Alegere sigurante (dimensionare)
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Da poti sa pui siguranta bipolara de 10 A pe iluminat,pentru prize sig de 16A s-au 20A dupa caz.impamantarea care vine in tablou o legi in bara de impamntare a tabloului[nou]de ce sa mai folosesti cleme .succes -
Daca sunt mono se pun pe faza, daca sunt bipolare iti intrerup si faza si nulul
Poate fi si diferentiala in acelasi timp
..Legrand, Schneider
Eu zic sa iti faci un proiect
Da poti sa pui siguranta bipolara de 10 A pe iluminat,pentru prize sig de 16A s-au 20A dupa caz
impamantarea care vine in tablou o legi in bara de impamntare a tabloului[nou]
Astept si alte parareri...alex_virtual, traian ?Comentariu
-
-
Revin cu intrebari :
Ce inseamna 8 prize max pe un circuit ? Daca e o priza dubla inseamna ca pun 2 la calcul ?
Ce este acea siguranta din firida ? E siguranta de la tabloul de pe scara ? Daca da, e una din aceea ceramica, cu lita. Este o anumita regula ca siguranta principala sa nu fie mai mare/mica decat cea de pe scara ?Comentariu
-
Postat în original de ovi_iceFratioare....10 circuite pt un apart cu 3 camere si 2 balcoane (si 1 sg baie, din cate am inteles din context) ???!!!
Eu tocmai vroiam sa va cer sfatul pt dimensionarea sigurantelor pt un apart cu 3 camere, 3 balcoane si 2 bai (si o camara, daca tot numaram odaile :P ), iar ce am vazut aici mi-a cam dat peste cap calculele.....
Totusi, hai sa va zic despre ce e vb :
Un apart cu 3 circuite : 2 prize + 1 lumina.
Pe fiecare circuit de prize am 4 prize (deci e ca la carte <.
Unul din circuitele de priza e mai "solicitat" sa zic asa : pe el sunt 3 prize cu impamantare (din care 2 in buc in care intra frigider, masina de spalat, hota, microunde) si inca una din prizele din sufragerie in care tin toata electronica audio-video (in priza respectiva ).
Despre conductori, ce sa va zic : sunt din aceia grosi din aluminiu care se rup daca-i 'gadili' de cateva ori. Impamantarea e din cupru (tot la fel de gros).
1. Dimensionare sigurante : formula e cumva I = P/U ?
Calculand asa, mie mi-a iesit pt circuitul de lumini 5.45 A (?). Am pus o medie de 200 w pe camera. Camera a insemnat la mine : cele 3 camere, 2 holuri (luate impreuna ca o camera), 1 buc, 2 bai (tot o camera) => 6 camere .
Deci sa pun de 10A pe circuitul de lumini ?
Pt celelalte circuite e chiar foarte greu de calculat(si consumatori vor mai aparea mai mult ca sigur)...voi cat imi recomandati pt prize ?
2. Tipul sigurantelor ? Unipolare sau bipolare ? Am vazut pe forum ca se recomanda cele bipolare ? Care ar fi avantajul ? (in afara ca se reduce la juma nr sigurantelor folosite)
3. Cand scot tabloul vechi, cate fire tre sa vina de pe scara blocului ? 3 ? Faza, nul si impamantare ? Sa inteleg ca impamantarea nu are treaba cu sigurantele....adika "o dau mai departe" folosind cleme din alea cu surub (parca morsete se numeau ?)
4. Sa pun si siguranta "master" ? Ma refer la acea siguranta in care intra firele care vin de pe scara...si care inchide/deschide toate circuitele. Asta de cat sa fie ?
5. Un producator mai rasarit de aparataj ?
Multumesc anticipat !
daca poti e bine 2 circuite de lumini
pe lumini daca o sa ai 2 circuite poti pune sigurante de 6A sau daca o sa ai unul ajunge o siguranta de 10A pentru circuitele de prize (daca o sa le grupezi cum am mentionat mai susfolosesti conductor de 2,5mm2 si sigurante de 16A sau (20A in caz ca apare un consumator mai mare) !
recomand sigurantre bipolare !
impamantarea nu se trece prin sigurante , ea se leaga in tablou in bara de impamantare si de acolo pleaca odata cu conductori de faza si nul al circuitelor respective (de prize in general)!te sfatuiesc daca poti sa tragi impamantare la toate prizele !
e bine sa pui si siguranta "master" (25A,32A sau daca nu le gasesti poti pune si de 40A)
de pe scara la tablou vin trei fire in general doua de aluminiu respectiv faza si nul si unul de cupru respectiv impamantarea!
te poti folosi de formula de calcul specificata de tine mai sus in scopul aflarii valorilor sigurantelor !
producatori (desi trebuia sa fiu platit pentru asta ) rcomand Gewiss,moeller,legrand,hager,merlin gerin,abb !
spor la treaba si la bani.te salut!Comentariu
-
Postat în original de ovi_ice
Astept si alte parareri...alex_virtual, traian ?Comentariu
-
Postat în original de ovi_iceRevin cu intrebari :
Ce inseamna 8 prize max pe un circuit ? Daca e o priza dubla inseamna ca pun 2 la calcul ?
