Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Instalatie electrica la casa noua

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Consultant electrice
    a răspuns
    Postat în original de Mitipas Vezi post

    OK pe siguranta respectiva este si masina de spalat,cam asta ar fi motivul pentru 16 A si 0.01 . O sa pun 'generala' de 25 . Iar pe lumina as pune un diferential de 10 A pentru toate cele 3 circuite. Ce parere aveti ?
    Din schita apar doua circuite separate unul pentru centrala, altul pentru masina de spalat.
    Ce protectii aveti in BMP?- model si valori.

    Lasă un comentariu:


  • Mitipas
    a răspuns
    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	TABLOU ELECTRIC.JPG 
Afișări:	235 
Mărime:	97,2 KB 
ID:	670440
    Postat în original de tymotyman Vezi post
    De obicei se merge in cascada (daca puterea permite)incepand de la bransament Daca prima este 40 puneti in tablou 32 ,daca aveti de 30 puneti 25 in tablou.

    Asa cred ca e cel mai bine.Sper sa nu gresesc. Corectati-ma daca este ceva in neregula,inclusiv eventualul exces. Mersi

    Lasă un comentariu:


  • Mitipas
    a răspuns
    Postat în original de tymotyman Vezi post
    Este bine protejata toata reteaua cu diferential,nu poti sti niciodata cand decupleaza si te salveaza.
    Adica ? Sa pun diferential in loc de bipolara sau sa las diferentialele singure la cap de circuite (fara sa mai leg altceva de ele) ?

    Lasă un comentariu:


  • Mitipas
    a răspuns
    Postat în original de Consultant electrice Vezi post
    Centralele moderne consuma putin, pompa de recirculare daca este integrata vreo 100W si electronica inca ceva zeci de W sazicem 200W rotund....puteti pune o siguranta si mai mica daca faceti un circuit dedicat.
    OK pe siguranta respectiva este si masina de spalat,cam asta ar fi motivul pentru 16 A si 0.01 . O sa pun 'generala' de 25 . Iar pe lumina as pune un diferential de 10 A pentru toate cele 3 circuite. Ce parere aveti ?

    Lasă un comentariu:


  • tymotyman
    a răspuns
    De obicei se merge in cascada (daca puterea permite)incepand de la bransament Daca prima este 40 puneti in tablou 32 ,daca aveti de 30 puneti 25 in tablou.Este bine protejata toata reteaua cu diferential,nu poti sti niciodata cand decupleaza si te salveaza.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant electrice
    a răspuns
    Siguranta generala este prea mica de 20A. Daca porneste aerul conditionat, un frigider, hidroforul si masina de spalat spala rufe si incalzeste apa aveti sanse sa ramaneti fara alimentare pe toate circuitele. In BMP nu aveti diferentiala de 300mA? Eu as merge pe 2-3 diferentiale de 30mA care sa va acopere mai multe circuite daca tot faceti investitia in aceste protectii. Centralele moderne consuma putin, pompa de recirculare daca este integrata vreo 100W si electronica inca ceva zeci de W sazicem 200W rotund....puteti pune o siguranta si mai mica daca faceti un circuit dedicat.

    Lasă un comentariu:


  • Mitipas
    a răspuns
    Am inteles,diferentialele sunt la inceputul circuitelor mai "periculoase", ar fi mai bine sa pun circuitele de lumina in "coada". Am scris gresit 0.3 , 0.03 si 0.01 mA .Si dupa cum vedeti diferentialele sunt folosite si ca sigurante pentru masina de spalat si respectiv prize garaj (aparat sudura,scule electrice etc).
    In rest , e buna aia bipolara , ca siguranta generala ? Mersi de promptitudine .

    Lasă un comentariu:


  • tymotyman
    a răspuns
    De preferat sa puneti diferentiale la inceputul circuitelor si de 0,03 ,poate una parter si una masarda,de asemenea se aseaza cu consumul cel mai mare la inceput si in coada cele mai mici

    Lasă un comentariu:


  • Mitipas
    a răspuns
    Va salut , as dori sa va dati cu parerea la schema tabloului pe care urmeaza sa l fac la urmatoarea casa P+M. Iluminatul va fi exclusiv LED .
    In atasament este facut un desen. Va multumesc Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	TABLOU ELECTRIC.JPG 
Afișări:	6344 
Mărime:	99,7 KB 
ID:	670425

    Lasă un comentariu:


  • RaspoElectric
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Eu va recomand trifazic.Depinde ce firma are distributia in oras la dvs.
    In Arad la Enel Distributie daca solicit un trifazic si in chestionarul energetic trec putere instalata 15 kW si simultan absorbit 6-7 kW, se da ATR cu BMPT de 32A.
    Pretul ATR este la fel sau diferenta este 50-100 lei si daca scriu PI 8 kW si simultan absorbit 6 kW.
    Problema apare in momentul in care se pune contor intelligent care va fi setat sa decupleze la puterea din contract,desi bransamentul confera vreo 21 kW.
    Cu respect ... Ovi

    Lasă un comentariu:


  • mbostangiu
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Uzual nu aveti nevoie de trifazat si daca nu aveti motive speciale pentru a solicita bransament trifazic, sfatul meu este sa mergeti pe monofazic. 6 kW trifazic inseamma 10A pe fiecare faza in timp ce 6 kW monofazic inseamna 32A si este ma avantajos pentru ca nu mai aveti problema echilibrarii sarcinii pe faze la un cost total mai mic.
    Referitor la stabilizatorul de tensiune eu votez pentru contra. Acest achipament nu rezolva problema ci doar "drege busuiocul" si in plus sunt si unele contraindicatii. Daca sunt probleme cu tensiunea eu as opta pentru un UPS (dubla conversie si unda sinusoidala pura) insa doar pentru circuitele mai "critice". Voltmetrul, dupa parerea mea ocupa spatiu si fonduri fara utilitate prea mare, in locul lui puneti un descarcator de supratensiune.

