Instalatie electrica la casa noua

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • mbostangiu
    Membru Marcant
    • 31.dec.2011
    • 594

    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Încercați calculatorul de aici:

    Estimați cât mai riguros consumatorii și vedeți unde ajungeți.
    “Quality means doing it right when no one is looking.”

    Comentariu

    • studio72
      Membru
      • 21.ian.2015
      • 105

      Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

      Lagat de plita si cuptor
      Vreau sa pun o plita care consuma undeva la 7200W (maxim daca merg toate cele 4 ochiuri)
      Cuptorul undeva la 3650W
      Masina se spalat undeva la 670W ciclu spalare

      Daca urmez sfatul vostru, avand in vedere ca as alege un bransamanet monofazic, ar fi:
      Plita: traseu cu fir de 4mm si o siguranta de 20A
      Cuptorul: traseu de 4mm si o siguranta de 20A
      Masina de spalat vase: straseu de 2,5mm si o siguranta de 16A

      Este corecta decizia mea ?

      Multumesc anticipat

      Comentariu

      • fanero
        Living Legend
        • 02.aug.2008
        • 2467

        Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

        Postat în original de studio72
        avand in vedere ca as alege un bransamanet monofazic
        Nu o sa va acopere necesarul de putere pentru consumatorii insirati.
        Din cate stiu, la monofazic se asigura 6KVA, desi ar trebui sa asigure 11 KVA, dupa Directivele UE
        Trageri bransament trifazic si o sa vedeti cum echilibrati fazele.

        Daca puterea maxima solicitata este sub 11 KVA (Ordinul ANRE 128/2008 art 9.1 a) bransamentul va fi monofazat.
        Pentru puteri peste 11 kVA, din necesitatea de a echilibra incarcarea fazelor retelei stradale se impun bransamentele trifazate.

        Comentariu

        • studio72
          Membru
          • 21.ian.2015
          • 105

          Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

          Multumesc frumos
          E destul de clar ca trebuie sa optez pentru un bransament trifazat.
          Asta inseamna 3 faze a cate 220V, 1 null si 1 pamantare, adica 5 fire, corect ?

          Comentariu

          • mbostangiu
            Membru Marcant
            • 31.dec.2011
            • 594

            Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

            11 kVA trifazic înseamnă siguranță de 16 A. Asta va fi intradevar o provocare pentru echilibrarea fazelor iar de plita monofazica nici nu putem discuta. Deși s-a împământenit in practică siguranță de maxim 32 A pentru bransamentul monofazic, se poate obține în anumite cazuri și 40 A monofazic (9.2 kVA) ceea ce este de preferat decât 16 A trifazic.
            Ultima editare de mbostangiu; 02.feb.2015, 21:33.
            “Quality means doing it right when no one is looking.”

            Comentariu

            • Paulorossi
              Membru
              • 24.aug.2010
              • 271

              Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

              In eventualitatea in care se opteaza pt 11 kVA trifazic,deci siguranta de 16A si ignorand situatia cea mai nefavorabila in care ar functiona plita electrica,cuptorul electric fiind monofazat va absorbi pana la 16 A de pe o faza.Deci pe faza respectiva nu prea mai ai ce distribui decat un consumator infim asta daca nu vrei sa-ti deconecteze siguranta generala sa nu mai vorbim de faptul ca nu exista selectivitate si fiecare defect va atrage deconectarea sigurantei generale din BMP,deci este exclus un bransament de putere respectiva.Varianta optima care presupune folosirea concomitent a plitei electrice trifazate si cea a cuptorului electric +restul de consumatori folositi in acelasi timp ar fi un bransament trifazat de minim 18 kVA cu siguranta generala de 25A.Tine cont si de faptul ca trebuie sa aloci o rezerva de putere pt viitorii potentiali consumatori.Dupa cum se stie tendinta este de crestere a consumului de energie deci este bine supradimensionat brasamentul cu un minim de 10-15% fata de situatia actuala.
              Din cate stiu,sunt si variante de cuptoare electrice trifazate,in acest caz e posibil sa scazi valoarea bransamentului.
              Mai intai achizitioneaza echipamentele respective si apoi ganadeste-te valoarea bransamentului.
              Nu uita, pt toti consumatorii ia in calcul puterea instalata nu cea per ciclu sau pe ora deoarece,spre exemplu un cuptor de putere instalata 2,4 kw poate consuma pe ora 0,70 kw deoarece rezistentele nu functioneaza toata ora ci functioneaza cu intermitenta,mai intai incalzeste cuptorul pana la temperatura setata dupa care se deconecteaza,cand se raceste porneste iar,etc.La fel e si cu masina de spalat rufe sau vase sau alti consumatori.
              Mult succes

              Comentariu

              • studio72
                Membru
                • 21.ian.2015
                • 105

                Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                Multumesc frumos pentru sfaturi.
                Desigur inca nu am aparatele cumparate si nici nu cred ca o sa se intample inainte de a-mi termina casa.
                Banii ardai spirtul

                Acum sunt la faza in care concep instalatia si o realizez singur.
                Vreau sa culeg informatii pentru a sti cum o voi realiza.
                De exmplu am vazut ca plitele si cuptoarele din noile generatii se pot conecta si la trifazic.
                Asta inseamna ca trebuie sa fac un traseu separat la ficare cu un cablu cu 5 fire de minim 2.5mm grosimea ficarui fir din cablu.

