Răspuns la: Instalatie electrica casa noua
in constructiile din lemn, conform normativului I7 in vigoare, art. 7.20.17., tuburile de protectie flexibile se pot folosi numai pe distante scurte, acolo unde nu se pot folosi tuburi rigide.
in rest, se folosesc, tuburi si canale de protectie metalice si tuburi din materiale plastice cu intarziere la propagarea flacarii. (art. 7.20.16).
de asemenea, trebuie hartie de la furnizor din care rezulta ca toate cablurile care vin in contact cu materialul combustibil sunt cu intarziere la propagarea flacarii (SR EN 50266).
macar vad in tablou diferentiala... tot e ceva.
cel mai corect era in tub metalic (si mai sigur).
trecerea (intrarea) in tablou se face prin presetupe, nu la modul din poza
inca ceva: la constructiile din lemn, incarcarea poate fi cel mult 85%, rezulta ca printr-un cablu de 2,5 (1,5) mmp poate circula un curent de cel mult 15,7 (11,9) A. de aici rezulta si disjunctorul folosit, dar in poza nu se prea intelege de cat sunt cele folosite.
cu toate astea indeplinite, instalatia e cat se poate de sigura. cat despre garantia data de constructor, asta e o gluma. garantia e post-mortem in cazul asta.
in constructiile din lemn, conform normativului I7 in vigoare, art. 7.20.17., tuburile de protectie flexibile se pot folosi numai pe distante scurte, acolo unde nu se pot folosi tuburi rigide.
in rest, se folosesc, tuburi si canale de protectie metalice si tuburi din materiale plastice cu intarziere la propagarea flacarii. (art. 7.20.16).
de asemenea, trebuie hartie de la furnizor din care rezulta ca toate cablurile care vin in contact cu materialul combustibil sunt cu intarziere la propagarea flacarii (SR EN 50266).
macar vad in tablou diferentiala... tot e ceva.
cel mai corect era in tub metalic (si mai sigur).
trecerea (intrarea) in tablou se face prin presetupe, nu la modul din poza
inca ceva: la constructiile din lemn, incarcarea poate fi cel mult 85%, rezulta ca printr-un cablu de 2,5 (1,5) mmp poate circula un curent de cel mult 15,7 (11,9) A. de aici rezulta si disjunctorul folosit, dar in poza nu se prea intelege de cat sunt cele folosite.
cu toate astea indeplinite, instalatia e cat se poate de sigura. cat despre garantia data de constructor, asta e o gluma. garantia e post-mortem in cazul asta.