    Salut!
    Vreau sa fac impamintarea si nu stiu citi tarusi sa folosesc si la ce dimensiune. Va scriu ce zice in studiu geo :
    Stratificatie: 0 - 0.30 pamant vegetal
    0.30 - 1.80 argila cafenie -roscata ,plastic vartoasa cu oxizi de Fe+Mn
    1.80 - 3.00 argila prafoasa, galbena cafenie,, plastic vartoasa cu calcar diseminat
    3.00 - 4.80 argila prafoasa , cafenie bruna, plastic vartoasa cu calcar diseminat
    Caracteristici geotehnice - 1.Argila cafenie roscata
    compozitie granulometrica: argila 47% , praf 42%, nisip 11%
    umiditate naturala W=21,6%
    2. Argila prafoasa cu calcar
    compozitie : argila 31-37% , praf 49 - 53%, nisip 13-16%
    umiditate naturala W = 20,3 - 21,4 %
    Mai sunt multe scrise , dar mie astea mi s-au parut importante.
    Santul sapat este adinc de 70 cm si este lung de aprox 6m. Peste acest loc va veni trotuarul din saptele casei. Are vreo importanta daca ii pun in linie dreapta?
    Multumesc!

    Lasă un comentariu:


  • Victor Danciu
    a răspuns
    Este foarte bun electrodul care l-ati indicat.
    Doream sa va explic ce rol are flansa (urechea) aceea.

    Lasă un comentariu:


  • olaroiu
    a răspuns
    am aratat si spus ce tip de tarus folosec, cred ca la acela va referiti.[/url][/code]

    Lasă un comentariu:


  • Victor Danciu
    a răspuns
    Postat în original de olaroiu
    ma gandesc ca firma care produce electrozii nu avea rost sa le mai faca ureche de prindere daca ei se sudeaza, cu o prindere foarte buna (foarte stransa) contactul dintre ureche si platbanda este foarte ferm, faza cu sudatul se foloseste in cazul cand improvezezi prize cu ajutorul tevilor unde nu se poate face o strangere buna.
    daca gresesc sa ma corecteze cineva.
    Buna ziua,
    Este obligatoriu sa protejati la coroziune platbanda gaurita, o varianta ar fi spray de zincare si apoi fixarea cu surub.
    Referitor la flansa din lateralul electrodului cruce, ea este gandita pentru prinderea cu un surub special a conductorului rotund. Pentru prinderea platbandei ar trebui sa cumparati varianta care are platbanda in lateral+piesa cruce.
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • olaroiu
    a răspuns
    ma gandesc ca firma care produce electrozii nu avea rost sa le mai faca ureche de prindere daca ei se sudeaza, cu o prindere foarte buna (foarte stransa) contactul dintre ureche si platbanda este foarte ferm, faza cu sudatul se foloseste in cazul cand improvezezi prize cu ajutorul tevilor unde nu se poate face o strangere buna.
    daca gresesc sa ma corecteze cineva.

    Lasă un comentariu:


  • andrei_radu
    a răspuns
    Postat în original de olaroiu
    daca folosesc 3 electrozi de impamantare cu lungimea de 1,5 m confectionati din OL zincat, in varianta cruce, echivalentul a 2 si 1/2 toli teava, ce distanata minima ar trebui sa am intrei ei?
    O sa folosesc platbanda de 40x4 legata cu suruburi de ''urechea'' electrodului.
    Oare sunt suficienti 3?
    Oricare ar fi lungimea electrozilor, distanta dintre ei trebuie sa fie egala cu dublul lungimii. Deci, in cazul dvs, trebuie sa fie 3 m intre ei. Este de preferat ca legatura dintre platbanda si electrod sa o faceti prin sudura, dupa care se aplica un grund in mai multe straturi pt a preveni ruginirea in zona sudurii(zincul se arde). Daca doriti sa fiti si mai sigur, aplicati si smoala. Daca aplicati doar smoala, aceasta din cauza diferentelor de temperatura si umiditate crapa si rugineste in zona sudurii datorita patrunderii apei.

    Lasă un comentariu:


  • olaroiu
    a răspuns
    pai schema nu i facuta de mine, e preluata de la o firma care produce BMP, ma gandesc ca aia nu fac o schema gresita...

