Este ok sa puneti siguranta de 20A in tabloul principal pentru conductorul de 4 si la capatul lui sa puneti un tablou secundar din care sa plece circuitele(cate aveti nevoie) din noua constructie protejate de sigurante de 16A pentru cele de 2.5 si de 10A pentru cele de 1.5. Regula generala de care trebuie sa tineti cont pentru siguranta dumneavoastra indiferent ce parere are acel "electrician" este ca circuitele de 1.5 se protejeaza cu siguranta de max 10A, cele de 2.5 cu max 16A iar cele de 4 cu max 20A.
In functie de lungimea conductorului, o sa aveti o pierdere de tensiune dar aceasta pierdere este irelevanta in contextul dimensionarii sigurantelor.