Impamantare casa noua

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • GeorgeTrisina
    Membru marcant
    • 27.sep.2012
    • 748

    Răspuns la: Impamantare casa noua

    Eu unul consider ca priza de pamant trebuie sa si-o faca clientul asta fiind tip TT, iar tarusul ala se livreaza odata cu BMP-ul asa ca nu trebuie sa adunam "cartofi cu morcovi".

    Comentariu

    • mbostangiu
      Membru marcant
      • 31.dec.2011
      • 595

      Răspuns la: Răspuns la: Impamantare casa noua

      In cele mai multe cazuri schemele de distributie sunt TNC si dupa BMPT devin TNCS. Posibil sa apara TT in retele de distributie insa accidental.
      Referitor la tarusul livrat cu BMP-ul sunt de aceiasi parere cu dvs. (este necesar sa existe si sa fie instalat corect)
      Referitor la priza de pamant de asemenea sunt de acord cu dvs. ca trebuie sa o faca clientul (ca doar este pentru protectia lui), problema este ca oamenii nu stiu ceste lucruri si multi nici nu angajeaza profesionisti pentru asta pe considerendul ca ”niste fire prin casa pot sa trag si eu” si daca si functioneaza totul e OK fara a gandi la un eventual ”doamne fereste”...
      “Quality means doing it right when no one is looking.”

      Comentariu

      • RaspoElectric
        Membru Marcant
        • 17.feb.2009
        • 707

        Postat în original de GeorgeTrisina
        Cum adica vrei sa zici ca bmp-urile cu DPST+MN daca nu le pui tarusul ala de o jumatate de metru mai functioneaza?
        Nu e chiar praf la ochi.
        Asta cu MN e o situatie aparte.
        Ma refeream la BMP care nu au fir V/G cu tarus scurt pt referinta,pt monitorizarea Nulului care vine de la retea.
        MN functioneaza la fel de bine si daca cuplezi firul acela direct la o impamantare sub 4 Ohmi.E doar o referinta de pamant ca sa monitorizeze conductorul de nul din bransament.
        In rest sustin ce-am scris.
        Din experienta.Daca e cazul ma pun sa scanez schemele de BMPT facute de diversi fabricanti,si vom ajunge la vb mele.
        Cu respect ... Ovi

        Postat în original de GeorgeTrisina
        iar tarusul ala se livreaza odata cu BMP-ul asa ca nu trebuie sa adunam "cartofi cu morcovi".
        La BMP trifazice nu se livreaza tarus.
        Este bareta PEN de unde pleaca impamantarea separata de Nul daca BMP e cu diferential si Nulul pleaca impreuna cu impamantarea( PEN ) daca e doar tripolara cu DPST.
        Deci schema va ramane tot TN-C pana in tabloul de distributie interior unde ar trebui sa devina TN-S conform i7.
        Dar cred ca lucrurile astea le stiti bine.
        Cu respect ... Ovi
        Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

        Comentariu

        • mbostangiu
          Membru marcant
          • 31.dec.2011
          • 595

          Răspuns la: Răspuns la: Impamantare casa noua

          Eu am meditat putin asupra subiectului cu MN-ul si am ajuns la concluzia ca spre deosebire de dispozitivele care nu au tarusul pentru priza de pamant tehnologica, acesta monitorizeaza si tensiunea dintre nul si pamant. Avantajul este ca in cazul in care se intrerupe nulul in retea supratensiuni apar intre faza si pamant dar apare tensiune si intre nul si pamant. Astfel dispozitivul are avantajul de a sesiza rapid defectul si declanseaza fara sa mai astepte supratensiunea pe faza la care este BMP-ul respectiv conectat. Prin conectarea ”pe romaneste” a firului G-V la impamantarea de protectie la care e conectat si nulul retelei se pierde avantajul acesta si pentru declansare dispozitivul asteapta sa vina supratensiunea si pe faza lui ceea ce nu face bine la aparate...
          “Quality means doing it right when no one is looking.”

          Comentariu

          • bodi000
            Incepator
            • 19.iul.2012
            • 30

            Răspuns la: Răspuns la: Impamantare casa noua

            Postat în original de RaspoElectric
            La BMP trifazice nu se livreaza tarus.
            Este bareta PEN de unde pleaca impamantarea separata de Nul daca BMP e cu diferential si Nulul pleaca impreuna cu impamantarea( PEN ) daca e doar tripolara cu DPST.
            Buna seara,
            Am un BMPT cu diff si DPST comtec http://www.comtec-int.ro/produs/72/b...al-+-dpst.html. Nu a fost pus tarus la instalare, nici cond. VG tras din bara de PEN.

