Calcul rezistenta termica si pozitie punct de roua

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • OutLaw
    Incepator
    • 16.ian.2020
    • 4

    Buna ziua,

    Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un calcul pentru urmatoarea situatie: casa P+E(+pod). Caramida Porotherm de 25 cm si izolatie cu polistiren expandat de 10 cm. Stalpii si grinzile nu stiu daca sunt izolati cu altceva in afara de expandatul de 10. Zona vest, Timisoara. Multumesc.

    LE: daca se poate face calculul si pentru un planseu peste pod cu urmatoarea structura: rigips+vata caserata cu aluminiu de 5 cm, inca un strat de vata de 15 cm, si ultimul strat de vata intre grinzi de 20 cm, apoi OSB de 6 peste grinzi.
    Ultima editare de OutLaw; 17.ian.2020, 13:11.

    Comentariu

    • Gemini
      Moderator
      • 06.iun.2006
      • 15056

      izolatia planseului spre pod, daca are acei 40cm de vata minerala (indiferent ce sortiment este) ne conduce la o izolatie termica foarte buna, fara a cunoaste sortimentul nu vom gresi daca spunem ca aveti o rezistenta termica in jur de 10 mpK/W fara de 5 mpK/W recomandat de normativ. Izolatia peretilor este normala sa spunem, minimul recomandat ce conduce la punct de roua in polistiren si o rezistenta pe caramida de ~3mpK/W iar pe beton ceva mai putin.

      Comentariu

      Procesare...