Impamantare casa noua
Adună
X
-
-
-
Buna ziua,
desi scriu pentru prima data am urmarit forumul de multa vreme si am gasit o multime de idei bune sau raspunsuri la problemele mele. Printre ideeile de la care m-am inspirat a fost si pamantarea.
Am o mica casa la tara (de weekend nepretentioasa) unde recent am introdus apa si am montat un boiler eletric. La boiler am nevoie de impamantare si cum nu era am facut una, inspirata de aici, din discutii cu alti amici, din materialele pe care le aveam.
Am sapat o groapa de 70 cm adancime si 1.2 lungime, pana ce am dat de pamant umed si mai cleios. Am pus 6 tevi galvanizate la o distanta de aprox 5 cm una de alta si le-am sudat cu 3 platband galvanizat de 25 x 3. Un al patrulea platband tot sudat peste toate 6 tevi urca la casa. Am pus pamant si ca sa acopere bine tevile l-am batut si udat din belsug. Pe urma am acoperit groapa.
Ca sa fac testul, am incercat cu un bec pe o dulie, o sarma in priza din casa pe faza iar cealalta pe pamantare. Din ceea ce stiu in mod normal trebuia sa arda becul, in schimb rezultatul a fost siguranta de la panoul principal eletric (mai sunt un rand de sigurante in casa) a sarit.
Din ce cauza sare siguranta ? Chiar daca siguranta sare, inseamna ca pamantarea e functionala ? Ce altceva as putea sa masor cu un aparat de masura, si cum ?
Va multumesc,
IonutComentariu
-
Daca siguranta din casa este o siguranta diferentiala este normal sa "sara" siguranta.
Pentru masura priza de pamant si functionalitatea ei(resistenta trebuie sa fie mai mica de 4 ohmi) puteti chema pe cineva specializat sa va masoare acea priza de pamant.Imi place lumina!Comentariu
-
Postat în original de ionuttrifBuna ziua,
desi scriu pentru prima data am urmarit forumul de multa vreme si am gasit o multime de idei bune sau raspunsuri la problemele mele. Printre ideeile de la care m-am inspirat a fost si pamantarea.
Am o mica casa la tara (de weekend nepretentioasa) unde recent am introdus apa si am montat un boiler eletric. La boiler am nevoie de impamantare si cum nu era am facut una, inspirata de aici, din discutii cu alti amici, din materialele pe care le aveam.
Am sapat o groapa de 70 cm adancime si 1.2 lungime, pana ce am dat de pamant umed si mai cleios. Am pus 6 tevi galvanizate la o distanta de aprox 5 cm una de alta si le-am sudat cu 3 platband galvanizat de 25 x 3. Un al patrulea platband tot sudat peste toate 6 tevi urca la casa. Am pus pamant si ca sa acopere bine tevile l-am batut si udat din belsug. Pe urma am acoperit groapa.
IonutSiguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.Comentariu
-
Postat în original de ionuttrifBuna ziua,
desi scriu pentru prima data am urmarit forumul de multa vreme si am gasit o multime de idei bune sau raspunsuri la problemele mele. Printre ideeile de la care m-am inspirat a fost si pamantarea.
Am o mica casa la tara (de weekend nepretentioasa) unde recent am introdus apa si am montat un boiler eletric. La boiler am nevoie de impamantare si cum nu era am facut una, inspirata de aici, din discutii cu alti amici, din materialele pe care le aveam.
Am sapat o groapa de 70 cm adancime si 1.2 lungime, pana ce am dat de pamant umed si mai cleios. Am pus 6 tevi galvanizate la o distanta de aprox 5 cm una de alta si le-am sudat cu 3 platband galvanizat de 25 x 3. Un al patrulea platband tot sudat peste toate 6 tevi urca la casa. Am pus pamant si ca sa acopere bine tevile l-am batut si udat din belsug. Pe urma am acoperit groapa.
Ca sa fac testul, am incercat cu un bec pe o dulie, o sarma in priza din casa pe faza iar cealalta pe pamantare. Din ceea ce stiu in mod normal trebuia sa arda becul, in schimb rezultatul a fost siguranta de la panoul principal eletric (mai sunt un rand de sigurante in casa) a sarit.
Din ce cauza sare siguranta ? Chiar daca siguranta sare, inseamna ca pamantarea e functionala ? Ce altceva as putea sa masor cu un aparat de masura, si cum ?
Va multumesc,
Ionut
Impamantarea se verifica cu un aparat pt verificat prize de impamantare.
Cat despre tevi......Daca v-ati fi inspirat din forum, sigur ati fi batut tevile la o distanta mai mare una de alta.
La 5 cm una de alta, e ca sii cum ar fi una singura cu sectiunea egala cu sectiunea celor 6 tevi impreuna.Daca era o distanta mai mare intre tevi,scoteati o valoare si mai mica a prizei decat are acum.
Bine e si asa decat nimic.Daca mai puneti si o siguranta diferentiala(0,03A) in loc de una magneto-termica,pe alimentarea boilerului,e si mai bine pt dvs.Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Postat în original de ionuttrifBuna ziua,
desi scriu pentru prima data am urmarit forumul de multa vreme si am gasit o multime de idei bune sau raspunsuri la problemele mele. Printre ideeile de la care m-am inspirat a fost si pamantarea.