            Ce e necesar sa fac, sa trag un VG pana la tablou si mai departe, plecand din BMPT? sa pun si o priza locala de pamant, conectata la PEN in BMPT?
            Multumesc,
            B

            Comentariu

            • mbostangiu
              Membru marcant
              • 31.dec.2011
              • 595

              Răspuns la: Răspuns la: Impamantare casa noua

              Postat în original de bodi000
              Ce e necesar sa fac, sa trag un VG pana la tablou si mai departe, plecand din BMPT? sa pun si o priza locala de pamant, conectata la PEN in BMPT?
              Multumesc,
              B
              Inteleg ca la BMPT nu s-a facut priza de pamant si coloana catre tabloul din casa are 4 fire. Normal ar trebui ca BMPT-ul sa fie sigilat deci nu mai puteti umbla acolo. La instalatia electrica din casa este obligatorie instalatia de impamantare de protectie, daca nu o aveti trebuie facuta cat mai repede pentru protectia celor din casa.
              Referitor la legatura dintre priza de pamant a casei si cea a retelei (cu sau fara BMPT), parerile sunt impartite si trebuie sa cititi argumentele pro si contra si sa decideti ce e de facut... deh, asta este un dezavantaj al forumului - toata lumea isi da cu parerea si consultantul nu poate sau nu e cazul intotdeauna sa decida cine are dreptate.
              “Quality means doing it right when no one is looking.”

              Comentariu

              • RaspoElectric
                Membru Marcant
                • 17.feb.2009
                • 707

                Răspuns la: Răspuns la: Impamantare casa noua

                Postat în original de bodi000
                Buna seara,
                Am un BMPT cu diff si DPST comtec http://www.comtec-int.ro/produs/72/b...al-+-dpst.html. Nu a fost pus tarus la instalare, nici cond. VG tras din bara de PEN.

                Ce e necesar sa fac, sa trag un VG pana la tablou si mai departe, plecand din BMPT? sa pun si o priza locala de pamant, conectata la PEN in BMPT?
                Multumesc,
                B
                Buna.
                Ce coloana ati tras intre BMPT si TGD?

                B
                Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                Comentariu

                • ivan_turbinca
                  Membru marcant
                  • 25.feb.2009
                  • 494

                  Răspuns la: Impamantare casa noua

                  Buna dimineata! Spuneti-mi si mie va rog,se poate lega paratraznetul,pe impamantarea casei? Daca da,cand loveste fulgerul,nu da si pe firul de impamantare din casa pana in prize? Sau preia pamantul primul? Si daca mai puteti sa imi spuneti cum se masoara priza de pamant,adica unde se pun cei 2 lectrozi ai voltmetrului? Multumesc anticipat!

                  Comentariu

                  • GeorgeTrisina
                    Membru marcant
                    • 27.sep.2012
                    • 748

                    Răspuns la: Impamantare casa noua

                    1.Se poate lega de impamantarea casei cu conditia sa ai rezistenta de dispersie sub un ohm.
                    2.Cand loveste fulgerul preia pamantul primul, dar trebuie sa ai in tabloul general descarcatoare de supratensiuni clasa T2.
                    3.Un electrod il pui pe iesirea prizei de pamant cu piesa de separatie scoasa, iar ceilalti doi se pun in pamant la o distanta de 20m intre cei doi tarusi si fata de piesa de separatie (in triunghi echilateral)

                    Comentariu

                    • mbostangiu
                      Membru marcant
                      • 31.dec.2011
                      • 595

                      Răspuns la: Impamantare casa noua

                      Când lovește trasnetul apar cele 2 componente:
                      1. Curentul (intensitate foarte mare cu durata scurta). În mod normal curentul alege sa se scurgă către pământ prin priza de pământ însă în anumite condiții poate intra și în casa în cazul în care priza de pământ este aceiași pentru trăsnet si protecție.
                      2. Tensiunea la nivelul prizei de pământ în momentul trasnetului, tensiune care poate fi periculos de mare și intra un casa, ajunge pe carcasa de la frigider și în alte părți. Partea buna e ca aceasta tensiune e aproximativ egala cu tensiunea pământului și teoretic carcasa de la frigider nu "curentează" ...

                      În alta ordine e de idei:
                      Descărcătoarele nu ajuta în acest caz.
                      Rezistenta prizei de pământ nu se poate măsura cu multimetru uzual, este nevoie de aparat dedicat care vine și cu instrunctiuni proprii de folosire.
                      “Quality means doing it right when no one is looking.”

