Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Suflare uscata direct pe tavanele de rigips.
Grosimea undeva la 30 cm dar este mai aerata ca sa nu fie prea grea pe rigips.
Pretul undeva la 1,1 euro/kg de material + 10-12 lei manopera/mp.
Am in medie cam 8-9 kg/mp.
Materialele consumate se masoara la kg si manopera la suprafata.
In momentul de fata pregatesc terenul la mansarda pt o superizolatie cu celuloza.
Am casetat peretii si tavanele cu OSB de 22 mm. Interiorul acestei casete este de 40 cm in care intentionez sa suflu celuloza la densitate maxima.
Cochetez cu fulgii de celuloza.La noi se folosesc cateva tipuri/producatori si sunt in studiu cu isocell,produs austriac, despre care am citit pe forum/site,lucruri bune si pareri reticente, doar ca in tarile nordice,acest tip de termoizolatie este arhicunoscut .Am luat legatura cu cei ce importa si executa lucrari si desi inca sunt in studiu cred ca sunt cateva elemente care ma fac sa aleg varianta.
-nu exista rosturi la aplicarea materialului,se sufla egal peste tot.
-intra in toate spatiile, in locuri greu accesibile chiar daca nu este inchis spatiul destinat termoizolatiei.
- materialul de baza lemnul din care este celuloza/fulgii,are un comportament natural la schimburi de temperatura.daca se umezeste in contact cu mediul umed/apa,in contact cu temperatura ridicata/ventilat se usuca fara sa se modifice.
-sunt tratati contra fungiilor care ar permite dezvoltarea mediului distructiv.
Foarte important!!
-pretul de cost material/manopera :-un strat de 15 cm suflat pe suprafata orizontala/plan inclinat (pl inclinat cantitatea/densitate mai mare pt stabilitate)deci , pretul variaza intre 36-45 le/mp,resp oriz/pl inclinat,
in care intra atat materialul cat si manopera .
In ce ma priveste se potriveste si pentru ca lucrarea se face curat,cu acces dinafara,fara deranj, eu locuiesc in casa,tehnologia suflarii garanteaza etanseizarea corecta si nu trebuie sa-mi sparg acoperisul.
Am omis, am luat contact cu o firma din AR la un targ expo la TM, saptamana trecuta, deci pt mine e convenabil si ca pana TM nu platesc nici transport fiind in raza de 50 km de AR, firma transporta gratuit pe aceasta distanta.
Ati putea sa-mi dati detalii privitoare la firma din Arad?
Postat în original de cazaretm
Suflare uscata direct pe tavanele de rigips.
Grosimea undeva la 30 cm dar este mai aerata ca sa nu fie prea grea pe rigips.
Pretul undeva la 1,1 euro/kg de material + 10-12 lei manopera/mp.
Am in medie cam 8-9 kg/mp.
Materialele consumate se masoara la kg si manopera la suprafata.
In momentul de fata pregatesc terenul la mansarda pt o superizolatie cu celuloza.
Am casetat peretii si tavanele cu OSB de 22 mm. Interiorul acestei casete este de 40 cm in care intentionez sa suflu celuloza la densitate maxima.
Am vorbit si eu cu firma din Arad, ziceau de o lucrare cu grosimi de 40 cm in Timisoara, nu cred sa fie vreo coincidenta, e vorba de dumneavoastra
O sa fac saptamana viitoare cu ei si in viitor tot asa o lucrare cu grosimi mari.
Pretul este competitional cu cel al vatei bazaltice, nu sunt diferente prea mari si cred ca, celuloza e mai ok din pct-ul de vedere al unuformitatii si spatiilor goale, practic inexistente.
Pretul este competitional cu cel al vatei bazaltice, nu sunt diferente prea mari si cred ca, celuloza e mai ok din pct-ul de vedere al unuformitatii si spatiilor goale, practic inexistente.
De unde ideea ca la vata bazaltica raman spatii goale? Parerea mea este ca uniformitatea este mai mare la izolatia din vata minerala bazaltica avand in vedere ca structura acesteia este constanta si nu depinde de indemanarea mesterilor cum este cazul celulozei.
Pretul ramane sa fie calculat, din ce spuneti la celuloza ar insemna undeva la 10 Euro/mp plus manopera, probabil pentru o lucrare insemnata si completa.
Eu am socotit ca 15 cm de vata bazaltica costa cam 31-35 lei iar celuloza aplicata la 17 cm (grinda de 12+dulap 5) vine undeva la 8-10 euro/mp cu tot cu manopera.
Calculand si manopera la vata minim 200 ron la 30 mp ai mei, ajungem cam pe acolo.
