Salut! Intreb si aici poate raspunde cineva. Pt un bransament trifazat subteran la o casa noua unde casuta de distributie se afla la aprox 100 m iar totala instala este de 9 kw am doua variante: 1. cablu acyaby 3x35+16 sau 2. cyaby 4x10. Care este mai potrivit? Multumesc!
Instalatie electrica la casa noua
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Salut! Intreb si aici poate raspunde cineva. Pt un bransament trifazat subteran la o casa noua unde casuta de distributie se afla la aprox 100 m iar totala instala este de 9 kw am doua variante: 1. cablu acyaby 3x35+16 sau 2. cyaby 4x10. Care este mai potrivit? Multumesc! -
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Salut
Dpdv al sectiunii ambele conductoare satisfac conditia de stabilitate termica.Problema apare datorita traseului lung pe care apar pierderi de tensiune.
Iata cum sta treaba:
P=3*Uf*I
I=P/3*Uf=9000/3*230= 13A
deci I=13 A -curent pe fiecare faza, presupunand ca consumatorii sunt perfecti echilibrati
Pentru sectiunea 10 mm2 caderea de tensiune va fi:
U=I*R
R=(2 * q * l)/S,unde
R este rezistența electrică
S este aria secțiunii transversale a conductorului electric, în mm²;
ρ este rezistivitatea electrică specifică (a cuprului = 0,0179 Ωmm²);
l este lungimea cablului de transport, măsurată în metri
R=(2 * 0,017 * 100) / 10 = 0.34 ohm
deci U=13*3,4=4,42 V , valoare acceptabila pt caderea de tensiune,deci poti opta pt cablul de sectiune cyaby 4x10.
Acest regim este cel mai favorabil(consumatorii perfect echilibrati).In realitate nu ai cum sa-i echilibrezi perfect,de aceea trebuie calculata pierderea de tensiune pt regimul cel mai nefavorabil(faza cea mai incarcata) si dupa aceea se stabileste sectiunea conductorului.
Mult succes!Comentariu
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Multmesc frumos pentru raspunsul complet si complex pe care mi l-ati dat. Numai bine!Comentariu
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
@Aurelian - Pentru supratensiuni de natura atmosferica sunt descarcatoare - sub aceasta denumire le gasiti aici pe forum cat si in literatura de specialitate.
Nu confundati instalatia de paratrasnet care se executa dupa niste reguli stricte in functie de forma constructiei, de materialele din care este realizata etc si instalatia cu descarcatoare din tablou care directioneaza catre pamant supratensiunile din retea produse ca urmare a conditiilor atmosferice. Aceste doua sisteme pot lucra fie impreuna fie separat. Lovitura de trasnet insa poate ajunge si indirect la aparatele dvs. electrice chiar daca aveti paratrasnet, iar acolo va va ajuta descarcatorul.Curentul nu iarta!Comentariu
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Spune-le sa puna mana pe i7/2011,sau pe manualele de specialitate ,dupa aia sa emita o parere,priza de pamant a paratrasnetului si a instalatiei electrice trebuie sa fie comuna ,sau ele trebuie sa fi legate intre ele daca distanta dintre el este mai mai mica de 20 m,si asta nu este optional, ci obligatoriu.Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.Comentariu
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
va salut cu respect,pt instalatia la o casa noua din caramida merge bagat cablu fara tub prin pereti,ma refer la cablu din ala de 3 fire cupru masiv cu nu stiu ce fel de izolatie...mi-a spus cineva ca merge si fara tubincepatorComentariu
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
imagineza-ti ce-o fi acolo daca tre sa-l schimbi in caz de avarieComentariu
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Cablu CYY, merge bagat direct in tencuiala, dar trebuie sa va ganditi ca in acest caz, dupa cum s-a scris si mai sus, nu mai puteti schimba nimic (de exemplu daca vreodata va fi nevoie sa schimbati un conductor deteriorat). Pe de alta parte, daca la executia lucrarii respectati absolut tot ceea ce scrie in I7-2011 si manifestati o atentie deosebita la executarea durabila a conexiunilor in doze este putin probabil ca veti avea vreodata nevoie sa inlocuiti conductoare deteriorate prin pereti.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Eu folosesc tub deoarece am mai intalnit cazuri cand s-a dat o gaura pentru o hota fix in tubul meu. In acest caz am scos conductorul vehi deteriorat, si am pus unul nou fara bataie de cap. Daca se facea instalatia cu cablu, atuci era nevoie de 2 imbinari.Imi place lumina!Comentariu
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Bine v-am gasit pe acest forum.
Am si eu o intrebare legata de numarul de conductoare admise in tubul de pexal. Cu alte cuvinete, cate fire de 2.5, respectiv 1.5 pot trage printr-un copex de 16. Dar prin unul de 20. Multumesc. Astept raspunsul d-voastra.Comentariu
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
copex nu-i tot una cu pexal.
printr-un tub de protectie cu diametrul INTERIOR de 11 mm (informativ exterior 16 mm) se pot trage 4 conductoare de 1,5 sau 3 de 2,5. daca tubul de protectie de 16 mm are grosimea mai mica (astfel incat diametru interior=12,3) se pot trage 5 conductoare de 1,5.
pentru un diametru interior de 13,5 (informativ, exterior 20mm) se pot trage 4 conductoare de 2,5. daca diametrul interior este de 15,1 (exterior tot 20 mm) atunci se pot trage 5 conductoare de 2,5mmp
mai multe informatii se pot gasi in I7, 5.2.12.1.7., tabelul 5.7.
tragerea in tub se face folosindu-se materiale de lubrifiere (talc, de exemplu; nu se vor folosi vaselina sau alte nebunii de acest gen)Comentariu
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Bine v-am gasit! am si eu o mare problema la renovarea apartamentului..la partea de electrica in unul din dormitoare, tavanul e din placi de beton turnate iar canalul este ingropat 5 cm in placa si nu ies firele..din cate a zis electricianul nu se poate sapa in beton...aveti vreo solutie salvatoare? cum pot sa trag alt canal?
Multumesc mult!!Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
pt mikisor: poti sapa in tencuiala din tavan si sa pui in cablu de 3x1,5 sau chiar 3x1. Apoi acoperi cu tencuiala si cam asta e tot.
pt chramnusia: intr-un tub de 16 poti baga 3 conductoare de 2,5mmp si 5 conductoare de 1,5; Intr-un tub de 20 poti baga 5 conductoare de 2,5 si 7 de 1,5 mmp.
Pexalul se foloseste la instalatii de apa, iar tubul PVC la instalatii electrice.Imi place lumina!Comentariu
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Va multumesc mult pentru raspuns.
Da... greseala mea. Ma gandeam la copex, nu la pexal.... scuze.
Mai am totusi o intrebare.
Sunt la stadiul de instalatie electrica la o casa la rosu.
Va rog sa ma sfatuiti cum sa fac instalatia electrica, prin sapa sau prin pereti (caramida). Puteti sa-mi prezentati principalele avantaje, respectiv dezavantaje a celor doua solutii?
Am apelat la doi electricieni. Unul imi recomanda prin perete, cu ceva mai multe doze, iar celalalt prin sapa, dar tot prin sapa am sa vin cu instalatia de incalzire.
Va multumesc.Comentariu
-
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Mai bine prin caramida.Prin sapa se va intersecta cu incalzirea si te v-a arunca prea sus cu nivelul.Comentariu
Comentariu