Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
O terasa hidroizolata cu un strat final de membrana hidroizolatoare nu poate constitui o terasa circulabila.
Asa cum ati vazut in linkul anterior, pentru a putea circula pe terasa fara a exista posibilitatea deteriorarii hidroizolatiei, este necesara prevederea unor straturi suplimentare decat in cazul clasic.
Montarea panourilor solare se va face pe suporti care vor fi ancorati corespunzator in stratul suport al terasei, asigurandu-se hidroizolatia corespunzatoare in zona acestora.
[...] Mentionez ca terasa conform proiectului este circulabila, voi instala pe ea 2 panouri solare, iar din cand in cand voi urca sa stau la soare. [...]
Nu ar fi trebuit sa aveti aceste detalii in acel proiect?
De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.
[...] Mentionez ca terasa conform proiectului este circulabila, voi instala pe ea 2 panouri solare, iar din cand in cand voi urca sa stau la soare. [...]
Nu ar fi trebuit sa aveti aceste detalii in acel proiect?
Intradevar, voi avea aceste detalii in proiect. Ideea e ca pana in momentul de fata mi-am surprins proiectantul pe picior gresit de mai multe ori, lucru care m-a dezamagit, dar din pacate nu mai pot renunta la el in favoarea altuia.
V-am solicitat sfatul pentru a fi sigur ca in ceeea ce priveste terasa va fi proiectata corespunzator de la inceput.
Buna ziua! Am o terasa exterioara care e situata deasupra unei camere (bucatarie). Vreau sa acopar terasa cu gresie dar am 10 cm tocul usii de acces mai sus decat planul terasei, diferenta pe care vreau s-o elimin. Este posibil sa pun 6 cm de polistiren extrudat peste care sa torn o sapa armata de 2-3 cm care va sustine gresia? Poate-mi dati si ceva detalii pentru izolatie. MULTUMESC!
Da. Termoizolatia e realizata si placa e destul de groasa(nu stiu in acest moment grosimea). De aceea nu vreau s-o mai incarc excesiv si m-am gandit la polistiren extrudat. Nu stiu insa cum se comporta acesta la exterior sub sapa. E posibil sa apara fisuri printre rosturile de la gresie? Am nevoie de 6 cm de polistiren , ma repet.
In momentul acesta suprafata de care vorbesc se prezinta ca o placa de beton foarte solida. Termoizolatia deja existenta e una clasica si se afla mult in profunzime.
Straturile necesare pentru hidro/termo izolarea terasei sunt:
-membrana autoadeziva Ceresit BT21
-polistiren extrudat de 5 cm grosime
-sapa de panta cu grosimea minima de 4 cm aditivata cu aditivul Ceresit CN96
-dupa maturarea sapei de panta: 2 straturi de pasta hidroizolanta Ceresit CL50(CL51).
-intre straturile pastei hidroizolante pe muchii montati banda de etansare Ceresit CL52
-strat de gresie montata cu adezivul pentru placi ceramice flexibil Ceresit CM17
-chitul de rosturi aquastatic Ceresit CE40 (rosturi mai mici de 5 mm) ori Ceresit CE43 (pentru rosturi mai mari de 5 mm).
Cum se poate hidroizola foarte bine sa nu am surpriza unor infiltratii ulterioare?
Pe aceasta terasa a fost necesara turnarea unei sape de 5 cm. Executantii au aplicat amorsa, apoi membrana bituminoasa, polistirenul extrudat, peste care au turnat sapa. Peste sapa au dat cu ceva impermeabil ca un fel de zmoala, peste care urmeaza sa se aplice adezivul si gresia. Problema este ca sapa absoarbe apa de ploaie prin anumite locuri neidentificate (probabil pe margini), si se comporta ca un burete: retine apa iar apoi aceasta se infiltreaza prin placa prin doua locuri... (pe tavanul garajului sunt doua pete de 25 cm.)
Au procedat corect executantzii??? pentru ca eu le-am dat solutia voastra de hidro-termoizolare... inclusiv schema de aplicare... (BT26, BT21, CA28, polistiren extrudat, CT85 cu fibra de sticla, CL 50, CM 17, ceramica si CE40 sau CE43), doar ca nu era trecut in ce etapa se toarna sapa...
Au procedat corect?????
Iar in ceea ce priveste inaltarea cu 5 cm, n-ar fi trebuit sa toarne prima data sapa si peste ea hidroizolatia?
Nu ati oferit nici un fel de detalii despre terasa dvs.
Cu privire la solutia aplicata de dvs. ar fi trebuit sa nu existe zone cu infiltratii daca aveti membrana bituminoasa aplicata corect, inclusiv pe zonele perimetrale.
Terasa respectiva ar trebui sa aiba o panta si cateva guri de scurgere a apei, izolate corespunzator.
Daca placa de beton nu avea panta corespunzatoare era necesara tunarea unei sape. Ulterior se putea face hidroizolatia si termoizolatia cu polistiren extrudat cu o densitate de minim 35kg/mc.
am si eu o terasa care este deasupra sufrageriei pe 1/3 din suprafata acoperita cu gresie si fara termoizolatie; din momentul in care am facut termoizolatia la casa (polistiren expandat de 5cm) a inceput sa se strice zugraveala in zona unde este terasa; in 2004 cind am facut terasa nu prea
stiam eu exact cum sta treaba cu termoizolarea, etc;
m-am hotarit sa remediez situatia; numai ca in loc de gresie vreau sa pun lemn exotic (massaranduba) special pt terase, etc; sistemul se numeste decking; problema cu acest decking este urmatoarea: cum se face evacuarea apei ? in cazul unei terase cu gresie e simplu; se monteaza unul sau mai multe sifoane sau jgeaburi de scurgere si se da o panta la toata terasa;
eu acum trebuie sa fac urmatoarele :
1) hidroizolatie;
2) termoizilatie;
3) gresie sau decking;
prin gresie trece putina apa din cite stiu eu; decking -ul se monteaza cu rosturi de 2 mm intre scinduri si evident ca apa se scurge si sub;
scindurile se monteaza pe un cadru de lemn, asa ca apa ajunge sub;
Trebuie sa asigurati o panta terasei iar grinzile pe care se monteaza lamelele se pozitioneaza dealungul pantei.
Grinzile de sprijin trebuiesc foarte bine hidrofobizate si montate pe un strat hidroizolant.
Straturile pe care se monteaza sistemul de decking pot sa fie:
-membrana autoadeziva Ceresit BT21
-polistiren extrudat de 8-10 cm grosime
-sapa de panta cu grosimea minima de 4 cm aditivata cu aditivul Ceresit CN96
-dupa maturarea sapei de panta doua straturi hidroizolante din membrana bituminoasa
-intre straturile hidroizolante pe muchii montati banda de etansare Ceresit CL52
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.
Comentariu