Puntile intradevar se pot evita daca este putina atentie la pus, doar ca trebuiesc multe completari in cazul meu deoarece am distanta intre grinzi de 75-80 cm iar vata este 60/100.
Pentru 30 mp de izolatie cu celuloza la 17 cm grosime am platit 1700 lei, tva si manopera incluse. Densitatea este de 7 kg/mp, restul aer ). Este totusi peste pretul cu care as fi izolat cu vata bazaltica
Sa vedem randamentul in timp, si cel mai important, daca nu stau rozatoarele in el. Eu sper sa nici nu le provace moartea undeva in apropiere prin tavanul de rigips si sa miroase a cadavru in putrefactie. Din experienta nu este prea placut
Postat în original de Gemini
De unde ideea ca la vata bazaltica raman spatii goale? Parerea mea este ca uniformitatea este mai mare la izolatia din vata minerala bazaltica avand in vedere ca structura acesteia este constanta si nu depinde de indemanarea mesterilor cum este cazul celulozei.
Pretul ramane sa fie calculat, din ce spuneti la celuloza ar insemna undeva la 10 Euro/mp plus manopera, probabil pentru o lucrare insemnata si completa.
Din ce am vazut in momentul aplicarii, riscul de a ramane spatii goale este aproape nul deoarece presiunea impinge fulgii de celuloza si totodata tubul iese singur , impins inapoi de stratul izolant care umple spatiul gol.
Din ce am vazut in momentul aplicarii, riscul de a ramane spatii goale este aproape nul deoarece presiunea impinge fulgii de celuloza si totodata tubul iese singur , impins inapoi de stratul izolant care umple spatiul gol.
In timp fulgii de celuloza , daca "prind" umezeala , nu se taseaza ?
Nu stiu ce sa spun, sunt la prima experienta si ultima cred!
Numai c-am coborat din podul casei, aveam o oarecare banuiala care s-a adeverit, CELULOZA ARDE!
Arde mocnit dar arde si face jar si fum. Jarul este suficent cat sa aprinda scandura de deasupra sau dedesuptul ei. Aerul dintre fulgi ajuta si el la intretinerea flacarii.
Astazi mi-au aplicat celuloza si, din trei "meseriasi" nici unul nu m-a avizat in legatura cu pericolul acesta.
Am un cos de inox izolat in podul casei, il folosesc la boilerul pe lemne din baie. Pana la intrarea in cos am burlan de inox care traverseaza tavanul din rigips si cele doua randuri de scandura. Pana acum, in jurul acestuia se afla vata minerala galbena si nu am avut nicio problema. Astazi "mesterii" au pus cu buna stiinta celuloza in jurul acelui burlan, ba chiar mai mult au specificat ca nu este nicio problema deoarece nu arde. Daca nu mergeam acum 10 minute in pod ardeam ca sobolanul Era un nor de fum inecacios si celuloza ARDEA mocnit.
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Izolatie cu celuloza
Postat în original de PaulRO
am burlan de inox care traverseaza tavanul din rigips si cele doua randuri de scandura. Pana acum, in jurul acestuia se afla vata minerala galbena si nu am avut nicio problema.
Izolati burlanul cu vata ceramica si scapati de griji.
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Izolatie cu celuloza
Postat în original de fanero
Izolati burlanul cu vata ceramica si scapati de griji.
Am inteles dar nu este ok ceea ce s-a intamplat! Lipsa de profesionalism in cazuri dinastea trebuie pedepsita. Puteam sa ard.
Astazi am solicitat pompierii deoarece azi noapte celuloza a continuat sa mocneasca sub scandura, fumul devenise dens si incepuse sa se carbonizeze din scandura. Faza cu "celuloza nu arde" este un balivern comercial de 2 lei.
Oricum lucrurile nu or sa ramana asa! Lumea trebuie sa fie informata corect asupra riscurilor. Nepasarea lor m-ar fi putut costa casa si viata!
Am dovezi, filmare si poze, pentru cine nu crede. Nu vreau sa denigrez pe nimeni, este adevarul.
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Izolatie cu celuloza
Postat în original de PaulRO
[...] Lumea trebuie sa fie informata corect asupra riscurilor. [...]
Corect! Asta ar fi normalitatea.
Postat în original de PaulRO
[...] Am dovezi, filmare si poze [...]
Pentru informarea corectă a tuturor, vă rog să le postați.
Postat în original de PaulRO
[...] CELULOZA ARDE! [...]
Doar că mai rămîne să dovediți că ceea ce aveți Dvs. ca material termoizolator în pod este, cu adevărat, celuloză. Nu vă contest buna-credință, ci mă gîndesc la lipsa de scrupule a celor care au livrat o ”făcătură” pe post de ”celuloză”.