Ce este acea siguranta din firida ? E siguranta de la tabloul de pe scara ? Daca da, e una din aceea ceramica, cu lita. Este o anumita regula ca siguranta principala sa nu fie mai mare/mica decat cea de pe scara ?
cat despre siguranta din firida ai nimerit-o aceea e (cea ceramica cu lita)
teoretic aceasta siguranta se dimensioneaza in functie de puterea trecuta in contractul cu cei de la electrica (ei iti acorda o anumita putere in caz ca tu consumi mai mult decat e trecut in contract atunci siguranta sare insa repet asta doar teoretic)Comentariu
-
Postat în original de ovi_iceUn apart cu 3 circuite : 2 prize + 1 lumina.
Pe fiecare circuit de prize am 4 prize (deci e ca la carte <.
Unul din circuitele de priza e mai "solicitat" sa zic asa : pe el sunt 3 prize cu impamantare (din care 2 in buc in care intra frigider, masina de spalat, hota, microunde) si inca una din prizele din sufragerie in care tin toata electronica audio-video (in priza respectiva ).
1. Dimensionare sigurante : formula e cumva I = P/U ?
Calculand asa, mie mi-a iesit pt circuitul de lumini 5.45 A (?). Am pus o medie de 200 w pe camera. Camera a insemnat la mine : cele 3 camere, 2 holuri (luate impreuna ca o camera), 1 buc, 2 bai (tot o camera) => 6 camere .
Deci sa pun de 10A pe circuitul de lumini ?
Pt celelalte circuite e chiar foarte greu de calculat(si consumatori vor mai aparea mai mult ca sigur)...voi cat imi recomandati pt prize ?
2. Tipul sigurantelor ? Unipolare sau bipolare ? Am vazut pe forum ca se recomanda cele bipolare ? Care ar fi avantajul ? (in afara ca se reduce la juma nr sigurantelor folosite)
3. Cand scot tabloul vechi, cate fire tre sa vina de pe scara blocului ? 3 ? Faza, nul si impamantare ? Sa inteleg ca impamantarea nu are treaba cu sigurantele....adika "o dau mai departe" folosind cleme din alea cu surub (parca morsete se numeau ?)
4. Sa pun si siguranta "master" ? Ma refer la acea siguranta in care intra firele care vin de pe scara...si care inchide/deschide toate circuitele. Asta de cat sa fie ?
5. Un producator mai rasarit de aparataj ?
Multumesc anticipat !
Va intreb: In cite camere credetzi ca va arde lumina in acelasi tinp?
Daca reluatzi calculul,avind in vedere acest aspect, vetzi observa ca este suficienta o sigurantza de 6 A pe circuitul de lumina.
2. Pe lumina e bine sa avetzi bipolara de tip 1P+N. La fel si ptr circuitele de priza obisnuite. Pentru circuitele de priza unde se cere o protectzie mai ,,atenta'', e bine sa folositzi cele cu 2P. Tot bipolare sunt si acestea doar ca actzionarea in cazul unui scurt se face de pe ambii poli (notatzi cu P) pe cind la celelalte actzionarea e facuta doar de un singur pol, desi e deschis si N-ul.
3.Da. Unul din ele e faza si trebuie sa aprinda un bec cu celelalte doua. unul e nulul iar celalalt e pamintarea(de cupru)
4. Tratarea pamintarii v-a fost explicata de Dl Alex_virtual. Mai nou, intablouri exista bara de nul si bara de pamintare. Trebuie sa fitzi atent si sa nu ,,amestecatzi'' nulurile cu pamintarea, ptr ca, daca avetzi montat un BMP in firida, acesta va decupla de fiecare data cind va sesiza un consum mai mare de 30mA. Sigurantza ,,de firida'', trebuie sa fie cu cel putzin o treapta mai mare decit cea mai mare sigurantza din tablou si mai mica cu o treapta decit cea de la BMP.
5. Legrand, varianta VALENA; sunt mai scumpe dar si mai fiabile!
Am intzeles ca nu schimbatzi conductoarele din instalatzie, ca ramine tot aluminiul.
Instalatzia e in tub PVC sau in INTENC?
In cazul enei extinderi sau a unei modificari de instalatzie, evitatzi contactul direct dintre Cu si Al!
Sal'tare!E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!
Sal'tare!Comentariu
-
Nu vreau sa refac circuitele. Vreau doar sa schimb un tablou de sigurante
Pai atunci, daca vrei sa schimbi doar tabloul, sa pui sigurante de maxim 16A, ca atat duce aluminiul. Nu rezolvi mare lucru, desi niste diferentiale te ajuta.
Ce este acea siguranta din firida ? E siguranta de la tabloul de pe scara ? Daca da, e una din aceea ceramica, cu lita. Este o anumita regula ca siguranta principala sa nu fie mai mare/mica decat cea de pe scara ?