                Ideea e ca nu ma pricep cum voi distribui cele 3 faze prin casa, acum imi fac o lista estimativa cu consumatorii din fiecare camera pentru a vedea la ce total ajung, cu toate ca din punctul meu de vedere, niciodata nu vor merge toti consumatorii deodata pentru a avea nevoie de toata puterea bransamentului.

                In prima faza vreau numai sa stiu ce fir sa folosesc pentru acesti consumatori, sa zicem mai speciali, care oricum vor avea traseu separat fiecare din tablou.

                Multumesc anticipat
                Ultima editare de studio72; 04.feb.2015, 21:58.

                Comentariu

                • fanero
                  Living Legend
                  • 02.aug.2008
                  • 2467

                  Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                  Postat în original de studio72
                  Acum sunt la faza in care concep instalatia si o realizez singur.
                  Dupa ce termini "conceptia" cere sfatul unui electrician autorizat ANRE, eventual da-i niste bani sa-ti traga instalatia si sa-ti faca legaturile in dozele de derivatie si eventual in tabloul general.
                  Restul poti sa-l faci singur.
                  Nu este bine "sa ne jucam cu curentul electric".

                  Comentariu

                  • studio72
                    Membru
                    • 21.ian.2015
                    • 105

                    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                    Multumesc pentru sarcasm.
                    De aceea cer si alte pareri pentru ca nu intentionam "sa ne jucam cu curentul electric"
                    Ce te face sa crezi ca nu voi resusi ?
                    Chiar mai bine decat unii electricenii autorizatii care fac treburile de mantuiala cu scopul sa iti ia banii repede.
                    M-am lamurit, o gramada fac pe desteptii si cand ii pui la treaba fereasca Dumnezeu.
                    Incredere am in ce fac eu.
                    Avem experienta clara in familie cu o trupa de electricieni platiti la lucrare cu 7500 RON, pentru a pune o instalatie si asa ceva pe banii mei nu se va intampla.

                    Dar daca nu poti da un sfat util @fanero la preocuparile mele, macar lasa pe alti care vor si pot, si iti multumesc ca ai grija sa nu patesc ceva.
                    Respect
                    Ultima editare de studio72; 05.feb.2015, 22:07.

                    Comentariu

                    • mbostangiu
                      Membru Marcant
                      • 31.dec.2011
                      • 594

                      Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                      Deși apreciez voința și implicarea dvs. în realizarea instalației electrice și încurajez treaba asta, în același timp sunt de acord cu sarcasmul colegului nostru de forum căruia procedați foarte bine dacă-i mulțumiți sincer. Realizarea instalației electrice eu o văd rupta în 3 parti:
                      1. Proiectare - trebuie sa va implicați dar nu puteți singur atât dpdv legal cât și tehnic. Va dau exemplu personal - proiectul casei mele e făcut de un prieten și verificat de mine iar de la momentul depunerii la primărie pentru obținerea autorizației de construire ambii am mai făcut ceva modificări. Forumul va ajuta în parte și punctual ceea ce poate sa nu fie bine întotdeauna.
                      2. Execuție - puteți sa o faceți singur dar va recomand totuși ajutor cu experienta în treaba asta. Forumul va ajuta destul de mult deși trebuie sa selectați sfaturile și asta e complicat.
                      3. Verificare - trebuie aparate și cunoștințe de specialitate pe care nu le aveți, nu le puteți închiria iar forumul nu va poate ajuta mai deloc.
                      “Quality means doing it right when no one is looking.”

                      Comentariu

                      • fanero
                        Living Legend
                        • 02.aug.2008
                        • 2467

                        Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                        Postat în original de studio72
                        Multumesc pentru sarcasm.
                        Dar daca nu poti da un sfat util @fanero la preocuparile mele, macar lasa pe alti care vor si pot, si iti multumesc ca ai grija sa nu patesc ceva. Respect
                        Imi cer scuze daca am lasat impresia ca vreau sa fiu sarcastic.
                        Nu am avut nici un moment intentia aceasta, iar cele scrise de mine s-au vrut a fi sfaturi de la cineva care abia si-a finalizat casa.
                        Poate ca le-am pus intr-o forma mai "academica".

