Instalatie electrica la casa noua

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • danny_el
    Incepator
    • 15.iul.2010
    • 34

    Postat în original de andrei_radu
    Varianta cu diferentiala ca siguranta generala este si ea acceptata, mai mult insa din considerente financiare, dar care isi face treaba bine si asa. Ideal este sa fie pusa o siguranta generala normala si tot ce are legatura cu prize in baie/bucatarie(unde se foloseste apa) sa fie puse pe circuit cu siguranta diferentiala. Adica priza de cabina de dus, de cada cu hidromasaj,de masina de spalat etc sa aibe diferentiala.
    Am inteles. As mai putea lua un tablou mai mare, de 16/18module si cand mai strang ceva banuti, sa zic asa sa schimb si siguranta de la buc, cea de 20A si cea generala de 25A cu 2 diferentiale. Si mai mi-ar ramane un loc si pt a pune o siguranta de 6A pt sonerie/interfon. Ce parere aveti?

    Comentariu

    • andrei_radu
      Membru
      • 24.mai.2008
      • 242

      Daca puneti separat diferentiale pentru masina de spalat/bucatarie, atunci cea generala nu isi mai are rostul sa fie diferentiala. Ori diferentiala generala si restul sigurantelor bipolare, ori generala normala si diferentiale pe circuitele speciale pentru baie/bucatarie.

      Pentru restul raman la parerea de mai sus...prea multe circuite pentru un ap cu 2 camere. 2 circuite pe iluminat, 2 pe prize, unul pt cele 2 aere cond plus cele pt centrala/bucatarie etc...sunt arhisuficiente.

      Inainte erau 2 circuite mari si late pt tot apartamentul. Intr-adevar, consumul de energie a crescut odata cu toata aparatura asta moderna...dar nici sa facem circuite pt fiecare cmera in parte...ca nu-i strungarie.

      Cel mai corect vedeti ce consumatori veti avea si cat consuma ei si apoi treceti la realizarea circuitelor si alegerea conductorilor si sigurantelor. Va spun asta pentru ca un prieten a avut de suferit de pe urma unui "specialist" de pe la noi. I-a tras conductor de 1,5 chiar la o priza unde omu baga radiatorul electric si siguranta de 25A in tablou pe acel circuit. Ghici ce s-a intamplat...fire topite si siguranta inca cuplata...

      Comentariu

      • electricman
        Membru Marcant
        • 26.iul.2009
        • 691

        Sunt mai multe moduri de abordare a instalatiilor electrice,de exemplu un disjunctor diferential 32A/30mA si diferentiale de 16A/10mA pt anumite circuite,plus disjunctoare de 20A,16 A,10A,pt consumatori obisnuiti
        Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

        Comentariu

        • emanoil dumitrescu
          Membru
          • 10.iul.2010
          • 103

          "..Daca puneti separat diferentiale pentru masina de spalat/bucatarie, atunci cea generala nu isi mai are rostul sa fie diferentiala. Ori diferentiala generala si restul sigurantelor bipolare, ori generala normala si diferentiale pe circuitele speciale pentru baie/bucatarie. "

          Nu prea pricep care e logica aici. Diferentiala generala se pune la un prag mai mare iar celalte in cascada. Poate, daca isi permite sa aiba o diferentiala de 32A la 0,3A pe general (sau de 25A la 0,3A) si linistit sa-si monteze diferentiala la masina de spalat - 16A la 0,03 sau 0, 01A. Ca si la distributia clasica la sigurante si la diferentiale se face tot in cascada descrescator, din punct de vedere al marimii.
          Am citit ce au scris toti pe marginea acestui subiect si parerea mea este ca nu sunt doua instalatii la fel. Spuneti ca pe timpuri erau suficiente doua circuite si atat. Pe timpuri, da. Azi, nu. Parerea mea este ca azi suntem limitati de puterea bransamentului. Daca ai 6 kW degeaba dimensionezi o instalatie cu 12 circuite daca nu poti sa o folosesti la deplina ei capacitate. Oricum ce facem aici pe forum ar trebui sa slujeasca la informare si nu executie propriu-zisa a instalatiei pentru ca daca ceva nu merge cum trebuie, forumul nu poate da garantie, nu? Banuiesc ca electricianul dvs stie acest lucru. Succes!
          Mai bine prost 5 minute decat toata viata!

