Ce straturi aveti pe planseul terasei ?
Termoizolare si hidroizolare terasa
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
-
Peste beton :
-amorsa Ceresit BT26
-strat hidroizolant din membrana autoadeziva Ceresit BT21
-polistiren extrudat de 8 cm grosime montat cu banda cu doua fete autoadezive Ceresit CA28
-sapa de panta de cel putin 5 cm grosime
-2 straturi de pasta hidroizolanta Ceresit CL50(CL51)
-intre straturile de hidroizolare pe muchii banda de etansare Ceresit CL152
-adeziv pentru gresie de exterior Ceresit CM17
-chit de rosturi aquastatic Ceresit CE40
Optional puteti termoizola tavanul din dormitor cu vata minerala.Comentariu
-
Hidro-Termo izolare terasa circulabila!
Salut
As dori sa hidro-termo izolez terasa din imagine. O sa fac dupa urmatoare metoda :
1. Grund de profunzime
2. Sapa cu panta spre exterior
3. Amorsa hidroizolatie BT26
4. Hidroizolatie BT 21
5. Termoizolatie CAT??? 10CM?
6. Sapa de protectie
7. Rost (pentru terase cu suprafete mai mari)
8. Hidroizolatie minerala sub placarea ceramica - primul strat
9. Etansare rost cu banda specifica inglobata in hidroizolatia minerala
10. Hidroizolatie minerala - al doilea strat
11. Adeziv pentru ceramica, flexibil
12. Chit rosturi, flexibil - aquastatic
13. Mastic etansare pe baza de poliuretan
Care imi sunt lucrurile la care as dori raspuns:
1. CUM FAC CADEREA! Idei propuneri, in asa fel incat sa nu ridic nivelul ff mult la usa.
2. Placa in momentul de fata are neregularitati de la turnare- mici denivelari-. Pot turna o sapa cu cadere, dupa cum propuneti, cu CR90 cristalizator parca, in ea si apoi sa continui pasii de hidroizolare? Din cate stiu suprafata pe care se pune membraba Bt21 trebuie sa fie perfecta fara denivelari.
3. Cum fac rosturi de dilatatie asta daca e nevoie
4. Cum hidroizolez bine evacuarea apei de 80mm?
5. Ce grosime sa aiba polistirenul extrudat? 3 sau 5cm?
P.s Peretele terasei este din BCA iar casa din Caramida, asta daca conteaza la ceva.Comentariu
-
1. Functie de suprafata si numarul de guri de evacuare a apei se pot face 1 sau 2 caderi.
2. CR90 nu se amesteca cu sapa ci se utilizeaza ca si solutie de impermeabilizare distincta, in doua straturi. Micile denivelari se pot repara prin curatare mecanica sau adaos de mortar de reparatii daca sunt denivelari semnificative. Suprafata suport pentru aplicare amembranei autoadezive trebuie sa fie plana dar sa nu exageram cu obtinera uneisuprafete gen oglinda.
3. Rosturile de dilatatie se pot face pentru terase de peste 20-25mp. Dvs. ce suprafata aveti? Peste termoizolatie se poate taia un rost in straturile adaugate si apoi etansarea se face cu polietilena expandata si silicon poliuretanic (CS29 de la Ceresit)
4. Puneti evacuarea prin pardoseala printr-un sifon sau cum ati gndit-o?
5. 3cm este prea putin, de la 5 in sus, preferabil 10cm.Comentariu
-
Postat în original de Gemini1. Functie de suprafata si numarul de guri de evacuare a apei se pot face 1 sau 2 caderi.
2. CR90 nu se amesteca cu sapa ci se utilizeaza ca si solutie de impermeabilizare distincta, in doua straturi. Micile denivelari se pot repara prin curatare mecanica sau adaos de mortar de reparatii daca sunt denivelari semnificative. Suprafata suport pentru aplicare amembranei autoadezive trebuie sa fie plana dar sa nu exageram cu obtinera uneisuprafete gen oglinda.
3. Rosturile de dilatatie se pot face pentru terase de peste 20-25mp. Dvs. ce suprafata aveti? Peste termoizolatie se poate taia un rost in straturile adaugate si apoi etansarea se face cu polietilena expandata si silicon poliuretanic (CS29 de la Ceresit)
4. Puneti evacuarea prin pardoseala printr-un sifon sau cum ati gndit-o?
5. 3cm este prea putin, de la 5 in sus, preferabil 10cm.
1. Suprafata teresei 28mp! As dori o singura scurgere de 80mm. E singurul mod de a cobora cu coloana de evacuare pe perete estetic.
2. Am inteles.
3. -28mp
4. Evacuare o pun cum imi recomandati, eventual daca puteti sa imi trasati pe una din imagini asa pur teoretic o varianta de cadere.Comentariu
-
Hidroizolare terasa circulabila
Buna seara!