                        Sunt de acord ca exista o gramada de meseriasi care cer cat nu face pentru o lucrare, indiferent de natura acesteia.
                        Insa, in cazul instalatiei electrice, nu este bine sa ne jucam cu executia acesteia.
                        Daca o tencuiala cade, daca o teava se sparge, daca un finisaj se cojeste este ceva,
                        Dar daca o doza de legatura ia foc este altceva.
                        Si ce este cel mai nasol este ca, de obicei, nu te avetizeaza in prealabil.

                        Faceti foarte bine ca va documentati.
                        Va v-a ajuta daca va veti implica in urmarirea si verificarea executiei instalatiei electrice.
                        Insa de la documentare la executie este cale lunga.

                        Si inca ceva off topic.
                        Mie mi-a facut instalatia electrica un prieten autorizat ANRE.
                        Eu am fost cel "care i-a dat vorba la mana", care l-a ajutat la pozitionarea circuitelor, la tragerea cablurilor, la cositorirea legaturilor si care a montat intrerupatoarele, prizele si lampile de iluminat. (Si asta pentru ca sunt unul care gandeste la fel ca dvs., care are incredere doar in ce face el.)
                        Insa au fost o gramada de lucruri pe care nu ai de unde sa le sti.
                        Plecad de la echilibrarea circuitelor, la lungimea legaturilor din doze, la modul de cositorire al legaturilor, la cum se fac legaturile in tabloul general si multe altele pe care le stie doar unul care a mai facut asa ceva in viata lui.

                        Asa ca, cu scuzele de rigoare ca v-am poluat topicul, o sa las pe alti, care vor si pot, sa va dea sfaturi despre cum sa va faceti instalatia electrica a casei.

                        Si, dupa finalizarea casei, nu uitati sa va faceti si o asigurarea facultativa, care sa includa si "Asigurarea aparatelor electrice, electronice şi electrocasnice pentru riscuri electrice".
                        In rest numai de bine.
                        Ultima editare de fanero; 06.feb.2015, 11:10.

                        Comentariu

                        • Negulescu Corneliu
                          Membru Marcant
                          • 27.iun.2004
                          • 846

                          Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                          Exista un normative (document tehnic) conform caruia se face verificarea ?
                          Daca nu va edificati pe site-ul ANPC, un PM si, daca stiu si pot, va informez cu draga inima !

                          Comentariu

                          • studio72
                            Membru
                            • 21.ian.2015
                            • 105

                            Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                            Si eu imi cer scuze, fata de meseriasi, si chiar departe gandul de a supara pe cineva, sau a face pe desteptul.
                            Pentru ca nu sunt un destept si tot timpul merg pe conceptul "este loc de invatat".
                            Ceea ce vreau este, sa obtin sfaturi de la oameni cu experienta in domeniu, care au trecut prin ce trec si eu, pentru a evita greselile.
                            Chiar vreau sa imi realizez instalatia electrica singur, nu voi plati pentru ceea ce pot face singur.

                            Multumesc anticipat tuturor.

                            @fanero, sincer scuze daca am supart cu ceva, si chiar te rog sa intervii daca ai o idee sau un sfat bun pe viitor la intrebarile pe care le voi mai pune.
                            Sigur vor mai fi

                            Ma gandesc cu putina matematica nu e greu.
                            Stim ca daca punem o siguranta de 16A pe un circuit de priza, pe acel circuit nu putem depasi un consum maxim de 2.464kW si sectiunea minima a conductorului trebuie sa fie de 2,5 mm. Corect ?
                            Ultima editare de studio72; 06.feb.2015, 13:52.

                            Comentariu

                            • mbostangiu
                              Membru Marcant
                              • 31.dec.2011
                              • 594

                              Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                              Postat în original de Negulescu Corneliu
                              Exista un normative (document tehnic) conform caruia se face verificarea ?
                              Pentru inceput exista un capitol dedicat verificarilor in I7. Daca nu va satisface exista standarde europene insa trebuie sa le cumparati. Daca vreti va pot spune detalii insa luni, sa ajung la calculator.
                              “Quality means doing it right when no one is looking.”

                              Comentariu

                              • Negulescu Corneliu
                                Membru Marcant
                                • 27.iun.2004
                                • 846

                                Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                                Multumesc ! Cred ca e suficient ce scrie in I7. Daca puteti, va rugam sa postati niste elemente care sa ne lamureasca. Ar fi util pentru multa lume preocupata. Sigur, se pot face multe "dupa ureche", dar intre muzicanti si muzicieni e o MARE deosebire !
                                Daca nu va edificati pe site-ul ANPC, un PM si, daca stiu si pot, va informez cu draga inima !

                                Comentariu

                                Procesare...