    Lasă un comentariu:


  • Paulorossi
    a răspuns
    Schema TN postata de d-voastra e gresita.In schema nu trebuie sa ai priza de pamant locala(Rpl) doarece conductorul de PE e legat direct la conductorul PEN,deci nu se mai justifica prezenta Rpl.
    Referitor la intrabarea d-voastra,ambele scheme sunt ok ca functionalitate,dar la schema TT trebuie avut grija in permanenta sa se verifice priza de pamant doarece exista riscul ca la o valoare mare a rezistentei prizei de impamantare in caz de scurtcurcuit sa nu mai declanseze siguranta.
    Personal as opta pt schema TN deoarece rezistenta prizei de pamant a traseului de intoarecere a nulului retelei tinde spre zero.Ar fi probleme doar daca nu se trateaza nulul,dar nu cred ca e cazul.

    Lasă un comentariu:


  • olaroiu
    a răspuns
    Care dintre cele 2 variante ii mai bun la o casa.
    1 - Varinat TN - nulul de retea legat cu impamantarea impreuna la borna PE inainte sa intre in diferential
    2 - Varianta TT - nulul nu este legat la borna PE merge direct la diferential.
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • olaroiu
    a răspuns
    daca folosesc 3 electrozi de impamantare cu lungimea de 1,5 m confectionati din OL zincat, in varianta cruce, echivalentul a 2 si 1/2 toli teava, ce distanata minima ar trebui sa am intrei ei?
    O sa folosesc platbanda de 40x4 legata cu suruburi de ''urechea'' electrodului.
    Oare sunt suficienti 3?
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • bogd
    a răspuns
    Impamantare casa noua

    Cunosc modul de legare,dar daca deschid gura an intreprindere am toate sansele sa nu fiu bagat im seama[nu sant angajat ca electrician in aceea firma.]. Legat de p.p. generala nu am observat pana acum asa ceva in intreprindere.Pur si simplu cablul de impamantare este legat la peretele de tabla cu un surub cu piulita.Voi sesiza maine gestionarul asupra pericolului ce-l paste poate face el ceva pe cale ierarhica.

    Lasă un comentariu:


  • electricman
    a răspuns
    Postat în original de Adamescu Ion
    Domnilor specialisti, ce duce la corodarea prematura a armaturii dintr-un beton? Legind armatura la un potential electric este posibil sa inviti umezeala din sol sa patrunda inconstructie?
    Nu.

    Lasă un comentariu:


  • electricman
    a răspuns
    Re: Impamantare casa noua

    Postat în original de bogd
    Stimati domni ,ne polemizam pe respectarea normativelor,pe discutii constructive privind modul de executie corecte a unei instalatiii electrice,dar ce am gasit astazi mi-a depasit cu mult capacitatea de intelegere privind executia unei instalatii electrice. An cadrul unei firme cu renume national, sa nu spun chiar international, un utilaj electric cu alimentare trifazata, are legat cablul de impamantare la peretele metalic al halei,tot in acel perete exista ancastrata o usa de acces metalica ,si un birou cu pereti metalici ai gestionarului. Nu stiu ce sa cred dar de cand am observat ciudatenia evit usa aia de parca ar fi minata.
    Acest mod de legare este gresit chiar daca structura metalica a halei este legata la priza de pamant ,utilajul ori trebuia legat la priza proprie de pamant care trebuia legata de celelalte prize de pamant care deserveau aceasta cladire si utilajele din interiorul ei,sau legat la cutia de separatie a prizei de pamant existente!

    Lasă un comentariu:


  • bogd
    a răspuns
    Impamantare casa noua

    Stimati domni ,ne polemizam pe respectarea normativelor,pe discutii constructive privind modul de executie corecte a unei instalatiii electrice,dar ce am gasit astazi mi-a depasit cu mult capacitatea de intelegere privind executia unei instalatii electrice. An cadrul unei firme cu renume national, sa nu spun chiar international, un utilaj electric cu alimentare trifazata, are legat cablul de impamantare la peretele metalic al halei,tot in acel perete exista ancastrata o usa de acces metalica ,si un birou cu pereti metalici ai gestionarului. Nu stiu ce sa cred dar de cand am observat ciudatenia evit usa aia de parca ar fi minata.

    Lasă un comentariu:


  • Adamescu Ion
    a răspuns
    Domnilor specialisti, ce duce la corodarea prematura a armaturii dintr-un beton? Legind armatura la un potential electric este posibil sa inviti umezeala din sol sa patrunda inconstructie? Electricianul vrea reguli pentru curent, constructorul vrea rezistenta pentru armatura si constructie si izolare hidro, locatarul doreste confort si siguranta ... Lupul, capra, varza si taranul...

    Lasă un comentariu: