Hidroizolare beci

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Gemini
    Moderator
    • 06.iun.2006
    • 15133

    Răspuns la: Hidroizolare beci

    Ce membrana hidroizolatoare ati folosit si cum a fost montata?
    Legat de pozitionarea drenului, atunci cand il folosim trebuie sa asiguram si descarcarea lui de apa colectata. In caz contrar drenul va fi un colector ce va sta in permanenta plin cu apa si nu va ajuta. La iesirea din dren, daca nu se poate face o evacuare in exterior in mod direct, va trebui sa gasim o alta modalitate de evacuare, un camin si pompare cand creste nivelul in camin, de exemplu. Daca terenul are o panta, se poate dirija apa in partea inferioara, daca este loc si se poate.
    De regula foto 2 este cea utilizata, apa din ploaie fiind colectata direct si nu mai ajunge la fundatie. Foto 3 se poate utiliza daca ar trebui sa scadem nivelul panzei astfel incat sa nu depaseasca drenul.

    Comentariu

    • johngrigorescu
      Incepator
      • 13.mar.2018
      • 3

      Răspuns la: Hidroizolare beci

      In primul rand va multumesc pentru raspuns!
      Membrana hidroizolatoare este cea cu crampoane (fondaline), montata in partea exterioara (spre pamant), cu crampoanele catre beton. (pamant - membrana - zid beton).
      Nu pot face o evacuare direct in exterior, deoarece terenul nu are o panta si unde incepe constructia terenul este drept, nu are panta, demisolul (beciul), fiind construit sub nivelul soselei.
      Intrebarea este : la capatul tubului de colectare , se poate face un camp de dren (aflat putin sub nivelul tubului de colectare)? Dimensiunea terenului de langa constructie permite constructia unui astfel de camp de dren.. Ce dimensiune ar trebui sa aiba tubul de colectare montat pe langa beci si cel de dren daca permite ? Ajuta acest sistem la evacuarea apei care se colecteaza in tub ? Mentionez ca apa se infiltreaza pe sub nivelul membranei,partea inferioara, chiar pe la marginea de jos a beciului, intre perete si podea, fiind mici gauri ( de cand s-a turnat betonul) pe unde intra apa, atunci cand ploua foarte mult.
      Intr-un colt al beciului, sub nivelul placii de beton, cu cca 50 cm, am facut un camin de colectare a apei infiltrate, mantand o pompa de evacuare a apei, care porneste automat, cand creste nivelul de apa in caminul respectiv, dar de multe ori se intrerupe curentul electric. De aceea, ideea ar fi sa gasesc o solutie de a nu se mai infiltra apa in interiorul beciului, si de a o ”devia”, din exterior, in acest fel as evita umezeala din interiorul beciului.
      Am retinut si ideea dumneavoastra, privind modalitatea de evacuare, intr-un camin si pompare cand creste nivelul, dar as vrea sa nu mai fie nevoie de folosirea pompei.V-am spus curentul electric se intrerupe foarte des in zona, atunci cand ploua mult sau sunt furtuni.

      Va multumesc, anticipat !
      Ultima editare de johngrigorescu; 20.iun.2018, 11:58. Motiv: Nu am mentionat cum s-a montata hidroizolatia

      Comentariu

      • Dragos05azs
        Incepator
        • 20.iun.2018
        • 7

        Răspuns la: Răspuns la: Hidroizolare beci

        Buna seara!

        Va expun atentiei si cazul meu. Am citit cateva pagini din acest forum dar la mine e putin mai ciudat, in sensul ca sunt cateva elemente in plus/minus fata de cazurile semnalate.
        Casa e cumparata de 2 ani, problema o am de aproximativ un an. Beciul este pozitionat la aproximativ 2,5-3 m adancime, sub baie, doar un perete exterior)(si acela e de fapt la calea de acces, o sa vedeti in poze). Apa a inceput sa se infiltreze de aproximativ 1 an, independent de ploi/ninsori/etc. La inceput f. putina intr-un colt, acum am ajuns la 3-4 galeti scoase. Din cate se pare apa vine din podea, la imbinarea cu peretii, prin rosturile de la gresie, din acelasi colt. De cateva luni se infiltreaza si prin zona fara gresie(calea de acces). La 4-5 zile scot aprox4 galeti de apa.