          Comentariu

          • secarastefan
            Incepator
            • 10.mai.2010
            • 52

            Postat în original de andrei_radu
            Asta e tabloul meu de la mansarda, la o casa P+M.
            puteti pune va rog si o poza a celui de la parter?
            multumesc

            Comentariu

            • andrei_radu
              Membru
              • 24.mai.2008
              • 242

              Postat în original de emanoil dumitrescu
              "..Daca puneti separat diferentiale pentru masina de spalat/bucatarie, atunci cea generala nu isi mai are rostul sa fie diferentiala. Ori diferentiala generala si restul sigurantelor bipolare, ori generala normala si diferentiale pe circuitele speciale pentru baie/bucatarie. "

              Nu prea pricep care e logica aici. Diferentiala generala se pune la un prag mai mare iar celalte in cascada. Poate, daca isi permite sa aiba o diferentiala de 32A la 0,3A pe general (sau de 25A la 0,3A) si linistit sa-si monteze diferentiala la masina de spalat - 16A la 0,03 sau 0, 01A. Ca si la distributia clasica la sigurante si la diferentiale se face tot in cascada descrescator, din punct de vedere al marimii.
              Am vrut sa zic urmatorul lucru: nu era vorba de punerea lor in cascada, ci de faptul ca odata ce ai diferentiala pusa pe circuitele care cer acest lucru, nu mai are rost sa mai dai 150 de lei pe inca o diferentiala care sa o pui ca siguranta generala. Daca pui diferentiale pe circuitele speciale atunci generalul il pui normal. Daca insa nu ai bani de "n" diferentiale sa le pui pe circuitele speciale, atunci iei doar una si o folosesti ca generala. Este solutie acceptata, sa ii zic un compromis atunci cand vrei protectie maxima la pret mai mic. Dezavantajul: in caz de vreun incident in urma caruia sare diferentiala...ramai fara pic de curent in casa. Dar treaba si-o face si asa.

              puteti pune va rog si o poza a celui de la parter?
              multumesc
              Din pacate cel de la parter inca nu este realizat. Deocamdata nu am stabilit la parter ce consumatori voi avea exact si cum aranjez bucataria de exemplu ca sa stiu unde trag prizele pentru hota, aragaz, cele de deasupra blatului etc. Din ce am analizat putin, pe iluminat voi imparti casa tot in 2 "parti,jumatati". Si de aici ar rezulta 2-3 circuite de lumina,unul separat pt iluminatul exterior, circuit separat pe prize pt bucatarie,separat centrala termica,2-3 circuite de prize,circuit separat de putere pt...aparat de sudura,compresor etc, circuit separat pt 2-3 aere cond. Cam asta ar fi. Dar trebuie sa ma decid asupra consumatorilor si asupra corpurilor de iluminat (spoturi,neoane,etc) si apoi trec la creion sa vad ce-mi da.

              Comentariu

              • raducu_ilie
                Living Legend
                • 10.apr.2008
                • 1043

                Of, mama ei de stiinta. Pai dl emanoil tocmai asta va spune: ca puteti sa va instalati cate diferentiale doriti atat timp cat respectati principiul cascadarii. Daca se intampla ca un consumator de pe un circuit sa dea la masa nu ar fi bine sa protejam si de asa ceva?
                Sanatate maxima si efort minim!

                Comentariu

                • bassu
                  Membru Marcant
                  • 25.nov.2008
                  • 475

                  Ar fi ideal daca ne-am permite sa avem diferentiale pe toate circuitele dar pretul lor este prohibitiv deocamdata. Poate singurele mai accesibile ar fi Moeller sau cele de la Hager, care sunt sub 100 de lei bucata. Celelalte, raman in functie de necesitati.

                  Comentariu

                  • andrei_radu
                    Membru
                    • 24.mai.2008
                    • 242

                    Postat în original de raducu_ilie
                    Of, mama ei de stiinta. Pai dl emanoil tocmai asta va spune: ca puteti sa va instalati cate diferentiale doriti atat timp cat respectati principiul cascadarii. Daca se intampla ca un consumator de pe un circuit sa dea la masa nu ar fi bine sa protejam si de asa ceva?
                    Da...poti pune oricate...dar ce rost are sa pui ca siguranta generala o diferentiala...cand deja ai pe celelalte circuite diferentiale???? Au si un pret mic rau...

                    Iar despre ce spune bassu...normal ca ar fi bine sa avem diferentiale pe fiecare circuit, sa protejeze chiar si circuitele de iluminat unde normativul spune sa duci impamantare chiar si la acestea. Insa deocamdata multi dintre noi intr-adevar ne permitem doar o diferentiala in tablou...care o punem ca generala.

