oricare intrerupator?
Recomand ca executia sa fie facuta personal autorizat.
Daca mai sunt intrebari te asteptam.
Mult succes!
Comentariu
-
In baia de la parter am considerat ca nu este necesar priza deoarece e o baie de serviciu micuta, deci nu pun priza, iar la etaj as dori sa se imparta circuitele pe doua de 16A (deja le am cumparate schneider 2P 16A curba C ), in dormitoare becul (plafon) se va aprinde atat de la usa cat si de la pat, iar veiozele vor fi comutate la priza cu intrerupator pe fir, daca puteti va rog sa modificati schema, in rest cred ca e totul ok, da, instalatia va fi executata de un elictrician, multumesc.
Comentariu
Comentariu