        Ce materiale recomandati tinand cont ca vor fi aplicate pe suport umed (sapa/beton/gresie).
        Pereti sunt izolati, sub gresie e vizibila o izolatie, nu stiu daca a folosit ceva sub podea.

        Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20180620_225442.jpg 
Afișări:	1009 
Mărime:	218,9 KB 
ID:	630821 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20180620_225503.jpg 
Afișări:	1046 
Mărime:	188,9 KB 
ID:	630822 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20180620_225530.jpg 
Afișări:	1326 
Mărime:	258,2 KB 
ID:	630823 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20180620_225542.jpg 
Afișări:	940 
Mărime:	139,8 KB 
ID:	630824

        Cu respect!

        Comentariu

        • Solsol
          Incepator
          • 07.iul.2017
          • 3

          Răspuns la: Hidroizolare beci

          Am observat ca ultimele doua post-uri reclama aceeasi problema si anume infiltratii active la punctul de contact pardoseala - perete intr-un subsol. Aceste infiltratii pot fi stopate si prin injectarea cu presiune prin packere forate a rasinilor poliuretanice hidroexpansive. Avantajul acestor injectari este ca apa este tinuta in exteriorul zidului si nu pe fata interioara a lui fapt ce ar putea in timp sa genereze o umezire a zidului prin procesul de ascensiune in capilaritate a apei.
          Referitor la gaurelele in beton in partea de jos a zidului, acelea sunt segregari si pot fi reparate cu mortare de reparatie impermeabile pe baza de ciment normal sau rapid ( mortare de tip plug) pentru cazul existentei de infiltratii active in momentul executiei reparatiei.

          Comentariu

          • Dragos05azs
            Incepator
            • 20.iun.2018
            • 7

            Răspuns la: Hidroizolare beci

            Ultima parte(cea cu folosirea mortarelor) banuiesc ca o pot face eu. Ideea cu injectarea rasinilor e ceva mai complicata, sunt firme care fac treaba asta?In Buzau am gasit doar firme care se ocupa cu hidroizolatii acoperis, constructii in curs, etc... Pt reparatii nu am gasit nimic.

            Ce recomandari aveti pt mortare? Din ce am citit pe aici se vehiculeaza 2 firme, Sika si Ceresit. Acolo pot aplica cu pensula/bidineaua straturile recomandate.
            Ultima editare de Dragos05azs; 21.iun.2018, 17:09.

            Comentariu

            • Gemini
              Moderator
              • 06.iun.2006
              • 15133