    Lasă un comentariu:


  • NHQ
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Salutare tuturor,

    O să încep prin a vă mulțumi tuturor celor din ale căror sfaturi m-am inspirat până acum de aici, cu mare utilitate!

    Mai e puțin până să se apuce electricianul de realizarea panoului electric pentru casă și aș mai avea câteva nelămuriri (discutăm de un branșament trifazat la casă, între 6 și 12 kW, încă nu se știe cât se poate da din punctul trafo), iar pe cablajul interior am respectat sugestiile din i7 cumulate cu recomandările găsite aici. Am rămas cu câteva nelămuriri:

    - în cazul în care ATR-ul se dă doar pentru 6kW, care va fi puterea disponibilă pe fiecare fază?
    - panoul și siguranțele vor fi Schrack - doar ca nu am reușit să mă lămuresc care ar fi varianta corecta de la ei pentru un combo similar cu 3xMSU+tetrapolară de la Schneider ? Sau pun direct celebra combinație de la Schneider?
    - inserarea unui stabilizator cu servomotor pentru trifazat general (pentru toată casa, cca. 15-20 kVA) se va face după siguranța generală? (aici aș aprecia și o recomandare de model stabilizator, de horror-stories pare a fi plin)
    - F&F PF-441 cu fază prioritară - ar fi ok de utilizat pentru circuite de echipamente mai "critice", în speță centralele de alarmare efracție și incendiu, centrala termică, NVR? Toate acestea dispun de la design de circuite electrice separate, nu știu dacă ar fi OK serializarea întreruptoarelor după un astfel de dispozitiv sau îl las în pace și mă bazez pe mecanismele UPS pentru eventuale avarii?
    - (moft) a lucrat cineva cu echipamente Ucrainene de la zubr.ua până acum? m-ar tenta inserarea unui voltmetru ZUBR V3 pentru trifazat în panou, pentru comfort vizual în caz de ne-echilibrarea fazelor (care are șanse mari să prindă praf de-a lungul timpului).

    În cazul în care am dat-o de gard cu vreuna din abordări, palma peste ceafă prinde foarte bine în special înaintea achiziționării

    Cu stimă,
    O.
    Ultima editare de NHQ; 26.ian.2018, 22:03.

    Lasă un comentariu:


  • Cherubino
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Cu plăcere, spor la lucrări de calitate!

    Lasă un comentariu:


  • Danut22
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Multumesc mult pentru lamuriri, am cumparat pana la urma multifilar iar de luni vine electricianul sa se apuce de munca.

    Lasă un comentariu:


  • Cherubino
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Bună seara.
    În primul rând, nu există „cablu brut”, există doar unifilar și multifilar (sau „lițat”).
    În al doilea rând, ca să evităm eventuale polemici care apar întotdeauna în subiecte de genul „unifilar versus multifilar”, trebuie menționat faptul că ambele tipuri de conductoare sunt agreate pentru utilizare în instalații electrice fixe.

    Să începem cu conductorul unifilar.
    AVANTAJE:
    - preț ușor mai scăzut decât cel al conductorului multifilar (acest avantaj tinde să dispară în ultimii ani, întrucât am văzut magazine unde prețurile celor două sortimente erau identice)
    - capetele conductoarelor nu necesită manopere suplimentare în vederea racordării la bornele aparatajului sau în dozele de derivație
    - la aceeași secțiune a conductoarelor, diametrul exterior, cu tot cu izolație, este puțin mai mic la unifilar decât la multifilar
    DEZAVANTAJE
    - se trage în tuburi mai greu decât cel multifilar, în mod deosebit dacă se utilizează tuburi pliabile riflate (în traducere „copex”)
    - este mai greu de manipulat în doze, mai ales dacă acestea găzduiesc un număr mare de conductoare sau au un volum foarte mic.

    Continuăm cu conductorul multifilar (lițat)
    AVANTAJE
    - este ideal pentru circuitele pozate în copex, deoarece se trage cu mare ușurință (nu mai zic în cazul tuburilor rigide, acolo e o plăcere să lucrezi cu el)
    -se așează foarte frumos și ușor în doze, chiar și „aglomerate”
    DEZAVANTAJE
    - prețul ușor crescut față de unifilar (vezi observația de mai sus)
    - capetele conductoarelor nu se pot racorda direct la bornele aparatajului, ci necesită fie cositorire, fie sertizarea unor pini terminali pe capete. De asemenea, la interconectarea în doze de derivație conductoarele trebuie să fie cositorite sau trebuie folosite reglete de capăt (morsete) sau conectori elastici, nefiind permisă conexiunea prin simplă răsucire a capetelor desizolate
    - diametrul exterior cu izolație este cu puțin mai mare decât la conductorul unifilar cu aceeași secțiune.

    Și acum, părerea mea personală: multifilarul este excelent! Eu nu utilizez unifilar decât în cazul în care îmi solicită clientul în mod expres acest lucru (din fericire, acest lucru se întâmplă destul de rar).

    Lasă un comentariu:

Procesare...
X