                      Comentariu

                      • Consultant electrice
                        Moderator
                        • 08.nov.2005
                        • 3240

                        Răspuns la: Impamantare casa noua

                        Ca idee fata de ce au zis ceilalti colegi forumisti va atasez o poza cu un aparat special pentru masurat prize de pamant.
                        Fișiere Atașate
                        Curentul nu iarta!

                        Comentariu

                        • statusquo
                          Incepator
                          • 28.mar.2015
                          • 61

                          Numar tarusi pentru impamantare?

                          Buna seara,

                          Apartamentul meu de 2 camere (69 mp) se afla intr-un imobil vechi (parter + 1 etaj), in total suntem 8 locatari.

                          Momentan nu exista impamantare si din moment ce schimb toata instalatia electrica, ar fi pacat sa nu ma ocup si de asta.

                          Electricianul sustine ca un tarus ar fi suficient, voi ce parere aveti?

                          Situatia consumatorilor:

                          1) Pentru cele doua camere nimic deosebit, un singur circuit: va exista un televizor mare, doua laptopuri si corpuri de iluminat evident, niciun consumator care sa puna probleme

                          2) Pentru bucatarie va exista in felul urmator: un circuit pentru centrala (gaz), un circuit pentru masina de spalat, un circuit pentru cuptorul electric cu plita de inductie, un circuit pentru frigider si un circuit pentru restul

                          Comentariu

                          • GeorgeTrisina
                            Membru marcant
                            • 27.sep.2012
                            • 748

                            Răspuns la: Impamantare casa noua

                            Pt masina de spalat trebuie obligatoriu, optional frigider si cuptor.
                            Numarul de tarusi: nu pot sa-ti spun pana nu am un studiu geodezic referitor la tipul solului, nisipos, argilos, turba, etc. Totul depinde de rezistivitatea solului. Consulta I7/2011 si poti calcula singur nr de tarusi.

                            Comentariu

                            • RaspoElectric
                              Membru Marcant
                              • 17.feb.2009
                              • 707

                              Răspuns la: Numar tarusi pentru impamantare?

                              Postat în original de statusquo
                              Buna seara,

                              Apartamentul meu de 2 camere (69 mp) se afla intr-un imobil vechi (parter + 1 etaj), in total suntem 8 locatari.

                              Momentan nu exista impamantare si din moment ce schimb toata instalatia electrica, ar fi pacat sa nu ma ocup si de asta.

                              Electricianul sustine ca un tarus ar fi suficient, voi ce parere aveti?

                              Situatia consumatorilor:

                              1) Pentru cele doua camere nimic deosebit, un singur circuit: va exista un televizor mare, doua laptopuri si corpuri de iluminat evident, niciun consumator care sa puna probleme

                              2) Pentru bucatarie va exista in felul urmator: un circuit pentru centrala (gaz), un circuit pentru masina de spalat, un circuit pentru cuptorul electric cu plita de inductie, un circuit pentru frigider si un circuit pentru restul
                              Buna.
                              Impamantare trebuie la orice aparat care e prevăzut cu stecher shuko.
                              De regula toate aparatele electrocasnice/electrice care au carcase metalice si /sau funcționează cu apă,
                              Inclusiv frigider,cuptor,microunde,toaster,ap.cafea etc.
                              In ce priveste nr.tarusilor,încă nu am avut impamantare sub 4 ohmi cu mai putin de 3 tarusi de 1,5 m lungime si batui la 3 m distanță unul de altul in linie,laba de gasca sau triunghi.
                              Un singur tarus e "praf in ochi".
                              Cu respect...Ovi
                              Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                              Comentariu

                              • Scifficus
                                Membru marcant
                                • 23.iun.2013
                                • 841

                                Răspuns la: Impamantare casa noua

                                Intrebare, cat poate fi valoarea rezistentei la o impamantare triunghi cu latura de 2 m, tarusi de 2,5 metri, la 50 cm sub cota pamantului, iar primii doi metri si ceva din tarusi stau in argila lutoasa galbena umeda permanent?

                                Tarusii sunt din otel galvanizat cu sectiune stea ( cruce ) si diagonala de apx 6 cm. Inchiderea intre tarusi este asigurata cu platbanda din otel galvanizat de 40x5 mm. Partea superioara a tarusilor si platbanda stau intr-un pamant usor nisipos/argilos.
                                Ultima editare de Scifficus; 03.apr.2015, 12:22.

                                Comentariu