Daca ai fire de 6 (de Al) e bine, daca sunt de 4 e cam jale si iti recomand sa le schimbi. De fapt si cu cele de 6 poti pune o siguranta de 25A, deoarece 32A e cam mult.Comentariu
-
Incarcarile admisibile ptr alminiu, 3 conductoare pe tub, sunt:
2,5mmm=16A;
4mmp=20A ;
6mmp=27A.
Grija la coeficientul de simultaneitate!
Sa nu va imaginatzi ca o sectziune de 4mmp va intra in Legrand-Valena!
Sal'tare!E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!
Sal'tare!Comentariu
-
Postat în original de BabooSa nu va imaginatzi ca o sectziune de 4mmp va intra in Legrand-Valena!
Sal'tare!Comentariu
-
Daca ai fire de 6 (de Al) e bine, daca sunt de 4 e cam jale si iti recomand sa le schimbi. De fapt si cu cele de 6 poti pune o siguranta de 25A, deoarece 32A e cam mult.
Daca n-ai bani:
- schimbi prize
- pui sigurante ca lumea + diferentiale. Sigurante de pana in 16A, normal.
- apoi ca solutie temporara mai poti trage 1-2 circuite aparente de 3*2.5
Asta daca reteaua e in buna stare cat de cat. Daca ies fum si scantei, dezactivat cu totul ce e vechi si puse circuite aparente noi. Asa am facut si eu si nu am probleme de vreo 1 an de zile. Am incarcat-o si cu 4kW si nu a facut figuri. Evident ca am facut treaba ca lumea :legaturi in doze de 2 cm stranse si izolate ca lumea, am legat impamantarea etc
Cand pui mana pe bani (parerea mea: min 1000euro) te apuci de treaba.Comentariu
-
Postat în original de gogu_ologuMa refeream evident la cele pana la tabloul de apartament. Mai incolo are mai mult ca sigur fire de 2.5, 2 circuite in toata casa (se si vede in poze). Nici vorba sa te poti baza a la long pe chestiile alea.
In mod normal, coloana, caci despre ea este vorba ,,in propzitziune'', e de 6mmp, ptr ca sigurantza de 25 A din firida sa-si justifice prezentza. Daca sectziunea ar fi fost mai mica atunci si valoarea sigurantzei ar fi fost mai mica. Asa cum s-a mai aratat pe acest forum, peste aceasta valoare se introduce ,,trifazatul''
Sal'tare!E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!
Sal'tare!Comentariu
-
In primul rand, multumesc tuturor pt raspunsuri
Sa o luam pe rand :
@alex_virtual : ti-am cerut in special tie pararea pt ca posturile tale de pe forum (la capitolu electrice) mi se par la subiect si foarte explicative (in special schemele si desenele :P .... am salvat chiar cateva dintre ele...ca sunt bune la casa omului ).
teoretic aceasta siguranta se dimensioneaza in functie de puterea trecuta in contractul cu cei de la electrica
Daca nu e trecuta nicaieri valoarea ei, pot sa presupun ca e de 25A ?
daca poti e bine 2 circuite de lumini
@baboo:
Va intreb: In cite camere credetzi ca va arde lumina in acelasi tinp?
Daca reluatzi calculul,avind in vedere acest aspect, vetzi observa ca este suficienta o sigurantza de 6 A pe circuitul de lumina
Sigurantza ,,de firida'', trebuie sa fie cu cel putzin o treapta mai mare decit cea mai mare sigurantza din tablou si mai mica cu o treapta decit cea de la BMP.
Instalatzia e in tub PVC sau in INTENC?
@gogu_ologu:
Cand pui mana pe bani (parerea mea: min 1000euro) te apuci de treaba.
Ca sa concluzionam :
Merg pe varianta :
- 2 circuite de lumini -> 6A pe fiecare (sau daca nu se poate, 1 circuit cu 10A) -> bipolare 1P+N
- pt circuitul de prize "normal" : 16A -> bipolara 1P+N
- pt circuitul de prize "de forta" (acela cu prizele din buc) : 20A -> bipolara 2P
- pt principala : 25A (bipolara 2P(?) , diff 30mA) - e bine asa sau sa pun diff pe fiecare circuit si sa las principala normala ?
E ok asa, avand in vedere faptul ca stiu exact de cat e cea din firida (presupun ca e de 25A) ?
Pt producator, am sa caut Legrand VALENA, ca tot vad ca o recomanda toata lumea.
Multumesc inca o data!Comentariu
-
Postat în original de ovi_ice[...] o sg bipolara costa cam 100 ron. [...]
Postat în original de ovi_ice[...] e bine asa sau sa pun diff pe fiecare circuit si sa las principala normala? [...]
Postat în original de ovi_ice[...] E ok asa, avand in vedere faptul ca stiu exact de cat e cea din firida (presupun ca e de 25A)? [...]
P.S. Stie cineva daca "citatul" este chiar un citat sau pot sa-l inregistrez la OSIM?De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
Comentariu