              Răspuns la: Răspuns la: Hidroizolare beci

              Postat în original de johngrigorescu
              Intrebarea este : la capatul tubului de colectare , se poate face un camp de dren (aflat putin sub nivelul tubului de colectare)? Dimensiunea terenului de langa constructie permite constructia unui astfel de camp de dren.. Ce dimensiune ar trebui sa aiba tubul de colectare montat pe langa beci si cel de dren daca permite ? Ajuta acest sistem la evacuarea apei care se colecteaza in tub ? Mentionez ca apa se infiltreaza pe sub nivelul membranei,partea inferioara, chiar pe la marginea de jos a beciului, intre perete si podea, fiind mici gauri ( de cand s-a turnat betonul) pe unde intra apa, atunci cand ploua foarte mult.
              Intr-un colt al beciului, sub nivelul placii de beton, cu cca 50 cm, am facut un camin de colectare a apei infiltrate, mantand o pompa de evacuare a apei, care porneste automat, cand creste nivelul de apa in caminul respectiv, dar de multe ori se intrerupe curentul electric. De aceea, ideea ar fi sa gasesc o solutie de a nu se mai infiltra apa in interiorul beciului, si de a o ”devia”, din exterior, in acest fel as evita umezeala din interiorul beciului.
              Dimensiunea de 100mm este in regula pentru executia drenajului. Una din probleme principale ale subsolurilor este acea zona unde se intrerupe turnarea, racordul placa-perete. Acele goluri de turnare trebuie umplute cu mortar rapid. Ar fi trebuit ca in rostul de turnare sa fie amplasat un cordon bentonitic care sa etanseze la prezenta apei.
              Problema cu drenul si retea de drenaj pentru descarcarea drenului este destul de greu de apreciat aici. Se poate intampla ca drenajul sa colecteze apa, sa se umple inclusiv partea de descarcare din drenul exterior si sa nu aiba unde sa se scurga daca solul este plin cu apa sau panza freatica se ridica. Din aceasta cauza descarcarea drenajului de langa casa trebuie facuta la o retea exterioara de canalizare, intr-o zona unde sa se scurga si sa nu ramana cu apa. In caz contrar toata lucrarea poate fi inutila daca nu dirijam apa in exterior, in mod cert.

              Postat în original de Dragos05azs
              Ce recomandari aveti pt mortare? Din ce am citit pe aici se vehiculeaza 2 firme, Sika si Ceresit. Acolo pot aplica cu pensula/bidineaua straturile recomandate.
              Usor de aplicat mortarele dar nu garanteaza intotdeauna reusita. Presupunem ca hidroizolati pe interior pardoseala si poate reusiti sa etansati racordul cu peretele. Apa ramane sa actioneze asupra zidariei (daca este de caramida va sta permanent umeda) si degradarea va fi permanenta si continua. Hidroizoland exista riscul ca nivelul apei exterioare sa actioneze la o cota superioara, daca terenul permite acumularea apei. Este destul de dificil de interveni pe structuri si a hidroizola atunci cand totul este finisat. Este o casa construita recent sau una veche? Pe langa casa cum avem terenul, ceva pante, panza subterana? Aveti foto cu exteriorul si curtea?

              Comentariu

              • Dragos05azs
                Incepator
                • 20.iun.2018
                • 7

                Răspuns la: Hidroizolare beci

                Casa e construita in 2015, beciul este sub casa fara pereti exteriori, doar calea de acces(scara cu partea de ciment umeda) are peretele in exterior. La exterior avem aprox 1m de spatiu(necimentat, urmeaza) urmat de gard din beton. Terenul pe care e construit casa e mai sus cu aproximativ 1 - 1,5m de restul zonei. La aproximativ 25 m de casa am un canal de irigatii (iarna nu curge apa pe el)

                Comentariu

                • johngrigorescu
                  Incepator
                  • 13.mar.2018
                  • 3

                  Răspuns la: Răspuns la: Hidroizolare beci

                  Vă multumesc !
                  Toate cele bune !

                  Comentariu

                  • Gemini
                    Moderator
                    • 06.iun.2006
                    • 15133

                    Răspuns la: Hidroizolare beci

                    Postat în original de Dragos05azs
                    Casa e construita in 2015, beciul este sub casa fara pereti exteriori, doar calea de acces(scara cu partea de ciment umeda) are peretele in exterior. La exterior avem aprox 1m de spatiu(necimentat, urmeaza) urmat de gard din beton. Terenul pe care e construit casa e mai sus cu aproximativ 1 - 1,5m de restul zonei. La aproximativ 25 m de casa am un canal de irigatii (iarna nu curge apa pe el)
                    Ati spus ca problemele au inceput acum 1 an. S-a schimbat ceva la acea data in zona respectiva, ceva lucrari sau alte modificari la casa?
                    Faptul ca apa se infiltreaza atat de mult inseamna ca aveti panza freatica sus si hidroizolatiile lipsesc.
                    Aveti foto cu zona exterioara, cadre mai largi sa vedem cum este amplasamentul?

