Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Vreau sa va intreb daca la o impamantare cu tarusi de teava zincata in linie are vreo imporanta zona de unde se urca din sol cu platbanda, de la extremitate sau din alta parte. Dupa mine nu ar avea nicio importanta avand in vedere faptul ca toata platbanda este la acelasi potential electric.
Astept parerile voastre
Ce inseamna caderea de tensiune mai mare de 5 % ?? acum am fluctuatii care se simt in becuri in momentul in care bag in priza un radiator electric !! Asta sa fie cauza ?
Am masurat cu aparatul si am 235 Volti fara consumatori si 225 volti in momentul in care conectez caloriferul electric !
Ati mai intalnit asa ceva ??
Exact asta e. Diferenta dintre tensiunea in gol si cea din sarcina.(cand ai consumator in priza). Deci e 10V. Ai cam 4,5% cadere de tensiune.
Daca-ti punea bransament mai gros nu se intampla asa ceva. La fel e si la mine acasa.
Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua - impamantare
Postat în original de biwak
Vreau sa va intreb daca la o impamantare cu tarusi de teava zincata in linie are vreo imporanta zona de unde se urca din sol cu platbanda, de la extremitate sau din alta parte. Dupa mine nu ar avea nicio importanta avand in vedere faptul ca toata platbanda este la acelasi potential electric.
Astept parerile voastre
Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Postat în original de GeorgeTrisina
Exact asta e. Diferenta dintre tensiunea in gol si cea din sarcina.(cand ai consumator in priza). Deci e 10V. Ai cam 4,5% cadere de tensiune.
Daca-ti punea bransament mai gros nu se intampla asa ceva. La fel e si la mine acasa.
salutari ..am contorul de curent la poarta... de acolo pina la casa sint cam 40 m si vine un cablu cred ca 5 ori 16 (cred ..sau 25 )este foarte gros ...sunt destul de groase si incomod de bagat in casa la tabloul de sigurante....as vrea sa fac pe casa o cutie de legatura unde sa trec de la cablul de 16 ( 25 ? ) la cablul de 6 printr-o regleta ....distanta de la cutie la tablou este cam de 7 m.....
Este bun cablu de 6 mmp la aceasta lungime ? (este un bransament trifazic de 7,5 kw )
Este buna solutia cu aceasta trecere de la cablul acela masiv la ceva mai mic (si care se poate schimba oricind fiind tras prin tub protectie ) ?
Care este cea mai buna trecere de la un cablu la altul ?......mersi de raspunsuri...
salutari ..am contorul de curent la poarta... de acolo pina la casa sint cam 40 m si vine un cablu cred ca 5 ori 16 (cred ..sau 25 )este foarte gros ...sunt destul de groase si incomod de bagat in casa la tabloul de sigurante....as vrea sa fac pe casa o cutie de legatura unde sa trec de la cablul de 16 ( 25 ? ) la cablul de 6 printr-o regleta ....distanta de la cutie la tablou este cam de 7 m.....
Este bun cablu de 6 mmp la aceasta lungime ? (este un bransament trifazic de 7,5 kw )
Este buna solutia cu aceasta trecere de la cablul acela masiv la ceva mai mic (si care se poate schimba oricind fiind tras prin tub protectie ) ?
Care este cea mai buna trecere de la un cablu la altul ?......mersi de raspunsuri...
E suficienta sectiunea de 6mmp pt puterea de 7,5KW data prin ATR. Dar... daca te vei extinde vreodata?
Pune-i de 10mmp ca sa nu ai dubii niciodata.
Este bun cablu de 6 mmp la aceasta lungime ? (este un bransament trifazic de 7,5 kw )
Este buna solutia cu aceasta trecere de la cablul acela masiv la ceva mai mic (si care se poate schimba oricind fiind tras prin tub protectie ) ?
Care este cea mai buna trecere de la un cablu la altul ?......mersi de raspunsuri...
Pune de 6mmp, e suficient; curent mai mare, care sa pericliteze izolatia conductorului, n-ai cum sa tranzitezi ca nu te lasa intreruptorul din blocul de masura. Conexiunea o poti realiza cu ajutorul conectorilor, montati pe sina DIN, intr-o cutie de jonctiune..
Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Conectarea celor 2 cabluri o puteti face intr-o cutie de jonctiune sau o doza suficient de mare cat sa montati o sina omega si cleme de sir,sau bloc de distributie trifazat,sau chiar un separator de sarcina sa scoateti tabloul de sub tensiune daca e cazul ca sa nu mai mergeti pana la poarta.
Daca aveti BMPT 25 A e suficienta prelungirea coloanei cu un cablu 5x6 mmp pe 7 metri.
Cu respect ... Ovi
Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!
Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Trecerea de la o sectiune mare la una mai mica se face cu cleme de distributie,cu montare pe sina.
Confera un contact puternic si izolare asigurata.
Cu respect ... Ovi
Fișiere Atașate
Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!
de cateva luni, ne-am mutat intr-o casa nou cosntruita. Instalatia electrica este facuta pe conductor 1.5 si 2.5, trase prin copex plastic in pardoseala pt prize si prin copex metalic pe tavan pt iluminat. De cateva ori s-a intrerupt curentul(prize si iluminat) intr-o parte a casei, cea mai importanta(living si bucatarie) fara sa sara sigurantele aferente in tablou. In restul casei totul functiona normal. Am chemat pe cei care au facut instalatia si au constatat ca o faza din cele trei, nu era legata cum trebuie la stalp. Azi s-a intamplat din nou, numai partea de iluminat la living si bucatarie(la fel fara a sara vreo siguranta).
E posibil sa fie vreun scurt pe undeva??
Aveti o schema electrica cu configuratia instalatiei. Acolo se vede clar ce unde este legat si prin verificari facute de o persoana priceputa trebuie sa se descopere problema sau macar sa se identifice o directie de cercetare mai amanuntita. La fel cum zicea si Rapso daca sigurantele nu au declansat nu prea are cum sa fie scurtcircuit. Aveti un singur panou sau un panou si un BMP la limita proprietatii?
exista un panou la strada unde este contorul enel cu o siguranta generala si un panou in casa(cel cu sigurante pe circuite si o siguranta generala).
exista si o schema a instalatiei. O sa-i chem sa verifice.
Cei care v-au realizat instalatia din casa s-au uitat pe stalp? Acolo nu ar fi treaba lor daca nu lucreaza la furnizorul de energie. Sa nu fie o problema din acel BMP cu protectia montata acolo. Exista un aparataj special cu protectie diferentiala + alte functii care cate odata o mai ia razna insa ar trebui sa opreasca toate fazele daca spuneti ca aveti bransament trifazat.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.