Am o mica casa la tara (de weekend nepretentioasa) unde recent am introdus apa si am montat un boiler eletric. La boiler am nevoie de impamantare si cum nu era am facut una, inspirata de aici, din discutii cu alti amici, din materialele pe care le aveam.
Am sapat o groapa de 70 cm adancime si 1.2 lungime, pana ce am dat de pamant umed si mai cleios. Am pus 6 tevi galvanizate la o distanta de aprox 5 cm una de alta si le-am sudat cu 3 platband galvanizat de 25 x 3. Un al patrulea platband tot sudat peste toate 6 tevi urca la casa. Am pus pamant si ca sa acopere bine tevile l-am batut si udat din belsug. Pe urma am acoperit groapa.
Ca sa fac testul, am incercat cu un bec pe o dulie, o sarma in priza din casa pe faza iar cealalta pe pamantare. Din ceea ce stiu in mod normal trebuia sa arda becul, in schimb rezultatul a fost siguranta de la panoul principal eletric (mai sunt un rand de sigurante in casa) a sarit.
Din ce cauza sare siguranta ? Chiar daca siguranta sare, inseamna ca pamantarea e functionala ? Ce altceva as putea sa masor cu un aparat de masura, si cum ?
Va multumesc,
IonutLARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Domnilor specialisti, ce duce la corodarea prematura a armaturii dintr-un beton? Legind armatura la un potential electric este posibil sa inviti umezeala din sol sa patrunda inconstructie? Electricianul vrea reguli pentru curent, constructorul vrea rezistenta pentru armatura si constructie si izolare hidro, locatarul doreste confort si siguranta ... Lupul, capra, varza si taranul...Comentariu
-
Impamantare casa noua
Stimati domni ,ne polemizam pe respectarea normativelor,pe discutii constructive privind modul de executie corecte a unei instalatiii electrice,dar ce am gasit astazi mi-a depasit cu mult capacitatea de intelegere privind executia unei instalatii electrice. An cadrul unei firme cu renume national, sa nu spun chiar international, un utilaj electric cu alimentare trifazata, are legat cablul de impamantare la peretele metalic al halei,tot in acel perete exista ancastrata o usa de acces metalica ,si un birou cu pereti metalici ai gestionarului. Nu stiu ce sa cred dar de cand am observat ciudatenia evit usa aia de parca ar fi minata.PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.Comentariu
-
Re: Impamantare casa noua
Postat în original de bogdStimati domni ,ne polemizam pe respectarea normativelor,pe discutii constructive privind modul de executie corecte a unei instalatiii electrice,dar ce am gasit astazi mi-a depasit cu mult capacitatea de intelegere privind executia unei instalatii electrice. An cadrul unei firme cu renume national, sa nu spun chiar international, un utilaj electric cu alimentare trifazata, are legat cablul de impamantare la peretele metalic al halei,tot in acel perete exista ancastrata o usa de acces metalica ,si un birou cu pereti metalici ai gestionarului. Nu stiu ce sa cred dar de cand am observat ciudatenia evit usa aia de parca ar fi minata.Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.Comentariu
-
Postat în original de Adamescu IonDomnilor specialisti, ce duce la corodarea prematura a armaturii dintr-un beton? Legind armatura la un potential electric este posibil sa inviti umezeala din sol sa patrunda inconstructie?Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.Comentariu
-
Impamantare casa noua
Cunosc modul de legare,dar daca deschid gura an intreprindere am toate sansele sa nu fiu bagat im seama[nu sant angajat ca electrician in aceea firma.]. Legat de p.p. generala nu am observat pana acum asa ceva in intreprindere.Pur si simplu cablul de impamantare este legat la peretele de tabla cu un surub cu piulita.Voi sesiza maine gestionarul asupra pericolului ce-l paste poate face el ceva pe cale ierarhica.PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.Comentariu
-
daca folosesc 3 electrozi de impamantare cu lungimea de 1,5 m confectionati din OL zincat, in varianta cruce, echivalentul a 2 si 1/2 toli teava, ce distanata minima ar trebui sa am intrei ei?
O sa folosesc platbanda de 40x4 legata cu suruburi de ''urechea'' electrodului.
Oare sunt suficienti 3?Comentariu
-
Comentariu
-
Schema TN postata de d-voastra e gresita.In schema nu trebuie sa ai priza de pamant locala(Rpl) doarece conductorul de PE e legat direct la conductorul PEN,deci nu se mai justifica prezenta Rpl.
Referitor la intrabarea d-voastra,ambele scheme sunt ok ca functionalitate,dar la schema TT trebuie avut grija in permanenta sa se verifice priza de pamant doarece exista riscul ca la o valoare mare a rezistentei prizei de impamantare in caz de scurtcurcuit sa nu mai declanseze siguranta.
Personal as opta pt schema TN deoarece rezistenta prizei de pamant a traseului de intoarecere a nulului retelei tinde spre zero.Ar fi probleme doar daca nu se trateaza nulul,dar nu cred ca e cazul.Comentariu
Comentariu