Eu unul consider ca priza de pamant trebuie sa si-o faca clientul asta fiind tip TT, iar tarusul ala se livreaza odata cu BMP-ul asa ca nu trebuie sa adunam "cartofi cu morcovi".
Impamantare casa noua
Adună
X
-
Răspuns la: Impamantare casa noua
Eu unul consider ca priza de pamant trebuie sa si-o faca clientul asta fiind tip TT, iar tarusul ala se livreaza odata cu BMP-ul asa ca nu trebuie sa adunam "cartofi cu morcovi". -
Răspuns la: Răspuns la: Impamantare casa noua
In cele mai multe cazuri schemele de distributie sunt TNC si dupa BMPT devin TNCS. Posibil sa apara TT in retele de distributie insa accidental.
Referitor la tarusul livrat cu BMP-ul sunt de aceiasi parere cu dvs. (este necesar sa existe si sa fie instalat corect)
Referitor la priza de pamant de asemenea sunt de acord cu dvs. ca trebuie sa o faca clientul (ca doar este pentru protectia lui), problema este ca oamenii nu stiu ceste lucruri si multi nici nu angajeaza profesionisti pentru asta pe considerendul ca ”niste fire prin casa pot sa trag si eu” si daca si functioneaza totul e OK fara a gandi la un eventual ”doamne fereste”...“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Ma refeream la BMP care nu au fir V/G cu tarus scurt pt referinta,pt monitorizarea Nulului care vine de la retea.
MN functioneaza la fel de bine si daca cuplezi firul acela direct la o impamantare sub 4 Ohmi.E doar o referinta de pamant ca sa monitorizeze conductorul de nul din bransament.
In rest sustin ce-am scris.
Din experienta.Daca e cazul ma pun sa scanez schemele de BMPT facute de diversi fabricanti,si vom ajunge la vb mele.
Cu respect ... Ovi
Este bareta PEN de unde pleaca impamantarea separata de Nul daca BMP e cu diferential si Nulul pleaca impreuna cu impamantarea( PEN ) daca e doar tripolara cu DPST.
Deci schema va ramane tot TN-C pana in tabloul de distributie interior unde ar trebui sa devina TN-S conform i7.
Dar cred ca lucrurile astea le stiti bine.
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Impamantare casa noua
Eu am meditat putin asupra subiectului cu MN-ul si am ajuns la concluzia ca spre deosebire de dispozitivele care nu au tarusul pentru priza de pamant tehnologica, acesta monitorizeaza si tensiunea dintre nul si pamant. Avantajul este ca in cazul in care se intrerupe nulul in retea supratensiuni apar intre faza si pamant dar apare tensiune si intre nul si pamant. Astfel dispozitivul are avantajul de a sesiza rapid defectul si declanseaza fara sa mai astepte supratensiunea pe faza la care este BMP-ul respectiv conectat. Prin conectarea ”pe romaneste” a firului G-V la impamantarea de protectie la care e conectat si nulul retelei se pierde avantajul acesta si pentru declansare dispozitivul asteapta sa vina supratensiunea si pe faza lui ceea ce nu face bine la aparate...“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Impamantare casa noua
Postat în original de RaspoElectricLa BMP trifazice nu se livreaza tarus.
Este bareta PEN de unde pleaca impamantarea separata de Nul daca BMP e cu diferential si Nulul pleaca impreuna cu impamantarea( PEN ) daca e doar tripolara cu DPST.
Am un BMPT cu diff si DPST comtec http://www.comtec-int.ro/produs/72/b...al-+-dpst.html. Nu a fost pus tarus la instalare, nici cond. VG tras din bara de PEN.
Ce e necesar sa fac, sa trag un VG pana la tablou si mai departe, plecand din BMPT? sa pun si o priza locala de pamant, conectata la PEN in BMPT?
Multumesc,
BComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Impamantare casa noua
Referitor la legatura dintre priza de pamant a casei si cea a retelei (cu sau fara BMPT), parerile sunt impartite si trebuie sa cititi argumentele pro si contra si sa decideti ce e de facut... deh, asta este un dezavantaj al forumului - toata lumea isi da cu parerea si consultantul nu poate sau nu e cazul intotdeauna sa decida cine are dreptate.“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Impamantare casa noua
Buna seara,
Am un BMPT cu diff si DPST comtec http://www.comtec-int.ro/produs/72/b...al-+-dpst.html. Nu a fost pus tarus la instalare, nici cond. VG tras din bara de PEN.
Ce e necesar sa fac, sa trag un VG pana la tablou si mai departe, plecand din BMPT? sa pun si o priza locala de pamant, conectata la PEN in BMPT?
Multumesc,
B
Ce coloana ati tras intre BMPT si TGD?
BUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Impamantare casa noua
Buna dimineata! Spuneti-mi si mie va rog,se poate lega paratraznetul,pe impamantarea casei? Daca da,cand loveste fulgerul,nu da si pe firul de impamantare din casa pana in prize? Sau preia pamantul primul? Si daca mai puteti sa imi spuneti cum se masoara priza de pamant,adica unde se pun cei 2 lectrozi ai voltmetrului? Multumesc anticipat!Comentariu
-
Răspuns la: Impamantare casa noua
1.Se poate lega de impamantarea casei cu conditia sa ai rezistenta de dispersie sub un ohm.