Am tot urmărit discuții pe forum cu privire la hidroizolarea teraselor circulabile și fiindcă sunt și eu în aceasta faza va propun sa ma urmăriți dacă greșesc în modul în care vreau să o termo-hidroizolez.Menționez că dedesubt se afla garajul. Deci operațiunea o voi face singur cu toate că e pretențioasă:
-am turnat un atic(bordură) de 15 cm înălțime de jur-împrejur iar la 7 cm am poziționat două guri de scurgere(pvc de 50 mm);
-în continuare după ce curat bine placa de beton care este dreaptă aplic un strat de soluție bituminoasa(pasta) când e cald afara și apoi al doilea strat când primul e uscat peste care imediat aplic polistiren extrudat de 5 cm nut&feder;
-peste el vin cu plasa armare de fier și voi turna o sapa de panta care va avea grosimea la scurgere de circa 2-3 cm
-peste aceasta sapa voi face hidroizolaţia propriu-zisă cu membrană bituminoasa lipită la cald dupa ce în prealabil aplic grundul.
Acum nu știu cum voi proceda pentru a lipi plăcile ceramice de exterior peste membrana bituminoasă?
Este bună soluția aleasa de mine având în vedere că e turnată bordura și gurile de scurgere le-am făcut deja la înălțimea de 7 cm de placa de beton?
Terasa are dimensiunea de 3,5 x 3,5 metri.
Vă mulțumesc pentru interesul acordat şi scuze dacă am deschis un nou subiect asemănător discuțiilor anterioare!Comentariu
-
Arm mai trebui trasa o sapa pentru a putea placa cu ceramica.
Peste hidroizolatie nu se aplica direct ceramica.Comentariu
-
-
Spuneţi-mi vă rog, la a doua şapă trebuie să pun din nou plasa de armare din fier? Iar gresia de exterior se poate pune și fără rosturi?Comentariu
-
Da, peste termoizolatie se toarna sapa armata.
Prima putea fi si nearmata.
Daca montati gresie rectificata se poate monta cu rost minim.Comentariu
-
Corectaţi-mă dacă greșesc!
După cum v-am relatat la început, am turnat o bordură de jur-împrejurul terasei, în această bordura am fixat înainte de turnare țeava de scurgere la 7 cm de bază; am aplicat cu pensula de două ori emulsie bituminoasă(asta am făcut până acum) cu a treia mână, că nu m-am încadrat în timp la a doua, vreau să lipesc polistirenul extrudat nut și feder de 5 cm grosime, apoi intenționez să torn șapa armată peste polistiren și apoi să fac hidroizolația propriu-zisă cu membrană bituminoasă autoadezivă care să ajungă la nivelul gurii de scurgere(pvc de 50 mm diametru). Ei, până aici zic că ar fi bine dar peste această membrană dacă torn şapă trebuie din nou să fie armată sau nu; aş putea trage un adeziv peste care să pot lipi gresia ca să nu mă urc prea mult că astup gaura țevii de scurgere care se află poziționată lateral în bordură. Sper să pot posta niște foto mâine spre exemplificare.Azi a plouat și deși am încropit eu un acoperiș cu folie mi-a intrat puțin apa pe care o voi scoate când vor trece ploile apoi voi continua operațiile descrise.
Nu vreau să par "bătut în cap" dar pentru că e prima dată când hidroizolez vreau să-mi iasă ok.Dacă se poate aplica un adeziv peste membrana bituminoasă ce tip mi-ați sugera? Sau trebuie obligatoriu o şapă?
Vă mulțumesc pentru sfaturi!!!Comentariu
-
Voi atașa câteva fotografii cu etapa în care sunt cu terasa.În colț a intrat putină apă pe sub folie dar am şters-o în seara asta și până mâine sper să se usuce. Apoi voi continua termoizolarea. Aștept păreri pro și contra vizavi de faptul că eu fac întâi termoizolarea și apoi hidroizolarea, procedând cum am descris anterior. Nu am găsit în oraș apă de sticlă(silicat de sodiu)că aș pune în compoziția șapei de peste polistiren. Știe cineva pe unde pot găsi în jud. Suceava?Comentariu
-
Postat în original de GinelucuVoi atașa câteva fotografii cu etapa în care sunt cu terasa.În colț a intrat putină apă pe sub folie dar am şters-o în seara asta și până mâine sper să se usuce. Apoi voi continua termoizolarea. Aștept păreri pro și contra vizavi de faptul că eu fac întâi termoizolarea și apoi hidroizolarea, procedând cum am descris anterior. Nu am găsit în oraș apă de sticlă(silicat de sodiu)că aș pune în compoziția șapei de peste polistiren. Știe cineva pe unde pot găsi în jud. Suceava?Comentariu
-
Comentariu