De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.
Eu zic ca este celuloza, sacii erau sigilati, am o gramada goi, produsul este din Austria. Repet! Arde mocnit dar arde si intretine jarul.
O sa atasez cate fotografii imediat ce ma prind cum se face.
De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.
Celuloza a fost pusa in jurul evacuarii gazelor arse provenite de la un boiler cu lemne. La intrebarea angajatului meu daca este vreo problema, operatorul a raspuns " stati linistit, este ignifuga"
In poze se pot vedea si urmele lasate de estinctorul cu care s-a stins jarul.
Din ce am vazut in momentul aplicarii, riscul de a ramane spatii goale este aproape nul deoarece presiunea impinge fulgii de celuloza si totodata tubul iese singur , impins inapoi de stratul izolant care umple spatiul gol.
Din punctul meu de vedere operatiune de aplicare are un risc suficient de mare de a ramane goluri in zonele mai greu accesibile. Oricum acestea raman neacoperite si nu le poate vedea nimeni pana la demontarea suprafetei de acces in spatiul izolatiei. Am vrut doar sa stiti ca nu exista "perfectul" in operatiune si nu este relevanta comparatia cu vata minerala. Faptul ca micile goluri pot sau nu pot afecta suprafata izolata este deja alta discutie si este la fel de grea.
Postat în original de PaulRO
Am inteles dar nu este ok ceea ce s-a intamplat! Lipsa de profesionalism in cazuri dinastea trebuie pedepsita. Puteam sa ard.Astazi am solicitat pompierii deoarece azi noapte celuloza a continuat sa mocneasca sub scandura, fumul devenise dens si incepuse sa se carbonizeze din scandura. Faza cu "celuloza nu arde" este un balivern comercial de 2 lei.
Oricum lucrurile nu or sa ramana asa! Lumea trebuie sa fie informata corect asupra riscurilor. Nepasarea lor m-ar fi putut costa casa si viata!
Am dovezi, filmare si poze, pentru cine nu crede. Nu vreau sa denigrez pe nimeni, este adevarul.
Ne pare rau pentru situatia dvs., din pacate este un exemplu negativ si de la o discutie in care s-a pornit cu minunata solutie tehnica de izolare s-a ajuns aproape la dezastru. Ne bucuram ca nu s-a intamplat dezastrul si speram sa va rezolvati problema, din toate punctele de vedere.
Ati primit certificat de conformitate pentru produsul aplicat, aveti fisa tehnica a acestuia si informatii despre clasa de ardere sau rezistenta la foc?
Fiecare produs are o clasa de ardere, insa asta nu inseamna ca va rezista oricat la aparitia unei surse de incendiu. Este posibil sa fie o izolatie deficitara pe acel cos de fum?
In orice caz, ar fi trebuit verificat cosul de fum si luate masurile de preventie necesare cand s-a montat izolatia in jurul acestuia. Un spatiu de aer si un strat de separatie erau absolut necesare, fie si izolatia initiala din vata minerala.
Celuloza este tratata pentru rezistenta la foc dar ignifugarea nu inseamna ca totul este sigur 100%. Ignifugarea are limitele ei. Din foto se vede acel cos de fum, este doar tabla sau ce structura are?
Norocul s-a datorat faptului ca, cheresteaua pe care am batut-o era verde.
Cosul de fum este din inox cu izolatie de vata bazaltica, tubul boilerului este "gol" pana la intrarea lui in cos la nivelul podului.
Am remediat in felul urmator:
- am instalat un inel refractar de "fi" 200 in jurul burlanului de fi 110;
- am umplut golul interior cu vata bazaltica;
- perimetrul de 1mp in jurul cosului am inlaturat celuloza si am inlocuit-o cu vata bazaltica Isover.
Am pus o poza unde se vede mai bine cosul de fum.
Credeti ca ar fi fost mai bine sa las cei 4-5 cm liberi(aer) intre inenul refractar si burlan?
Nu am primit inca nimic din partea firmei, "urmeaza" sa-mi trimita factura si certificatele produsului aplicat.
Mai astept putin iar daca nu apar am sa iau masurile legale necesare evitarii acestor probleme la clientii viitori.
Am raportul intocmit de ISU, martori si inregistrarile de pe camerele video unde apar distinsii domni dupa ce au efectuat lucrarea.
Nu vreau sa fac rau nimanui dar gandul ca se poate intampla si altcuiva ceea ce am patit eu.
Nici macar nu i-am contactat sa le spun cele intamplate, daca au vazut aici pe forum trebuiau sa se preocupe dansii si sa-si ceara scuzele de rigoare.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.