2.Cand loveste fulgerul preia pamantul primul, dar trebuie sa ai in tabloul general descarcatoare de supratensiuni clasa T2.
3.Un electrod il pui pe iesirea prizei de pamant cu piesa de separatie scoasa, iar ceilalti doi se pun in pamant la o distanta de 20m intre cei doi tarusi si fata de piesa de separatie (in triunghi echilateral)Comentariu
-
Răspuns la: Impamantare casa noua
Când lovește trasnetul apar cele 2 componente:
1. Curentul (intensitate foarte mare cu durata scurta). În mod normal curentul alege sa se scurgă către pământ prin priza de pământ însă în anumite condiții poate intra și în casa în cazul în care priza de pământ este aceiași pentru trăsnet si protecție.
2. Tensiunea la nivelul prizei de pământ în momentul trasnetului, tensiune care poate fi periculos de mare și intra un casa, ajunge pe carcasa de la frigider și în alte părți. Partea buna e ca aceasta tensiune e aproximativ egala cu tensiunea pământului și teoretic carcasa de la frigider nu "curentează" ...
În alta ordine e de idei:
Descărcătoarele nu ajuta în acest caz.
Rezistenta prizei de pământ nu se poate măsura cu multimetru uzual, este nevoie de aparat dedicat care vine și cu instrunctiuni proprii de folosire.“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Comentariu
-
Numar tarusi pentru impamantare?
Buna seara,
Apartamentul meu de 2 camere (69 mp) se afla intr-un imobil vechi (parter + 1 etaj), in total suntem 8 locatari.
Momentan nu exista impamantare si din moment ce schimb toata instalatia electrica, ar fi pacat sa nu ma ocup si de asta.
Electricianul sustine ca un tarus ar fi suficient, voi ce parere aveti?
Situatia consumatorilor:
1) Pentru cele doua camere nimic deosebit, un singur circuit: va exista un televizor mare, doua laptopuri si corpuri de iluminat evident, niciun consumator care sa puna probleme
2) Pentru bucatarie va exista in felul urmator: un circuit pentru centrala (gaz), un circuit pentru masina de spalat, un circuit pentru cuptorul electric cu plita de inductie, un circuit pentru frigider si un circuit pentru restulComentariu
-
Răspuns la: Impamantare casa noua
Pt masina de spalat trebuie obligatoriu, optional frigider si cuptor.
Numarul de tarusi: nu pot sa-ti spun pana nu am un studiu geodezic referitor la tipul solului, nisipos, argilos, turba, etc. Totul depinde de rezistivitatea solului. Consulta I7/2011 si poti calcula singur nr de tarusi.Comentariu
-
Răspuns la: Numar tarusi pentru impamantare?
Buna seara,
Apartamentul meu de 2 camere (69 mp) se afla intr-un imobil vechi (parter + 1 etaj), in total suntem 8 locatari.
Momentan nu exista impamantare si din moment ce schimb toata instalatia electrica, ar fi pacat sa nu ma ocup si de asta.
Electricianul sustine ca un tarus ar fi suficient, voi ce parere aveti?
Situatia consumatorilor:
1) Pentru cele doua camere nimic deosebit, un singur circuit: va exista un televizor mare, doua laptopuri si corpuri de iluminat evident, niciun consumator care sa puna probleme
2) Pentru bucatarie va exista in felul urmator: un circuit pentru centrala (gaz), un circuit pentru masina de spalat, un circuit pentru cuptorul electric cu plita de inductie, un circuit pentru frigider si un circuit pentru restul
Impamantare trebuie la orice aparat care e prevăzut cu stecher shuko.
De regula toate aparatele electrocasnice/electrice care au carcase metalice si /sau funcționează cu apă,
Inclusiv frigider,cuptor,microunde,toaster,ap.cafea etc.
In ce priveste nr.tarusilor,încă nu am avut impamantare sub 4 ohmi cu mai putin de 3 tarusi de 1,5 m lungime si batui la 3 m distanță unul de altul in linie,laba de gasca sau triunghi.
Un singur tarus e "praf in ochi".
Cu respect...OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Impamantare casa noua
Intrebare, cat poate fi valoarea rezistentei la o impamantare triunghi cu latura de 2 m, tarusi de 2,5 metri, la 50 cm sub cota pamantului, iar primii doi metri si ceva din tarusi stau in argila lutoasa galbena umeda permanent?
Tarusii sunt din otel galvanizat cu sectiune stea ( cruce ) si diagonala de apx 6 cm. Inchiderea intre tarusi este asigurata cu platbanda din otel galvanizat de 40x5 mm. Partea superioara a tarusilor si platbanda stau intr-un pamant usor nisipos/argilos.Ultima editare de Scifficus; 03.apr.2015, 12:22.Comentariu
Comentariu