                    Comentariu

                    • bassu
                      Membru Marcant
                      • 25.nov.2008
                      • 475

                      ..dar ce rost are sa pui ca siguranta generala o diferentiala...cand deja ai pe celelalte circuite diferentiale????

                      Pai are rost. si inca unul mare. Ca daca e ceva in neregula pe un alt circuit decat cel pe care este cealalta diferentiala parca as vrea sa fiu protejat, nu? Asa, daca folosesc ca si siguranta generala diferentiala la orice punere la masa, risc sa raman fara curent pe toata casa.

                      Comentariu

                      • andrei_radu
                        Membru
                        • 24.mai.2008
                        • 242

                        Postat în original de andrei_radu
                        ...ce rost are sa pui ca siguranta generala o diferentiala...cand deja ai pe celelalte circuite diferentiale???? Au si un pret mic rau...
                        Ce e asa de greu de inteles ce am scris...nu pot sa spun pe litere...

                        Comentariu

                        • bassu
                          Membru Marcant
                          • 25.nov.2008
                          • 475

                          Pai este destul de greu ca deh, eu asta fac zi de zi. Si cand citesc asemenea sugestii aici stau si ma gandesc ca poate nu reusesc sa inteleg. Incearca sa spui pe litere ca poate asa te inteleg. In BMPM ai un diferential. Mai are rost oare sa mai pui vreunul in restul instalatiei? Eu zic ca da. Si practica de-a lungul celor 20 de ani mi-a confirmat ca e tare bine cand ai o protectie in plus. Asa poate ar fi fost multi oameni in viata si multe case ramaneau intregi. Instalatiile electrice se fac o singura data si bine. In rest, stima la toata lumea!

                          Comentariu

                          • andrei_radu
                            Membru
                            • 24.mai.2008
                            • 242

                            Am zis ceva de diferentialul din BMP? La mine degeaba este pus diferential in BMP pentru ca impamantarea facuta de cei de la enel nu este functionala...e pusa doar la misto. Nu am spus ca daca ai in BMP nu trebuie sa mai pui in tablou. Vorbim de acelasi subiect sau o dati in altele?

                            Am zis ca nu are rost sa pui diferentiala ca siguranta generala intr-un tablou daca toate celelalte circuite sunt protejate de cate o diferentiala. Pui protectie diferentiala la o alta...diferentiala???Ce faci...legi in serie 2 diferentiale pe fiecare circuit? Ori una ori doua ori 9, protejeaza tot ca si cand ai doar una.

                            Comentariu

                            • emanoil dumitrescu
                              Membru
                              • 10.iul.2010
                              • 103

                              Dle andrei_radu, nu e cazul sa va enervati. Banuiesc ca nu sunteti electrician de meserie. Acea impamantare de la BMPM este doar ptr BMPM. Nu si pentru restul instalatiei. Ca nu face nimeni pomana. Daca siguranta diferentiala generala este de sa zicem 32a si are 0,3 A, urmatoarele vor avea valori care sa declanseze la valori mai mici decat ale acesteia. Cred ca asta au incercat cei mai de sus sa va explice. Cand este o problema, declanseaza diferentiala de pe circuitul respectiv si nu diferentiala generala. Ca sa parafrazez pe cineva asta o stiu din practica. Aici facem schimb de idei sau cel putin asa cred.
                              Mai bine prost 5 minute decat toata viata!

                              Comentariu

                              • andrei_radu
                                Membru
                                • 24.mai.2008
                                • 242

                                Nu ma enervez, dar nici nu mai continui ca nu intelegeti ce vreau eu sa spun. Stiu ca se pun in cascada, si ca asta au incercat sa spuna dar eu nu vorbeam despre asta, ci despre cu totul altceva.

                                Am spus mai sus ca sunt 2 moduri de a folosi diferentialele, lasand la o parte cea din BMP...ori pui la fiecare circuit in parte (sau macar la cele care neaparat trebuie) si generala din tablou o pui normala...ori pui sigurante normale pe circuite si ca siguranta generala in tablou pui diferentiala. Asta strict din considerente financiare. Am spus si mai sus...un compromis intre costuri si siguranta. Insa in primul caz, cand deja ai diferentiale pe fiecare circuit in parte, la ce sa mai pui tot diferentiala ca siguranta generala in tablou? Pui diferentiala si pe fiecare circuit, si ca sig generala? Ori...ori...

                                Inca nu sunt electrician insa in curand voi fi...si am cateva instalatii la activ.

                                Comentariu

                                Procesare...