Instalatie electrica la casa noua

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • IancuMIC
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Păi e complicată că asa vor unii. Care e motivatia pentru care vrei sa te complici cu tub copex metalic in tencuială?;renunţă la ideea asta si foloseste varianta din pvc; vei fi scutit de multe neajunsuri.

    Lasă un comentariu:


  • ghimarcat
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Procedura pare complicata.
    Ceva poze de la montaj are cineva?
    Sau prea putini au legat copex metalic la impamantare?

    Alta solutie pentru instalatia de la mansarda ar fi?

    Lasă un comentariu:


  • Cherubino
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Se desface putin banda metalica din capatul tubului si se strange in capatul unei reglete, in capatul celalalt conectandu-se conductorul de protectie. Daca sunt mai multe copexuri in doza, se pot pune impreuna intr-o regleta putin mai mare (in functie si de spatiul existent in doza)

    Lasă un comentariu:


  • ghimarcat
    a răspuns
    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Deci daca acel copex metalic (are si manta de plastic) duce curent dintr-o doza la o priza, atunci trebuie sa leg partea metalica la conductorul de impamantare si in doza si in priza?
    Pare complicat, mai ales daca in doza se intalnesc vreo 4 bucati copex metalic !
    Cum s-ar realiza practic aceasta legatura? Ceva poze?

    Lasă un comentariu:


  • Cherubino
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

    Postat în original de ghimarcat
    Deci copexul metalic poate fi bagat in tencuiala?
    Dar el trebuie legat la priza de pamant?
    Trebuie legat la conductorul PE la ambele capete, dar nu este admis sa fie folosit drept conductor PE.

    Lasă un comentariu:

Procesare...