                    Comentariu

                    • Dragos05azs
                      Incepator
                      • 20.iun.2018
                      • 7

                      Răspuns la: Hidroizolare beci

                      Nu s-au facut modificari la casa, poze o sa fac maine. Odata cu ploile recente se pare ca a aparut mai multa apa. Posibil sa nu existe izolatie decat pe pereti... Sa inteleg ca singura solutie e sa umplu beciul cu nisip si sa incerc sa torn ciment pana la nivelul plafonului..

                      Scurgerea din poza e pozitiinata la aprox. 13 m de beci. La poza cu terasa, peretele cu geamul mai mic e comun cu zona de acces la beci. In poza din spate, unde e zidul, beciul e in zona departata.

                      Poze

                      Click pe imagine pentru versiune mai mare.   Nume:	IMG_20180628_173828.jpg  Afișări:	665  Mărime:	629,6 KB  ID:	630857 Click pe imagine pentru versiune mai mare.   Nume:	IMG_20180628_173702.jpg  Afișări:	861  Mărime:	288,1 KB  ID:	630858 Click pe imagine pentru versiune mai mare.   Nume:	IMG_20180628_173559.jpg  Afișări:	815  Mărime:	377,3 KB  ID:	630859 Click pe imagine pentru versiune mai mare.   Nume:	IMG_20180628_173745.jpg  Afișări:	904  Mărime:	218,0 KB  ID:	630860

                      Comentariu

                      • Gemini
                        Moderator
                        • 06.iun.2006
                        • 15133

                        Răspuns la: Hidroizolare beci

                        Vecinii au beciuri sau probleme similare? Problema este ca apa subterana urca peste tot, nu aveti doar o simpla incapere.

                        Comentariu

                        • Dragos05azs
                          Incepator
                          • 20.iun.2018
                          • 7

                          Răspuns la: Hidroizolare beci

                          nu au beciuri, casele sunt mai vechi... si sunt cu cel putin 1 m mai jos ca mine, probleme de genul asta nu au. Apropo... peretii la beci par a fi din beton, am si 2 pereti din caramida dar sunt pt delimitarea spatiului. Ma gandesc sa tai/scot gresia din zona de imbinare cu peretii si sa rezolv in vreun fel problema acolo.Dupa care vedem cum se prezinta. Ce materiale recomandati?

                          Comentariu

                          • Gemini
                            Moderator
                            • 06.iun.2006
                            • 15133

                            Răspuns la: Hidroizolare beci

                            Ar trebui desfacut rostul perete-pardoseala. Daca sunt probleme se va umple cu ciment de montaj si se vor realiza scafe la zona de racord. Puteti incerca o prima hidroizolare pe toata pardoseala plus zona de racordare, eventual pe pereti, circa 1m. Se poate folosi un produs de genul CR65.

                            Comentariu

                            • tymotyman
                              Membru Marcant
                              • 01.nov.2009
                              • 572

                              Răspuns la: Hidroizolare beci

                              Eu am folosit cu succes cordon expandabil. Ideea este ca l am pus inainte de turnare pereti,ma gandesc totusi ca puteti face cumva sa il introduceti la imbinare.
                              Ultima editare de Gemini; 30.iun.2018, 17:37.

                              Comentariu

                              • Gemini
                                Moderator
                                • 06.iun.2006
                                • 15133

                                Răspuns la: Hidroizolare beci

                                Postat în original de tymotyman
                                Eu am folosit cu succes cordon expandabil. Ideea este ca l am pus inainte de turnare pereti,ma gandesc totusi ca puteti face cumva sa il introduceti la imbinare.
                                Discutam de constructii existente si nu de cele noi, la care putem utiliza acest tip de etansari odata cu turnarea betonului, eliminand rostul de turnare ce nu poate fi etans. Nu intodeauna este de vina rostul de turnare ci si lipsa hidroizolatiei pe pardoseala si pereti, realizata pe exterior.

                                Comentariu

                                Procesare...