    salutare,

    am fost acum cateva zile prin pod si imi picura in 2 3 locuri apa.acoperisul este din tabla simpla, realizat acum ...2 3 ani.
    ce solutie ar exista sa rezolv aceasta problema...inafara de...chemat baiatu, urcat pe casa, refacut zonele cu problema.

    multumesc
  • cosmintr
    Membru Marcant
    • 30.iul.2006
    • 568

    #2
    Buna, pai in primu rand trebuie sa specificati daca s-a montat folie sub tabla, sau numai tabla simpla. Daca aveti tabla simpla, aceasta va condensa si va picura, daca aveti folie de care trebuie si montata corespunzator, acela e rolul ei, ca picurii de condens sa se evacueze pe ea, si sa nu ajunga in pod.

    Comentariu

    • cla_badita
      Incepator
      • 09.nov.2011
      • 10

      #3
      nu s-a utilizat folie

      Comentariu

      • cosmintr
        Membru Marcant
        • 30.iul.2006
        • 568

        #4
        Buna, atunci a-ti inteles unde s-a gresit. Tabla e metal, care la diferente de temperatura, etc. condenseaza pe interior. Acest condens picura pe folie care obligatoriu trebuia montat-a si dusa pina in ciotarna. Nu vad nici o solutie pe termen lung, dacat demontare tabla, montat folie perpendiculara pe capriori, leaturi deasupra , si leaturi perpendiculare pe capriori, apoi tabla. Daca se lucreaza ingrijit, ma gandesc ca se poate refolosi tabla.
        Imi pare rau, ca nu s-a montat complect invelitoarea, din experienta si eu la toate lucrarile de la casa mea la care nu am fost de fata, sunt fusarite. Asta e, trebuia cine v-a vandut tabla, sa va spune rolul foliei si ca face parte din acoperis obligatoriu.
        Cu stima Cosmin!

        Comentariu

        • SpecialistulMC
          Moderator
          • 19.mai.2004
          • 34986

          #5
          Postat în original de cla_badita
          salutare,

          am fost acum cateva zile prin pod si imi picura in 2 3 locuri apa.acoperisul este din tabla simpla, realizat acum ...2 3 ani.
          ce solutie ar exista sa rezolv aceasta problema...inafara de...chemat baiatu, urcat pe casa, refacut zonele cu problema.

          multumesc
          Va picura apa dupa o ploaie ori picura apa doar in sezonul rece ?

          Comentariu

          • cla_badita
            Incepator
            • 09.nov.2011
            • 10

            #6
            nu are nici o treaba cu condenu...sunt de la ploaie picaturile

            Comentariu

            • Mircea_G
              Living Legend
              • 14.ian.2007
              • 12199

              #7
              Postat în original de cla_badita
              nu are nici o treaba cu condenu...sunt de la ploaie picaturile
              De unde stiti ?
              Instalatii verificari-revizii gaze

              Comentariu

              • SpecialistulMC
                Moderator
                • 19.mai.2004
                • 34986

                #8
                Postat în original de cla_badita
                nu are nici o treaba cu condenu...sunt de la ploaie picaturile
                Sa intelegem ca va picura apa prin invelitoare si vara ?

                Comentariu

                • cosmintr
                  Membru Marcant
                  • 30.iul.2006
                  • 568

                  #9
                  Ca picura la ploaie sau nu, e prost montat-a invelitoarea! Daca nu aveti si folie banuiesc ca si tabla e montat-a numai ca sa fie montata. Cine stie ce prostii s-au facut si la asta.
                  O poza la exterior si una la interior ar fi graitoare!

                  Comentariu

                  • VYS
                    Living Legend
                    • 19.aug.2005
                    • 13004

                    #10
                    Pentru un raspuns cat de cat concludent ar fi trebuit sa ne spui daca tabla simpla este cea zincata (nu cutata), modul de montare (cu falt simplu presupun), eventual poze asa cum a zis Cosmin. In caz contrar solicitarea este neclara si nu poate primi un raspuns care sa te ajute, o sa discutam de amorul artei si ne pierdem pe taramul presupunerilor, o fi tabla zincata, o fi cutata, o fi cum o fi ... ola la!
                    La tabla zincata nu se monteaza folie sub invelitoare.
                    VYS Blog DIY

                    Comentariu

                    • cosmintr
                      Membru Marcant
                      • 30.iul.2006
                      • 568

                      #11
                      Nu am stiu ca la tabla zincata nu se pune folie. Oricum banuiesc un montaj defectuos. Asteptam mesaje de la cel care a initiat topicul.

                      Comentariu

                      • iordantonio
                        Incepator
                        • 18.nov.2011
                        • 45

                        #12
                        As fi si eu interesat de aceste aspecte legate de condensul ce apare sub tabla. Vreu sa montez tabla cutata zincata T8 direct peste asteriala acoperisului (80% pod gol, 20% mansardat). Daca e necesara folie sub tabla, ce tip sa fie? In zonele laterale, mansardate, cum sa fac izolarea pana la placa de rigips?

                        Comentariu

                        • SpecialistulMC
                          Moderator
                          • 19.mai.2004
                          • 34986

                          #13
                          Postat în original de iordantonio
                          As fi si eu interesat de aceste aspecte legate de condensul ce apare sub tabla. Vreu sa montez tabla cutata zincata T8 direct peste asteriala acoperisului (80% pod gol, 20% mansardat). Daca e necesara folie sub tabla, ce tip sa fie? In zonele laterale, mansardate, cum sa fac izolarea pana la placa de rigips?
                          Mai ales in zona mansardei nu o sa puteti monta tabla zincata cutata direct peste astereala. Ce structura are actualmente acoperisul in partea cu invelitoarea ?

                          Comentariu

                          • razvan voicu
                            Membru Marcant
                            • 30.iun.2008
                            • 808

                            #14
                            Postat în original de VYS
                            La tabla zincata nu se monteaza folie sub invelitoare.
                            de ce nu se monteaza folie ?
                            Daca credeti ca semnarea unui contract cu o firma specializata in acoperisuri este in lucru scump, ar trebui sa vedeti cat de mult va poate costa angajarea unor amatori !!!

                            Comentariu

                            • cla_badita
                              Incepator
                              • 09.nov.2011
                              • 10

                              #15
                              tabla este zincata.

                              Comentariu